Bonjour à tous.

J'ai acheté un bien l'an dernier qui possède deux unités extérieures commandant 2 splits chacune.
Je m'en sers comme clim mais aussi chauffage selon les pièces.

Il y a quelques jours, un Split s'est arrêté avec le code E7, j'en ai déduit que le moteur du ventilateur était défectueux, je suis allé voir, il tournait manuellement sans contrainte.

L'ancienne propriétaire n'avait pas de contrat d'entretien et faisait des entretiens de manière ponctuelle, le dernier remontant à août 2020.

La PAC semble ancienne (3MXS52E2V1B, year 2006), j'avais noté que l'unité extérieure tournait quasi en continu même en mettant une température correspondante à la pièce, ce qui semble peut-être indiquer que la sonde était également foutue.

Le problème est le suivant, je peux changer le moteur du ventilateur (même si la pièce est très chère , 250€...) mais rien ne prouve qu'il s'agisse seulement de cela et une platine coûte trop cher.
J'ai appelé diverses entreprises qui soit, ne veulent pas intervenir car leurs techniciens ne sont pas formés a du matériel trop ancien, soit ne savent pas quoi me dire où alors que cela va coûter plus cher qu'une neuve qu'ils peuvent m'installer...

N'y connaissant pas grand chose en électrotechnique, je n'ose pas trop y toucher pour réaliser des mesures.
J'ai vu plusieurs sujets similaires mais niveau technique je suis vite perdu.
Selon vous est-ce rentable sur du matériel aussi vieux de tenter de changer le moteur ou je risque une dépense pour rien ?

En vous remerciant pour vos lumières.
09 janvier 2023 à 16:25
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

Il s'agit bien d'un problème du moteur du ventilateur de l'unité extérieure.
Chez Daikin généralement on change le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2023 à 17:34
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.

Par ailleurs c'est du bon matériel et cela vaut le coup de le réparer.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2023 à 17:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

Max63
Membre inscrit
Max63
3 messages
Merci pour le réponse rapide.

Je ne trouve pas de technicien qui veut bien venir vérifier pour l'instant.
Savez-vous où je peux trouver des pièces détachées ?
J'ai trouvé un moteur de ventilateur qui semble correspondre mais j'ai peur que la carte soit aussi endommagée.
09 janvier 2023 à 18:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re.

Dans quelle région êtes vous ?

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2023 à 20:01
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

Max63
Membre inscrit
Max63
3 messages
Dans le 63 en Auvergne.
10 janvier 2023 à 16:53
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Code E7 sur PAC air/air Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Dommage trop loin pour moi, je suis en PACA.

Cordialement
maclimatisation.com
10 janvier 2023 à 20:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 5. Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air
    N°2055 : Bonjour et peut-être bonnes vacances, J'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) installée en décembre 2011. A l'origine la ventilation du ou des splits se coupait quand la température demandée était...
  • 6. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
>>> Résultats suivants pour : Code E7 sur PAC air/air Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumforum depannage climatiseursbrico videobricolage travaux climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite