Question forum dépannage : Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Bonjour,

Ma clim ne fonctionne plus et m'affiche le code 64.
C'est une LG inverter Néo plasma avec un compresseur FM15AH et je ne trouve aucun code défaut correspondant.
Un peu d'aide serait fort utile.
Merci.
Olivier
14 juin 2015 à 19:52
Réponse 1 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Apparemment se reporter au défaut CH 7 Mode chaud/froid simultané.
Serait-ce un multi ? Si oui mettre toutes les UI dans le même mode ou chaud ou froid.
Si mode "AUTO" mettre que en chaud ou froid.
Faire un essai.
15 juin 2015 à 17:49
Réponse 2 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Oui c'est un multi mais j'ai contrôlé et même essayé plusieurs fois de mettre les deux en froid et en chaud et cela ne change rien.
Je réessaye demain.
Pourquoi le code 64 donne un CH 7 ?
Merci pour votre aide.
15 juin 2015 à 20:25
Réponse 3 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Nouvel essai aujourd'hui.
La clim se met en défaut en 30 secondes sur n'importe quelle fonction en monosplit ou duo avec les mêmes programmes.
16 juin 2015 à 12:34
Réponse 4 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je n'ai qu'une réf en code 64 qui me dit d'aller en CH07 en anglais "no such fault code Text 1, 2 or 3 digit fault code number only. If you see fault code CH07 only type 7 in your text message".
CH07= Mode Chaud Froid simultané.
Coupez le courant attendre 5 minutes, puis remettre le courant, faire de nouveau un essai mais seulement sur une seule UI.
Il se peut qu'une des cartes ne prenne pas en compte l'ordre de demande ou de chaud ou de froid,
Entendez un BIP sonore lors d'une demande, chaud froid montée descente température par ex ?
16 juin 2015 à 18:02
Réponse 5 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
J'ai déjà essayé de disjoncter plusieurs heures et de remettre un seul split en marche sur n'importe quel mode.
A chaque fois l'UI se met en défaut dès que le ventilateur de l'UE doit se mettre en route.
Le code 64 est pour moi six lumières vertes et quatre rouges.
16 juin 2015 à 21:37
Réponse 6 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Etes-vous sûr de votre code défaut ??? Ne serait-ce pas plutôt le 46 ?
64 je ne trouve pas (j'ai 3 docs mais aucune ne comporte le code 64) on passe du 62 directement au 65.
Si vous nous décriviez ce qui ce passe exactement, on pourrait faire des suppositions .
Mettre hors tension 5 minutes (vraiment minimum 5 minutes).
Remettre le jus puis un qui fait de la demande, l'autre qui est déjà à l’extérieur pour noter ce qui se passe.
Si rien ne se passe ni sur le groupe ni sur l'UI : cause la plus probable, fin de cours dans l'UI non enclenché.
Cela arrive lorsqu'on enlève les filtres pour les nettoyer, en les remettant, on ne fait pas attention, et le cache est mal fermé.
Dans ce cas un des fins de cours n'est pas fermé, alors la clim ne démarre pas.
Ou sonde sur le groupe HS.
Si l'UI ouvre les volets, ventile, et continue à ventiler, mais le groupe rien : La cause la plus probable est que vous ayez une sonde HS.
Si le ventilateur extérieur démarre, puis quelques dizaines de secondes après le tout s’arrête : vous avez un problème sur le compresseur.
Sur intensité au démarrage. L'origine peut-être aussi bien électrique que fluidique.
Si inverter et triphasé (alimentation du groupe en tri, car on peut avoir un compresseur inverter tout en étant alimenté en monophasé sur le groupe) y a t-il eu des travaux électriques récemment ? Dans ce cas l'ordre des phases est-il encore le même ??
Si non , si vous avez un multimètre, pendant la phase de coupure électrique, vérifiez les valeurs ohmiques des sondes du groupe.
Notez les et donnez les nous avec la température du moment.
Ensuite après remise de tension vérifier la tension envoyée par chaque sonde, ce n'est pas grand chose, c'est de l'ordre de 2,5V à plus ou moins 24C°.

PL : vous avez une doc qui comporte le code 64 et celle-ci vous renvoie sur le code 7 c'est cela ?

Cordialement. Adelclimatisation
17 juin 2015 à 06:20
Réponse 7 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Bonjour,

Le code 64 c'est pour moi six fois la lumière verte et quatre fois la rouge.

Après avoir disjoncté toute la nuit, la remise en route du jus provoque une mise en défaut au bout de quelques minutes sans même mettre en route une UI.
Lors de mes essaies de ce WE la mise en route du compresseur s'accompagnait de deux bips avant de s’arrêter et de se mettre en défaut.
17 juin 2015 à 13:18
Réponse 8 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Apparemment Adel !!
Ne pas se fier au couleurs, le nombre de clignotement sur le M/A correspond aux unités et celles d'à côté aux dizaines.
Donc comme dit par Adel peut-être une erreur d’interprétation donc éventuellement code 46 correspondant à un défaut de sonde d’aspiration compresseur. Qui serait décalée et donc à changer. Nous pouvons faire autrement, pour être certain.
Ouvrir le capot de l'unité extérieure, si il y a un code panne, deux leds doivent clignoter, une rouge (led 01G) et une verte (led 02G) nous dire combien de X clignotent chacune. A+
17 juin 2015 à 17:56
Réponse 9 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Déjà fait et c'est le même code, 6 verts et 4 rouges.
Je ne trouve nul part ce code d'où mes questions ?
Merci pour l'aide.
Olivier
17 juin 2015 à 20:20
Réponse 10 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Je vous ai un peu zappé... mais pas oublié.
Donc moi j'ai comme expliqué dans une de mes réponses, se reporter au défaut CH07 un problème de situation simultanée chaud froid, un appareil est en chaud, l'autre en froid d’après vos dires tout ceci vous l'avez contrôlé, donc je ne vois qu'une chose une carte.
Je vous suggère une idée.
Comme c'est un multi, débrancher l'unité 1 au niveau de l'UE.
Faire un essai. Si le défaut réapparaît, rebrancher et idem pour la 2.
Si le défaut revient à chaque branchement/débranchement UI je pencherais pour la carte de l'UE.
Attention bien effectuer cette opération HORS TENSION, Mini 1/4 h, afin de bien décharger les cartes et les réinitialiser.
A suivre.
20 juin 2015 à 21:19
Réponse 11 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
OK. Je fais ceci cette semaine et vous tiens au jus.
Merci.
21 juin 2015 à 22:44
Réponse 12 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Bonjour,
Voici les résultats du test.
UI N°1 débranchée hier et fonctionnement nickel de la clim sur l'U2 toute la journée.
Remise en route dans la même config. aujourd'hui et mise en défaut dès les premières secondes.
Inversion des UI, débranchement de l'UI N°2 et re-branchement de la N°1 et là mise en défaut dès les premières secondes.
En fait dès que le ventilateur de UE se met en route, il y a deux petits "clics" et tout s'arrête.
Mauvaise nouvelle ?
23 juin 2015 à 14:57
Réponse 13 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Passage du premier dépanneur :

Après une heure de recherche sans résultat.
"LG c'est de la m..., nous ne réparons pas car le SAV est injoignable.
On vous fait un devis de remplacement par du Daikin !"
J'aimerais bien savoir ce qu'elle a tout de même cette clim.
Merci pour vos idées.
Olivier
08 juillet 2015 à 19:35
Réponse 14 forum climatisation

Climatisation LG code erreur 64

podolivier
Membre inscrit
podolivier
10 messages
Le deuxième dépanneur qui a changé la sonde d'aspi.
Et tout est rentré dans l'ordre.
Nickel

Merci à tous.
Olivier
14 août 2015 à 18:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 3. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
    N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
  • 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 5. Clim LG FM2 5AH code erreur CH05 changer IGBT
    N°7269 : Bonjour à tous. Je rencontre le code défaut CH05 Comme décris sur un post le IGBT est fendu, il en manque une partie. En plus 2 résistances on bien chauffées et apparemment le tlp251 a chauffé aussi. Apparemment le...
  • 6. Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
    N°7270 : Bonjour. J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous...
  • 7. Code erreur 6 split LG MS07AH N40
    N°3181 : Bonjour, Je rencontre actuellement une panne avec un split LG MS07AH N40 qui ne démarre pas et qui donnerait un code panne avec son voyant à gauche qui clignote 6 fois rapidement. Si je reste appuyé sur le mouton M/A un long...
  • 8. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
    N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 10. Code erreur 46 UI clim LG
    N°3904 : Bonsoir à vous, J'ai une unité extérieure LG en panne avec le code erreur 46 qui indique Sonde du tuyau d’aspiration compresseur. J'ai réussi à faire repartir l'unité mais en la trompant avec une sonde en montage...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation LG code erreur 64 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisation toituredepannage climatiseurs forumdepannage climatisationinstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite