Clignotement LED code erreur 46 PAC LG
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3304
Question Forum Climatisation : Clignotement LED code erreur 46 PAC LG
Invité

Bonjour,
Sur l'unité extérieure LG inverter, je relève le code erreur 46 correspondant à la sonde du tuyau d'aspiration compresseur. L'appareil est un LG- FM25AH (A4UW246FA3).
Pourriez-vous, svp, me dire ce que je pourrais faire afin de faire disparaître ce défaut ?
Merci beaucoup.
Très cordialement.
Arsène
Sur l'unité extérieure LG inverter, je relève le code erreur 46 correspondant à la sonde du tuyau d'aspiration compresseur. L'appareil est un LG- FM25AH (A4UW246FA3).
Pourriez-vous, svp, me dire ce que je pourrais faire afin de faire disparaître ce défaut ?
Merci beaucoup.
Très cordialement.
Arsène
01 mai 2016 à 14:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clignotement LED code erreur 46 PAC LG
Bonjour.
Commencez par enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de la sonde. Si pas d'amélioration, voici comment la tester, déconnectée et à l'ohmmètre (à plusieurs températures), ou en place et au voltmètre (machine sous tension).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Commencez par enlever et remettre plusieurs fois le connecteur de la sonde. Si pas d'amélioration, voici comment la tester, déconnectée et à l'ohmmètre (à plusieurs températures), ou en place et au voltmètre (machine sous tension).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2016 à 16:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clignotement LED code erreur 46 PAC LG
Bonjour,
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2016 à 16:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clignotement LED code erreur 46 PAC LG
Bonjour.
46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne
• Résistance normale : 5K / à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2V CC / à 25°C (branché)
46 = Sonde du tuyau d’aspiration compresseurs
• Ouvert/court-circuité
• Soudure incorrecte
• Erreur de circuit interne
• Résistance normale : 5K / à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2V CC / à 25°C (branché)
01 mai 2016 à 17:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 5. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Climatisation LG code erreur 64
- N°2786 : Bonjour, Ma clim ne fonctionne plus et m'affiche le code 64. C'est une LG inverter Néo plasma avec un compresseur FM15AH et je ne trouve aucun code défaut correspondant. Un peu d'aide serait fort utile. Merci. Olivier
- 9. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
- N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
- 10. PAC Atlantic S - UE aucun led et code 370
- N°4867 : Bonjour, Je me présente en quelques lignes. Je me suis inscrit sur ce forum pour obtenir de l'aide et des conseils de la communauté. Je suis un particulier qui dispose d'une PAC Atlantic achetée en occasion. Eh oui. La...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite