Bonjour,
J'ai un problème avec mon climatiseur inverter LG25AHUEO, le code panne est CH21, un technicien du froid m'a dit qu'il faut changer le compresseur, je voudrai savoir si c'est vraiment sa panne parce que le compresseur coûte 700 € à l'achat sans compter la main d’œuvre.
Merci de votre réponse.
J'ai un problème avec mon climatiseur inverter LG25AHUEO, le code panne est CH21, un technicien du froid m'a dit qu'il faut changer le compresseur, je voudrai savoir si c'est vraiment sa panne parce que le compresseur coûte 700 € à l'achat sans compter la main d’œuvre.
Merci de votre réponse.
13 septembre 2013 à 10:28
Conseil 1 dépannage climatiseur
Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21
Bonjour.
D'après 2 docs LG, votre technicien a probablement raison, à moins que le défaut soit dans la partie IPM.
Cordialement, Dom.


D'après 2 docs LG, votre technicien a probablement raison, à moins que le défaut soit dans la partie IPM.
Cordialement, Dom.


13 septembre 2013 à 12:38
Conseil 2 dépannage climatiseur
Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21
Bonjour. Je pense comme dom, le compresseur est HS.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!!
Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!!

Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation.

13 septembre 2013 à 14:27
Conseil 3 dépannage climatiseur
Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21
Merci de votre réponse.
13 septembre 2013 à 21:19
Conseil 4 dépannage climatiseur
Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21
Bonsoir,
J'ai eu le même problème la semaine dernière.
Plutôt que de remplacer le compresseur le client a acheté un groupe complet, ce qui lui revenait moins cher.
Cordialement.
J'ai eu le même problème la semaine dernière.
Plutôt que de remplacer le compresseur le client a acheté un groupe complet, ce qui lui revenait moins cher.
Cordialement.
16 septembre 2013 à 01:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 3. Code panne F3 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°2290 : Bonjour. Selon le manuel d'installation, le code panne panne F3 correspond à "un défaut d'une sonde de température sur l'évaporateur de l'unité intérieure". Qui peut me dire : 1) Si cela signifie qu'il y a plusieurs...
- 4. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 5. Code panne F7 climatiseur Zenith inverter AF-SIPAP-35
- N°4720 : Bonjour à tous. Quand j'allume ma clim de marque Zénith inventer pap réf : AF-SIPAP-35 j'ai le voyant F7 qui s’allume et elle ne fait plus rien. Savez-vous pourquoi ? Merci d'avance pour votre réponse.
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 8. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 10. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite