Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9657
Question Dépannage Climatisation : Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Problème avec mon climatiseur Samsung.
J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur E101 avec un bip.
De plus, rien ne se passait à l'extérieur.
J'ai vérifié les câbles et tout semble en ordre.
Cependant, cet été, la climatisation fonctionnait parfaitement.
J'ai également réactivé le wifi, mais aucune erreur n'est apparue en premier lieu.
J'ai éteint la climatisation et disjoncté au tableau électrique, mais depuis, j'ai toujours l'erreur E101.
Mon climatiseur est un modèle Samsung AR18HSFSAWKNEU.
Sur la carte extérieure, une LED verte clignote en haut, tandis qu'en bas, les 3 LED affichent une rouge fixe et une verte fixe, mais parfois elle clignote.
D'après le service après-vente de Samsung, il faudrait changer la carte extérieure ainsi que le moteur du ventilateur.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Problème avec mon climatiseur Samsung.
J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur E101 avec un bip.
De plus, rien ne se passait à l'extérieur.
J'ai vérifié les câbles et tout semble en ordre.
Cependant, cet été, la climatisation fonctionnait parfaitement.
J'ai également réactivé le wifi, mais aucune erreur n'est apparue en premier lieu.
J'ai éteint la climatisation et disjoncté au tableau électrique, mais depuis, j'ai toujours l'erreur E101.
Mon climatiseur est un modèle Samsung AR18HSFSAWKNEU.
Sur la carte extérieure, une LED verte clignote en haut, tandis qu'en bas, les 3 LED affichent une rouge fixe et une verte fixe, mais parfois elle clignote.
D'après le service après-vente de Samsung, il faudrait changer la carte extérieure ainsi que le moteur du ventilateur.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 septembre 2024 à 09:59
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
J'ai la doc du AR18HSFSJWKXCV. Rouge et verte fixes : problème de communication. Rouge fixe et verte clignotante ne serait pas un défaut.
Souvent les pb de comm sont dus à l'alimentation qui ne fonctionne pas, mais ici ce n'est pas le cas vu que les LEDs ne sont pas éteintes. Je n'ai pas les schémas détaillés, mais souvent la comm utilise une mini-alim constituée d'une résistance, d'une diode et d'un condo chimique. Peut-être un de ces composants est affaibli (surtout le condo?...)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai la doc du AR18HSFSJWKXCV. Rouge et verte fixes : problème de communication. Rouge fixe et verte clignotante ne serait pas un défaut.
Souvent les pb de comm sont dus à l'alimentation qui ne fonctionne pas, mais ici ce n'est pas le cas vu que les LEDs ne sont pas éteintes. Je n'ai pas les schémas détaillés, mais souvent la comm utilise une mini-alim constituée d'une résistance, d'une diode et d'un condo chimique. Peut-être un de ces composants est affaibli (surtout le condo?...)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2024 à 12:06
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour Dom-AOM, je vous remercie pour votre réponse.
Le mieux serait de changer la carte, car je ne sais pas comment changer les composants.
Cependant, je ne trouve pas la carte nulle part.
Dois-je démonter la carte pour vérifier ?
Merci d'avance.
Le mieux serait de changer la carte, car je ne sais pas comment changer les composants.
Cependant, je ne trouve pas la carte nulle part.
Dois-je démonter la carte pour vérifier ?
Merci d'avance.
26 septembre 2024 à 12:20
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Je suis un peu sceptique sur ma capacité à vous aider, Samsung n'est pas une marque du top 5, et je n'ai pas les schémas, même sur la doc dont je vous parlais. Si la carte vous présente sa face avec les composants, faites en une photo, mais si de votre côté vous n'avez ni multimètre ni fer à souder, effectivement ce n'est pas gagné. Je ne suis pas frigoriste, juste un électronicien qui travaille à distance avec des docs et des photos...
Pour savoir où trouver la carte, là aussi je n'en sais pas plus que vous.
Pour savoir où trouver la carte, là aussi je n'en sais pas plus que vous.
26 septembre 2024 à 13:46
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
J'ai débranché deux fils au niveau de l'alimentation (bleu et rouge).
J'ai ensuite remis le disjoncteur et, miracle, la climatisation fonctionne à nouveau.
Cependant, je l'ai éteinte car je devais faire une course.
En revenant, j'ai constaté que le code E101 était affiché alors que la climatisation était éteinte.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai débranché deux fils au niveau de l'alimentation (bleu et rouge).
J'ai ensuite remis le disjoncteur et, miracle, la climatisation fonctionne à nouveau.
Cependant, je l'ai éteinte car je devais faire une course.
En revenant, j'ai constaté que le code E101 était affiché alors que la climatisation était éteinte.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2024 à 16:31
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
"J'ai débranché deux fils au niveau de l'alimentation (bleu et rouge)"... puis vous les avez remis, je suppose, car je vois mal une clim mieux fonctionner en débranchant des choses...
Votre clim a un peu plus de 10 ans, c'est l'âge auquel les condensateurs chimiques commencent à poser des problèmes, surtout dans les alimentations à découpage (la petite carte).
Coupez la clim plusieurs heures au disjoncteur. Après avoir remis le courant, mesurez les 3 tensions de sortie sur les 2 connecteurs à 3 fils noir rouge blanc. La sérigraphie explicite chaque fil. Pour le connecteur bleu, mesurez entre rouge et blanc, puis rouge et noir, vous devez trouver 5V et 12V. Pour le connecteur rouge, mesurez entre rouge et noir, il faut trouver 15V.
Puis mettez la clim en marche. Dès que le E101 arrive, refaites les mesures et cherchez des différences.
Votre clim a un peu plus de 10 ans, c'est l'âge auquel les condensateurs chimiques commencent à poser des problèmes, surtout dans les alimentations à découpage (la petite carte).
Coupez la clim plusieurs heures au disjoncteur. Après avoir remis le courant, mesurez les 3 tensions de sortie sur les 2 connecteurs à 3 fils noir rouge blanc. La sérigraphie explicite chaque fil. Pour le connecteur bleu, mesurez entre rouge et blanc, puis rouge et noir, vous devez trouver 5V et 12V. Pour le connecteur rouge, mesurez entre rouge et noir, il faut trouver 15V.
Puis mettez la clim en marche. Dès que le E101 arrive, refaites les mesures et cherchez des différences.
26 septembre 2024 à 19:42
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour, je vous prie de m'excuser, j'avais rebranché les fils.
Pardon. Alors, j'ai mesuré entre deux averses.
Le connecteur bleu a un fil rouge et noir avec une valeur de 0,84 V, et un fil rouge et blanc avec une valeur de 0,4 V.
Je trouve ces valeurs étranges.
De plus, le connecteur rouge oscille entre 20 et 19 V, ce qui provoque une erreur E101.
Merci.
Pardon. Alors, j'ai mesuré entre deux averses.
Le connecteur bleu a un fil rouge et noir avec une valeur de 0,84 V, et un fil rouge et blanc avec une valeur de 0,4 V.
Je trouve ces valeurs étranges.
De plus, le connecteur rouge oscille entre 20 et 19 V, ce qui provoque une erreur E101.
Merci.
27 septembre 2024 à 10:02
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Re-Bonjour
Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire après avoir pris les mesures. J'ai remis tout à sa place.
Je me suis aperçu sur la carte qu'il y avait de la corrosion blanche à 3 endroits, comme vous pouvez le voir sur la photo jointe.
J'ai gratté avec un tournevis fin et du papier autour pour enlever la corrosion (en ayant coupé l'alimentation).
J'ai tout refermé, remis en route et elle a chauffé 3 fois sans soucis



Je l'ai ensuite éteinte, à suivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire après avoir pris les mesures. J'ai remis tout à sa place.
Je me suis aperçu sur la carte qu'il y avait de la corrosion blanche à 3 endroits, comme vous pouvez le voir sur la photo jointe.
J'ai gratté avec un tournevis fin et du papier autour pour enlever la corrosion (en ayant coupé l'alimentation).
J'ai tout refermé, remis en route et elle a chauffé 3 fois sans soucis




Je l'ai ensuite éteinte, à suivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 septembre 2024 à 10:40
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Les dépôts blancs ne sont pas forcément un problème, j'en vois souvent sur des cartes diverses, c'est souvent à la fabrication que cela arrive. Mais si les soudures sembles attaquées, il faut les refaire.
Vos mesures à moins d'un volt sont anormales et dénotent selon moi un problème. A moins que vous les ayez faites courant coupé (il fallait les faire sous tension)... mais dans ce cas vous n'auriez pas lu 19V sur le connecteur rouge. Le microP fonctionne en 5V. Avec moins d'un volt, il ne peut pas marcher, et c'est ça qui génère le E101.
"je ne comprends pas ce que vous voulez dire après avoir pris les mesures". Alors un partout, parce que là je ne comprends pas non plus ce que vous tentez de me dire. "Cherchez des différences" = voir si un 5V devient 0.8V durant la panne, par ex...
Quand des condos chimiques faiblissent, être hors tension quelques heures les régénère pour une durée variable. Je pense que le problème va revenir assez vite. Comme vous dites, à suivre.
Les dépôts blancs ne sont pas forcément un problème, j'en vois souvent sur des cartes diverses, c'est souvent à la fabrication que cela arrive. Mais si les soudures sembles attaquées, il faut les refaire.
Vos mesures à moins d'un volt sont anormales et dénotent selon moi un problème. A moins que vous les ayez faites courant coupé (il fallait les faire sous tension)... mais dans ce cas vous n'auriez pas lu 19V sur le connecteur rouge. Le microP fonctionne en 5V. Avec moins d'un volt, il ne peut pas marcher, et c'est ça qui génère le E101.
"je ne comprends pas ce que vous voulez dire après avoir pris les mesures". Alors un partout, parce que là je ne comprends pas non plus ce que vous tentez de me dire. "Cherchez des différences" = voir si un 5V devient 0.8V durant la panne, par ex...
Quand des condos chimiques faiblissent, être hors tension quelques heures les régénère pour une durée variable. Je pense que le problème va revenir assez vite. Comme vous dites, à suivre.
27 septembre 2024 à 12:45
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Et oui, le problème est revenu, quelle mauvaise joie.
Donc, il faudrait changer cette carte ?
Un technicien passera lundi du coup.
Merci.
Et oui, le problème est revenu, quelle mauvaise joie.
Donc, il faudrait changer cette carte ?
Un technicien passera lundi du coup.
Merci.
27 septembre 2024 à 13:07
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Dans tout travail de diagnostic, il faut des éléments pour juger. Des symptômes, des mesures... D'après vos 1ers éléments, la petite carte aurait un problème, à priori réparable assez facilement.
Donc je répète, après une coupure secteur de plusieurs heures, mettez la clim en marche en chaud et mesurez les tensions sur les connecteurs. Une fois le E101 revenu, refaites ces mesures. Comme la machine tournera pour les 1ères mesures, il faudra prendre soin de ne pas faire de court-jus ou que la carte ne touche la carcasse par inadvertance.
Donc je répète, après une coupure secteur de plusieurs heures, mettez la clim en marche en chaud et mesurez les tensions sur les connecteurs. Une fois le E101 revenu, refaites ces mesures. Comme la machine tournera pour les 1ères mesures, il faudra prendre soin de ne pas faire de court-jus ou que la carte ne touche la carcasse par inadvertance.
27 septembre 2024 à 16:25
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour et merci.
Donc le technicien et passe, les valeurs de la petite carte pour lui sont bonne.
Résultat carte PCB la grosse qui serait la cause.
En attente de devis.
Merci encore pour vos conseils.
Donc le technicien et passe, les valeurs de la petite carte pour lui sont bonne.
Résultat carte PCB la grosse qui serait la cause.

En attente de devis.
Merci encore pour vos conseils.
30 septembre 2024 à 11:17
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Si vous avez 20mn à perdre, lisez la question 9518. Un "technicien" avait préconisé le changement de 2 cartes pour 1200€. Alors qu'il suffisait de changer une pièce à 8€ pour redonner vie à l'installation.
Votre petite carte donne les bonnes tensions... quand elle donne les bonnes tensions!! Or vous les avez mesurées HS quand la clim était en erreur. A moins que vous ayez fait des erreurs de mesure... Refaites ce que j'ai suggéré en post 11.
Comme je dis souvent, "c'est vous qui voyez".
Votre petite carte donne les bonnes tensions... quand elle donne les bonnes tensions!! Or vous les avez mesurées HS quand la clim était en erreur. A moins que vous ayez fait des erreurs de mesure... Refaites ce que j'ai suggéré en post 11.
Comme je dis souvent, "c'est vous qui voyez".
30 septembre 2024 à 14:10
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour,
Je reviens vers vous car j'ai reçu un appel prétendument professionnel mais je n'ai toujours pas reçu de devis dans les 24 heures comme promis.
Enfin, je vous poste la carte PCB que j'ai décidé de débrancher pour voir mais il y a un élément en noir qui va en direction du fil de communication de l'UI. Cependant, je ne sais pas à quoi cela sert.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je reviens vers vous car j'ai reçu un appel prétendument professionnel mais je n'ai toujours pas reçu de devis dans les 24 heures comme promis.
Enfin, je vous poste la carte PCB que j'ai décidé de débrancher pour voir mais il y a un élément en noir qui va en direction du fil de communication de l'UI. Cependant, je ne sais pas à quoi cela sert.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2024 à 19:29
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
C'est une bobine de filtrage, accompagnée ou non de condensateurs, donc un antiparasite. Rien à voir avec votre panne..
Avant de démonter, vous auriez dû faire ce que je vous ai dit en posts 11 et 13.
C'est une bobine de filtrage, accompagnée ou non de condensateurs, donc un antiparasite. Rien à voir avec votre panne..
Avant de démonter, vous auriez dû faire ce que je vous ai dit en posts 11 et 13.
03 octobre 2024 à 08:18
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Le technicien m'a confirmé les valeurs que vous m'avez demandées.
Cependant, il n'y a aucune valeur à la sortie des borniers direction UI.
Merci.
Le technicien m'a confirmé les valeurs que vous m'avez demandées.
Cependant, il n'y a aucune valeur à la sortie des borniers direction UI.
Merci.
03 octobre 2024 à 08:23
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour,
Voilà, cela fait bientôt trois mois que la société m'a changé ma carte pour celle-ci "DB92-0866A".
Cependant, le souci est qu'ils n'ont pas l'eeprom.
Je me retrouve donc avec une climatisation affichant une erreur E470, défaut d'eeprom.
Si quelqu'un peut m'aider, le froid arrive et je n'ai pas de chauffage.
Merci.
Voilà, cela fait bientôt trois mois que la société m'a changé ma carte pour celle-ci "DB92-0866A".
Cependant, le souci est qu'ils n'ont pas l'eeprom.
Je me retrouve donc avec une climatisation affichant une erreur E470, défaut d'eeprom.
Si quelqu'un peut m'aider, le froid arrive et je n'ai pas de chauffage.
Merci.
13 novembre 2024 à 06:14
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
3 mois? ça nous ramène vers le 15 août... Vous êtes arrivés sur le forum fin septembre. Pourquoi ne pas avoir parlé de ce changement de carte?
D'autre part vous n'avez jamais parlé de E470 avant... Des précisions s'imposent.
3 mois? ça nous ramène vers le 15 août... Vous êtes arrivés sur le forum fin septembre. Pourquoi ne pas avoir parlé de ce changement de carte?
D'autre part vous n'avez jamais parlé de E470 avant... Des précisions s'imposent.
14 novembre 2024 à 12:43
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Je vous prie de m'excuser, je pensais que cela faisait 3 mois, je suis désolé.
Au début, j'ai eu l'erreur E101, un défaut de communication. Ne trouvant pas la panne, j'ai fait appel à mon assurance et pris contact avec une entreprise spécialisée.
Le diagnostic a été fait le 30/09 et il a été conclu que la carte PCB était défectueuse. J'ai reçu le devis 15 jours plus tard.
J'ai validé le devis et j'ai encore attendu 15 jours.
Ensuite, ils sont venus changer les 2 cartes, un pack, donc tout était en ordre.
Cependant, la nouvelle carte n'avait pas les programmes nécessaires et l'erreur E101 a été effacée mais un nouveau code est apparu, le E470, un défaut d'eeprom.
J'ai passé une commande en urgence le 24/10 mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de chauffage et aucun délai n'a été annoncé.
Je voulais donc savoir s'il était possible de récupérer l'eeprom sur l'ancienne carte ou s'il y avait d'autres solutions.
Voilà mon aventure, je vous remercie et je suis désolé pour les désagréments causés.
Je vous prie de m'excuser, je pensais que cela faisait 3 mois, je suis désolé.
Au début, j'ai eu l'erreur E101, un défaut de communication. Ne trouvant pas la panne, j'ai fait appel à mon assurance et pris contact avec une entreprise spécialisée.
Le diagnostic a été fait le 30/09 et il a été conclu que la carte PCB était défectueuse. J'ai reçu le devis 15 jours plus tard.
J'ai validé le devis et j'ai encore attendu 15 jours.
Ensuite, ils sont venus changer les 2 cartes, un pack, donc tout était en ordre.
Cependant, la nouvelle carte n'avait pas les programmes nécessaires et l'erreur E101 a été effacée mais un nouveau code est apparu, le E470, un défaut d'eeprom.
J'ai passé une commande en urgence le 24/10 mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de chauffage et aucun délai n'a été annoncé.
Je voulais donc savoir s'il était possible de récupérer l'eeprom sur l'ancienne carte ou s'il y avait d'autres solutions.
Voilà mon aventure, je vous remercie et je suis désolé pour les désagréments causés.
15 novembre 2024 à 10:28
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Effectivement, vos infos étaient très partielles et me laissaient dubitatif. Donc maintenant, les 2 cartes qu'on voit en réponse 3 (la jaune et la verte) sont neuves, si j'ai bien compris. Confirmez.
Si vous avez gardé les anciennes cartes, alors je suggérerais de remettre l'ancienne grande carte, car j'avais des doutes sur l'autre (la jaune). Avec une jaune neuve et la verte d'origine, cela pourrait peut-être repartir.
On peut toujours changer l'eeprom, c'est un circuit à 2 x 4 pattes, mais il faut être équipé pour cette intervention un peu délicate.
Effectivement, vos infos étaient très partielles et me laissaient dubitatif. Donc maintenant, les 2 cartes qu'on voit en réponse 3 (la jaune et la verte) sont neuves, si j'ai bien compris. Confirmez.
Si vous avez gardé les anciennes cartes, alors je suggérerais de remettre l'ancienne grande carte, car j'avais des doutes sur l'autre (la jaune). Avec une jaune neuve et la verte d'origine, cela pourrait peut-être repartir.
On peut toujours changer l'eeprom, c'est un circuit à 2 x 4 pattes, mais il faut être équipé pour cette intervention un peu délicate.
15 novembre 2024 à 12:19
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour,
J'ai donc remis l'ancienne carte PCB. Au début, tout était ok, elle était sûrement vide.
Et là, erreur 101, donc je pense que c'est bien elle.
Je n'ai plus qu'à trouver ce fichu eepprom.
Merci encore.
J'ai donc remis l'ancienne carte PCB. Au début, tout était ok, elle était sûrement vide.
Et là, erreur 101, donc je pense que c'est bien elle.
Je n'ai plus qu'à trouver ce fichu eepprom.
Merci encore.
16 novembre 2024 à 13:20
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
16 novembre 2024 à 15:03
Réponse 24 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Quelle(s) carte(s) avez-vous remises? Sachant qu'il y a 2 jaunes (l'originale et la neuve) et 2 vertes (idem).
La photo en réponse 21 ne montre pas de puce. Elle est derrière? En 2x4 pattes? Si oui, n'y a-t-il pas sur l'ancienne carte une puce +/- identique?
La photo en réponse 21 ne montre pas de puce. Elle est derrière? En 2x4 pattes? Si oui, n'y a-t-il pas sur l'ancienne carte une puce +/- identique?
16 novembre 2024 à 17:47
Réponse 25 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Le technicien est passé et a remplacé l'eeprom, mais malgré cela, l'erreur E101 persiste.
Cela fait maintenant 2 mois et personne ne sait comment résoudre le problème.
Deux nouvelles cartes ont été installées sur l'UE, mais cela n'a rien changé.
Je commence à perdre patience.
Merci.
Le technicien est passé et a remplacé l'eeprom, mais malgré cela, l'erreur E101 persiste.
Cela fait maintenant 2 mois et personne ne sait comment résoudre le problème.
Deux nouvelles cartes ont été installées sur l'UE, mais cela n'a rien changé.
Je commence à perdre patience.
Merci.
27 novembre 2024 à 13:19
Réponse 26 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Voilà, enfin réparé. Il s'agit des deux petites cartes filtres.
Nous les avons shunter et tout est maintenant en ordre.
Parfois...
Merci à vous.
Voilà, enfin réparé. Il s'agit des deux petites cartes filtres.
Nous les avons shunter et tout est maintenant en ordre.
Parfois...
Merci à vous.
28 novembre 2024 à 17:37
Réponse 27 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Qui pourrais me répondre a quoi sert ses 2 petites cartes filtres ??
Car la la climatisation fonctionne sans, dois-je remettre des neuves ??
Merci.
Qui pourrais me répondre a quoi sert ses 2 petites cartes filtres ??
Car la la climatisation fonctionne sans, dois-je remettre des neuves ??
Merci.
22 janvier 2025 à 11:23
Réponse 28 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Pour répondre à cette question, des photos des cartes sont nécessaires : une avec les 2 recto, une avec les 2 verso...
Pour répondre à cette question, des photos des cartes sont nécessaires : une avec les 2 recto, une avec les 2 verso...
22 janvier 2025 à 14:11
Réponse 29 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Les cartes sont protégées par du plastique dur noir.
Celle-ci doit aller sur la carte principale et aussi sur les fils de la clim intérieure.
Sinon, je l'ai découpée, mais est-ce que le professionnel doit la changer ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Les cartes sont protégées par du plastique dur noir.
Celle-ci doit aller sur la carte principale et aussi sur les fils de la clim intérieure.
Sinon, je l'ai découpée, mais est-ce que le professionnel doit la changer ?
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





23 janvier 2025 à 16:21
Réponse 30 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Ce sont des cartes vraiment petites! Oui, ce sont des filtres, à base de bobinages et de condensateurs. Ouvrez proprement (au cutter) celle qui est plate, et vous verrez probablement une soudure défaillante sur le circuit imprimé... Leur rôle est d'empêcher les circuits de hachage du secteur d'aller polluer le réseau, en bloquant les fréquences hautes. Après réparation, vous refermez la feuille plastique avec du scotch de qualité.
Ce sont des cartes vraiment petites! Oui, ce sont des filtres, à base de bobinages et de condensateurs. Ouvrez proprement (au cutter) celle qui est plate, et vous verrez probablement une soudure défaillante sur le circuit imprimé... Leur rôle est d'empêcher les circuits de hachage du secteur d'aller polluer le réseau, en bloquant les fréquences hautes. Après réparation, vous refermez la feuille plastique avec du scotch de qualité.
23 janvier 2025 à 18:20
Réponse 32 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Alors la carte avec le bobinage double laisse passer le secteur 50Hz mais atténue les fréquences plus élevées (1 kHz et au delà). Vous DEVEZ avoir conduction (moins d'un ohm) entre les fils rouges, et pareil entre les noirs. Si l'une des mesures donne l'infini, le fil est coupé, et c'est réparable. A noter que cette carte est dans le chemin qui mène à l'UI, car le fil est trop fin pour alimenter l'UE.
Pour celle avec les 4 condensateurs, elle aiguille les hautes fréquences vers la terre, cette carte ne peut pas être en panne. Mais l'autre oui.
Alors la carte avec le bobinage double laisse passer le secteur 50Hz mais atténue les fréquences plus élevées (1 kHz et au delà). Vous DEVEZ avoir conduction (moins d'un ohm) entre les fils rouges, et pareil entre les noirs. Si l'une des mesures donne l'infini, le fil est coupé, et c'est réparable. A noter que cette carte est dans le chemin qui mène à l'UI, car le fil est trop fin pour alimenter l'UE.
Pour celle avec les 4 condensateurs, elle aiguille les hautes fréquences vers la terre, cette carte ne peut pas être en panne. Mais l'autre oui.
24 janvier 2025 à 10:29
Réponse 33 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour et merci.
Entre les deux fils bleus, j'ai une valeur qui chute à 0.
Les deux fils rouges n'affichent aucune valeur, ils restent à 0L.
Si c'est bien cette carte, comment la réparer ?
Merci d'avance.
Entre les deux fils bleus, j'ai une valeur qui chute à 0.
Les deux fils rouges n'affichent aucune valeur, ils restent à 0L.
Si c'est bien cette carte, comment la réparer ?
Merci d'avance.
24 janvier 2025 à 11:13
Réponse 34 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Faites une marque pour repérer ultérieurement la bobine des fils rouges. Dessoudez le double bobinage (4 soudures), puis regardez à la loupe si vous voyez le fil coupé à proximité des 2 soudures sur les picots. Si c'est au niveau de la soudure qui termine le bobinage, enlevez une spire puis refaites la soudure après avoir enlevé l'émail du fil. Sinon, il faut ouvrir la ferrite, débobiner le fil jusqu'à la coupure et le rembobiner après correction du problème. Attention à bobiner dans le même sens que l'original.
24 janvier 2025 à 12:55
Réponse 35 forum climatisation climatiseurs
Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cependant, je ne suis pas assez compétent pour refaire le bobinage.
Merci quand même.
Je vous remercie pour votre réponse.
Cependant, je ne suis pas assez compétent pour refaire le bobinage.
Merci quand même.
24 janvier 2025 à 12:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX
- N°9601 : Bonjour. Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur. J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème...
- 2. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 3. Code erreur E4 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°9448 : Bonjour à toutes et tous. Je possède une clim Samsung AR18HSFSAWKNEU. Depuis quelques jours elle ne fonctionne plus et m'affiche un code erreur que je ne retrouve pas dans la liste des codes sur le manuel ni sur internet (ou...
- 4. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
- N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
- 5. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 6. Problème climatiseur Samsung code E3
- N°1819 : Bonjour. J'ai un climatiseur de marque Samsung type 9000 BTU avec un code erreur "E3". En mode froid. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.
- 7. Problème climatiseur Samsung MH026FWEA après coupure courant code E1 63
- N°1311 : Bonjour à tous et bonnes fêtes. Petit problème sur mon climatiseur Samsung unité intérieur MH026 FWEA après coupure courant le code E1 63 s'affiche et sur unité extérieure le code 01 00. Qui peut me sauver pour remettre en...
- 8. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
- N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
- 9. Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH
- N°3814 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour savoir si vous avez la réponse à cette panne. Je possède un climatiseur réversible de marque SAMSUNG, Modèle AC052FBJDEH. Il y a peu, voilà que mon climatiseur s’arrête avec...
- 10. Climatiseur Samsung moderato en erreur E1
- N°166 : HELP, j'ai acheté un climatiseur pour la chambre de mon bébé, une Samsung moderato aqv09m, il y a 15 jours une fois mise en fonction la clim fonctionna 24 heures, se mit en error E1, impossible de la faire fonctionner, de plus le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite