Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7270
Question Forum Climatisation : Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour.
J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous solliciter.
Cette PAC monobloc 16kW triphasée a montrée les symptômes suivants :
1. Perte de puissance pendant quelques dizaines heures détectée car la température d'eau montait de moins en moins. Aucun message, aucun bruit.
2. Apparition d'un bruit dans le compresseur "RRRR" quelques dizaines de minutes et après plusieurs relances qui n'ont rien changées.
3. Erreur CH21 au moment où la machine démarre le compresseur, après avoir testé la vanne 3 voies et les ventilos.
Le manuel spécifie pour le CH21 "POINTE DC (Défaut IPM)" :
a. Surintensité instantanée dans la phase U, V, W : verrouillage compresseur; connexion anormale U, V, W
b. Surcharge du réfrigérant ou ventilateur arrêté
c. Mauvaise isolation du compresseur.
Diagnostics réalisés et résultats :
c. Le compresseur (un RJB036AA 3PH 520V) : aucun point de chauffe, connexions et fils testés, bien isolé de la terre, 1,3 ohms sur U-V, U-W et V-W > Cohérent avec vos indications entre 0,75 et 2,2 ohms.
b. Les ventilateurs tournent et sont bien isolés de la terre. Il n'y a eu aucune intervention sur la charge de réfrigérant.
a. Le condensateur 450MV 560uF : après décharge monte à 3,5Mohms puis se décharge jusqu'à 0.
Et donc j'ai étudié de près l'IPM précédents conseils :
- Les soudures montrent une légère surchauffe sans zones noires pour autant, mais ce n'est pas flagrant
- P-N variable entre 25Mohms et 3Mohms donc pas court-circuité mais est-ce normal que cela varie ?
- En mode diode, je n'ai réussi à obtenir qu'une seule fois 0,42V sur U-EU, V-EV et W-EW, et rien depuis. Et surtout P-U, P-V et P-W restent à 0V
--> Que pensez-vous de ces mesures d'IPM ?
Je suis tenté de changer l'IPM ; sachant que le compresseur est peut-être serré et que c'est lui qui peut avoir grillé l'IPM. Mais pour moins de 50€ et 10 soudures, c'est toujours mieux à tenter avant un remplacement de compresseur, non ?
Évidemment, je suis preneur toute autre idée de diagnostic.
Merci d'avance et je vous souhaite une bonne semaine à tous !
Aurel
J'ai étudié et mis en application les différents diagnostics décrits sur le forum quant à cette CH21 sur une LG (Therma V HM163M.U33), sans arriver à résoudre mon problème, donc je suis obligé de vous solliciter.
Cette PAC monobloc 16kW triphasée a montrée les symptômes suivants :
1. Perte de puissance pendant quelques dizaines heures détectée car la température d'eau montait de moins en moins. Aucun message, aucun bruit.
2. Apparition d'un bruit dans le compresseur "RRRR" quelques dizaines de minutes et après plusieurs relances qui n'ont rien changées.
3. Erreur CH21 au moment où la machine démarre le compresseur, après avoir testé la vanne 3 voies et les ventilos.
Le manuel spécifie pour le CH21 "POINTE DC (Défaut IPM)" :
a. Surintensité instantanée dans la phase U, V, W : verrouillage compresseur; connexion anormale U, V, W
b. Surcharge du réfrigérant ou ventilateur arrêté
c. Mauvaise isolation du compresseur.
Diagnostics réalisés et résultats :
c. Le compresseur (un RJB036AA 3PH 520V) : aucun point de chauffe, connexions et fils testés, bien isolé de la terre, 1,3 ohms sur U-V, U-W et V-W > Cohérent avec vos indications entre 0,75 et 2,2 ohms.
b. Les ventilateurs tournent et sont bien isolés de la terre. Il n'y a eu aucune intervention sur la charge de réfrigérant.
a. Le condensateur 450MV 560uF : après décharge monte à 3,5Mohms puis se décharge jusqu'à 0.
Et donc j'ai étudié de près l'IPM précédents conseils :
- Les soudures montrent une légère surchauffe sans zones noires pour autant, mais ce n'est pas flagrant
- P-N variable entre 25Mohms et 3Mohms donc pas court-circuité mais est-ce normal que cela varie ?
- En mode diode, je n'ai réussi à obtenir qu'une seule fois 0,42V sur U-EU, V-EV et W-EW, et rien depuis. Et surtout P-U, P-V et P-W restent à 0V
--> Que pensez-vous de ces mesures d'IPM ?
Je suis tenté de changer l'IPM ; sachant que le compresseur est peut-être serré et que c'est lui qui peut avoir grillé l'IPM. Mais pour moins de 50€ et 10 soudures, c'est toujours mieux à tenter avant un remplacement de compresseur, non ?
Évidemment, je suis preneur toute autre idée de diagnostic.
Merci d'avance et je vous souhaite une bonne semaine à tous !
Aurel
22 septembre 2021 à 15:13
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour,
Contrôlez correctement l'IPM :
Multimètre en mode diode, PAC hors tension ET compresseur déconnecté.
Cordon rouge = + et cordon noir = -
Mesurez :
P- et U+; V+ et W+ = 3 mesures
P+ et U- ; V- et W- = 3 mesures
N+ et U- ; V- et W- = 3 mesures
N- et U+ ; V+ et W+ = 3 mesures
Cordialement, JIMA
Contrôlez correctement l'IPM :
Multimètre en mode diode, PAC hors tension ET compresseur déconnecté.
Cordon rouge = + et cordon noir = -
Mesurez :
P- et U+; V+ et W+ = 3 mesures
P+ et U- ; V- et W- = 3 mesures
N+ et U- ; V- et W- = 3 mesures
N- et U+ ; V+ et W+ = 3 mesures
Cordialement, JIMA
22 septembre 2021 à 18:01
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Merci pour la précision pour le croisement de polarités que je n'ai effectivement pas fait.
La carte est déposée donc hors tension et compresseur déconnecté.
Donc je confirme, avec le multimètre en mode diode :
N- et U+, V+ ou W+ = 3 mesures identiques 0,417V
N+... = 0V
P+... = 0V
P- ... = 0V
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Aurel
La carte est déposée donc hors tension et compresseur déconnecté.
Donc je confirme, avec le multimètre en mode diode :
N- et U+, V+ ou W+ = 3 mesures identiques 0,417V
N+... = 0V
P+... = 0V
P- ... = 0V
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Aurel
22 septembre 2021 à 18:32
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Erratum : ma précédente réponse a été trop rapide. 
La carte est déposée donc hors tension et compresseur déconnecté.
En prenant la loupe, je me rends compte que la grosse prise (N) "Reactor 1" sur laquelle je prenais mes mesures n'est pas connectée à la patte N de l'IPM mais à la patte P1.
En revanche le grosse prise (P) "Raector 2" est bien connectée à la patte P de l'IPM.
Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v
J'ai aussi trouvé la fiche technique de cet IPM Infineon FP25R12W2T4.
Sur la base du plan de diodes, j'ai pu toutes les tester une à une :
N+ et L1-, L2-, L3- : 0,48V chacune
P- et L1+, L2+, L3+ : 0,48V chacune
EU+ et U-, EV+ et V-, EW+ et W6 : 0,415v chacune
P1- et U+, V+, W+ : 0,415v chacune
NB+ et B- 0,78v
B+ et P1- 0,39v
Enfin de près on voit des traces de coulures noires entre U, V, W, L1, L2, L3 cf photo.
Un coup de chaud semble donc se préciser.
Par contre je ne comprends pas pourquoi les mesures individuelles de diodes sont positives alors que le test classique ne donne rien entre P et U, V et W. Une autre architecture d'IPM ?
Merci pour vos éclairages et votre avis quant aux coulures.
Bien cordialement.
Aurélien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



La carte est déposée donc hors tension et compresseur déconnecté.
En prenant la loupe, je me rends compte que la grosse prise (N) "Reactor 1" sur laquelle je prenais mes mesures n'est pas connectée à la patte N de l'IPM mais à la patte P1.
En revanche le grosse prise (P) "Raector 2" est bien connectée à la patte P de l'IPM.
Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v
J'ai aussi trouvé la fiche technique de cet IPM Infineon FP25R12W2T4.
Sur la base du plan de diodes, j'ai pu toutes les tester une à une :
N+ et L1-, L2-, L3- : 0,48V chacune
P- et L1+, L2+, L3+ : 0,48V chacune
EU+ et U-, EV+ et V-, EW+ et W6 : 0,415v chacune
P1- et U+, V+, W+ : 0,415v chacune
NB+ et B- 0,78v
B+ et P1- 0,39v
Enfin de près on voit des traces de coulures noires entre U, V, W, L1, L2, L3 cf photo.
Un coup de chaud semble donc se préciser.
Par contre je ne comprends pas pourquoi les mesures individuelles de diodes sont positives alors que le test classique ne donne rien entre P et U, V et W. Une autre architecture d'IPM ?
Merci pour vos éclairages et votre avis quant aux coulures.
Bien cordialement.
Aurélien
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 septembre 2021 à 19:53
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonsoir,
Ou bien vous n'arrivez pas à percer le vernis isolant ou vous avez la soudure du pin P qui est coupée.
Pour les mesures de N- et N+ elles sont contradictoires , en mode diode le multimètre devient une source de tension. En N+ si vous avez 0V ceci correspond à un court-circuit et si vous avez un cct les mesures de N- auraient donné également cct et non une tension de 0,417V
Mettez votre multimètre en mode diode et reliez les cordons + et - qu'avez-vous comme valeur ?
Cordialement, JIMA
Ou bien vous n'arrivez pas à percer le vernis isolant ou vous avez la soudure du pin P qui est coupée.
Pour les mesures de N- et N+ elles sont contradictoires , en mode diode le multimètre devient une source de tension. En N+ si vous avez 0V ceci correspond à un court-circuit et si vous avez un cct les mesures de N- auraient donné également cct et non une tension de 0,417V
Mettez votre multimètre en mode diode et reliez les cordons + et - qu'avez-vous comme valeur ?
Cordialement, JIMA
22 septembre 2021 à 21:02
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonsoir,
Merci pour votre attention.
Le vernis a fondu donc les contacts sont facilités.
P est bien soudé puisqu'il donne 0,48v avec P- et L1+, L2+, L3+.
En mode diode, le multimètre en court-circuit donne un instant 0,002v puis 0v.
J'ai refait les mesures en insistant sur les contacts et cela donne bien :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,418v
N- et U+, V+, W+ : 0v
Que devrais-je obtenir en N- selon vous ?
Pourquoi dans ce cas les mesures des diodes en suivant le schéma de l'IPM avec les autres pin L1, L2, L3 et EU, EV, EW semblent toutes correctes (et toutes aussi à 0v en inversant les pôles)
Qu'est-ce qui peut expliquer de tels résultats de l'IPM ?
Et enfin que pensez-vous des traces de chaleur sur la photo ?
Merci beaucoup pour votre aide car je n'arrive même pas à savoir si cet IPM pourrait-être responsable de ma panne, ou s'il fonctionne correctement et c'est bien mon compresseur qui est HS, même si le test des bobines semble correct.
Un IPM défectueux peut-il provoquer un "compresseur qui ne tourne pas rond" et fait du bruit ?
Bonne soirée.
Aurel
Merci pour votre attention.
Le vernis a fondu donc les contacts sont facilités.
P est bien soudé puisqu'il donne 0,48v avec P- et L1+, L2+, L3+.
En mode diode, le multimètre en court-circuit donne un instant 0,002v puis 0v.
J'ai refait les mesures en insistant sur les contacts et cela donne bien :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,418v
N- et U+, V+, W+ : 0v
Que devrais-je obtenir en N- selon vous ?
Pourquoi dans ce cas les mesures des diodes en suivant le schéma de l'IPM avec les autres pin L1, L2, L3 et EU, EV, EW semblent toutes correctes (et toutes aussi à 0v en inversant les pôles)
Qu'est-ce qui peut expliquer de tels résultats de l'IPM ?
Et enfin que pensez-vous des traces de chaleur sur la photo ?
Merci beaucoup pour votre aide car je n'arrive même pas à savoir si cet IPM pourrait-être responsable de ma panne, ou s'il fonctionne correctement et c'est bien mon compresseur qui est HS, même si le test des bobines semble correct.
Un IPM défectueux peut-il provoquer un "compresseur qui ne tourne pas rond" et fait du bruit ?
Bonne soirée.
Aurel
22 septembre 2021 à 22:37
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour Aurel,
"Que devrais-je obtenir en N- selon vous ?" rép : une tension dc suivant la pile de votre multimètre.
Le 0V que vous obtenez vient du fait que vous avez des condensateurs et que ceux-ci se comportent comme un court-circuit cct lorsqu'ils se chargent.
Mettez votre multimètre en mode "mesure de résistances" et refaites les mêmes mesures.
Puis mesurez la résistance entre les pins T1 et T2
Également, le pin P1 doit être relié à des condensateurs de gros volume
Votre compresseur est protégé par l'IPM et c'est ce dernier qui "claque "en premier.
L'inductance (reactor) doit être raccordée au pin P d'une part et au pin B d'autre part, pouvez-vous vérifier cette proposition.
Le pin P doit être relié au (+) d'un ou des condensateurs ; Le pin NB doit être raccordé à une résistance de faible valeur ; puis cette résistance doit être raccordée au pin N.
Les pins EU, EV et EW sont reliés entre eux puis cet ensemble est relié à une autre résistance de faible valeur ; puis cette résistance est reliée au pin N.
Merci de confirmer ces propositions.
Assurez-vous que visiblement vous n'ayez pas de gros condensateur gonflé.
Les taches grises, vous pouvez les nettoyer avec de l'alcool pour éviter que cette poussière qui peut être conductrice ne vienne perturber votre carte électronique.
Cordialement, JIMA
"Que devrais-je obtenir en N- selon vous ?" rép : une tension dc suivant la pile de votre multimètre.
Le 0V que vous obtenez vient du fait que vous avez des condensateurs et que ceux-ci se comportent comme un court-circuit cct lorsqu'ils se chargent.
Mettez votre multimètre en mode "mesure de résistances" et refaites les mêmes mesures.
Puis mesurez la résistance entre les pins T1 et T2
Également, le pin P1 doit être relié à des condensateurs de gros volume
Votre compresseur est protégé par l'IPM et c'est ce dernier qui "claque "en premier.
L'inductance (reactor) doit être raccordée au pin P d'une part et au pin B d'autre part, pouvez-vous vérifier cette proposition.
Le pin P doit être relié au (+) d'un ou des condensateurs ; Le pin NB doit être raccordé à une résistance de faible valeur ; puis cette résistance doit être raccordée au pin N.
Les pins EU, EV et EW sont reliés entre eux puis cet ensemble est relié à une autre résistance de faible valeur ; puis cette résistance est reliée au pin N.
Merci de confirmer ces propositions.
Assurez-vous que visiblement vous n'ayez pas de gros condensateur gonflé.
Les taches grises, vous pouvez les nettoyer avec de l'alcool pour éviter que cette poussière qui peut être conductrice ne vienne perturber votre carte électronique.
Cordialement, JIMA
23 septembre 2021 à 15:57
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour.
Voici les mesures demandées :
N+ et U-, V-, W- : 1,45Mohms
N- et U+, V+, W+ : 1,45Mohms mais augmente progressivement (donc un condo se charge)
P+ et U-, V-, W- : 20Mohms mais baisse progressivement (donc un condo se décharge)
P- et U+, V+, W+ : 4,5Mohms mais augmente progressivement (donc un condo se charge)
T1 et T2 : 1,78kohms
Pin P relié à Reactor 1 mais pas à un condensateur (sauf s'il est sur l'autre carte d'alimentation, via le Reactor 1) ; en revanche la pin B est isolée sur la carte
Pin P1 relié à Réactor 2 et à un gros condo Panasonic 1100V 20uF
Pin NB relié à 4 petites résistances R04F puis aux Pin EU, EV et EW et effectivement à la Pin N via le PIM
Que pensez-vous de ces mesures et contrôles ?
A part le condensateur Panasonic cité ci-dessus rectangulaire et pas gonflé, il y a bien un condensateur SAMWHA AR 85°C (K) 450WV 560uF For Aircon qui me paraît légèrement gonflé (cf photo : qu'en pensez-vous?). Après décharge, 3,75Mohms et se décharge : je le remplacerais bien par acquis de conscience mais je ne trouve pas cette référence chez mes fournisseurs et il a des doubles Pin à 90° et sa mesure en "WV" est-elle différentes des "450V" habituels ?
Et je vais nettoyer à l'alcool les traces.
Pensez-vous que ce PIM et ce condo soient à changer ?
Je suis prêt à prendre le risque de perdre qqs dizaines d'euros en le faisant ; sachant que le changement du compresseur sera beaucoup plus cher et sans doute avec changement aussi de toute cette carte Inverter par sécurité.
Merci encore pour votre précieuse aide.
Aurel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les mesures demandées :
N+ et U-, V-, W- : 1,45Mohms
N- et U+, V+, W+ : 1,45Mohms mais augmente progressivement (donc un condo se charge)
P+ et U-, V-, W- : 20Mohms mais baisse progressivement (donc un condo se décharge)
P- et U+, V+, W+ : 4,5Mohms mais augmente progressivement (donc un condo se charge)
T1 et T2 : 1,78kohms
Pin P relié à Reactor 1 mais pas à un condensateur (sauf s'il est sur l'autre carte d'alimentation, via le Reactor 1) ; en revanche la pin B est isolée sur la carte
Pin P1 relié à Réactor 2 et à un gros condo Panasonic 1100V 20uF
Pin NB relié à 4 petites résistances R04F puis aux Pin EU, EV et EW et effectivement à la Pin N via le PIM
Que pensez-vous de ces mesures et contrôles ?
A part le condensateur Panasonic cité ci-dessus rectangulaire et pas gonflé, il y a bien un condensateur SAMWHA AR 85°C (K) 450WV 560uF For Aircon qui me paraît légèrement gonflé (cf photo : qu'en pensez-vous?). Après décharge, 3,75Mohms et se décharge : je le remplacerais bien par acquis de conscience mais je ne trouve pas cette référence chez mes fournisseurs et il a des doubles Pin à 90° et sa mesure en "WV" est-elle différentes des "450V" habituels ?
Et je vais nettoyer à l'alcool les traces.
Pensez-vous que ce PIM et ce condo soient à changer ?
Je suis prêt à prendre le risque de perdre qqs dizaines d'euros en le faisant ; sachant que le changement du compresseur sera beaucoup plus cher et sans doute avec changement aussi de toute cette carte Inverter par sécurité.
Merci encore pour votre précieuse aide.
Aurel
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2021 à 18:16
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Regardez la notice du PIM, vous constaterez que la valeur T1 Et T2 ne correspond pas.
Pour la température du condo 85°C est trop faible il faudrait le remplacer par 105°C.
En ohm, mesurez B+ et NB-
Cordialement, JIMA
Pour la température du condo 85°C est trop faible il faudrait le remplacer par 105°C.
En ohm, mesurez B+ et NB-
Cordialement, JIMA
23 septembre 2021 à 21:14
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonsoir,
B+ NB- 5Mohms chutant progressivement, et pas stable entre 2 mesures.
Et je confirme T1-T2 1,8Kohms. Je ne trouve aucune valeur de référence dans les 11 pages de la doc technique du PIM.
Je vais donc changer le PIM à l'identique et le condo par un Nichicon 105° série GL 450V 560uF, car le SAMWHA série AR spéciale Air conditionnée est introuvable et de toutes façons en 85° ; il me faudra juste être un peu persuasif pour rentrer les cosses écartées de 10mm dans les trous de la PCB à 14mm, mais c'est un détail.
Merci encore pour l'analyse et je ne manquerai pas de vous faire part du résultat.
Bonne soirée,
Aurel
B+ NB- 5Mohms chutant progressivement, et pas stable entre 2 mesures.
Et je confirme T1-T2 1,8Kohms. Je ne trouve aucune valeur de référence dans les 11 pages de la doc technique du PIM.
Je vais donc changer le PIM à l'identique et le condo par un Nichicon 105° série GL 450V 560uF, car le SAMWHA série AR spéciale Air conditionnée est introuvable et de toutes façons en 85° ; il me faudra juste être un peu persuasif pour rentrer les cosses écartées de 10mm dans les trous de la PCB à 14mm, mais c'est un détail.
Merci encore pour l'analyse et je ne manquerai pas de vous faire part du résultat.
Bonne soirée,
Aurel
23 septembre 2021 à 22:48
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour,
Pour T1 et T2, c'est la courbe en bas de la page 9 de la notice, la valeur mesurée correspond à 50°C ce qui doit être anormal sauf si vous mesurez au soleil.
Normalement, le pin reactor 2 de l'inductance vient se raccorder sur le pin B de l'IPM et non sur le pin P1.
Cordialement, JIMA
Pour T1 et T2, c'est la courbe en bas de la page 9 de la notice, la valeur mesurée correspond à 50°C ce qui doit être anormal sauf si vous mesurez au soleil.

Normalement, le pin reactor 2 de l'inductance vient se raccorder sur le pin B de l'IPM et non sur le pin P1.
Cordialement, JIMA
24 septembre 2021 à 10:43
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonsoir,
Est-ce que le problème est réglé ?
Est-ce que le problème est réglé ?
24 septembre 2021 à 22:27
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Clim LG code erreur CH21 IPM ou compresseur ?
Bonjour.
"Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v"
Jima a raison, ces mesures se contredisent. Et ce parce que notre 94 nous a raconté des bobards : il aurait dû écrire :
"N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 1
P+ et U-, V-, W- : 1
P- et U+, V+, W+ : 1"
Car le fonctionnement des modes ohm et diode est assez voisin. Une résistance trop forte (comme une diode en inverse) conduit à un affichage "1" et non "0".
Le condo en réponse 7 est BON. Inutile de le changer. Et 85° de spec est (bien) suffisant.
Cordialement, Dom (de retour de déplacement, mais un autre est imminent).
"Voici les mesures exactes prises directement sur les pattes de l'IPM :
N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 0v
P+ et U-, V-, W- : 0v
P- et U+, V+, W+ : 0v"
Jima a raison, ces mesures se contredisent. Et ce parce que notre 94 nous a raconté des bobards : il aurait dû écrire :
"N+ et U-, V-, W- : toutes les 3 à 0,415v précises
N- et U+, V+, W+ : 1
P+ et U-, V-, W- : 1
P- et U+, V+, W+ : 1"
Car le fonctionnement des modes ohm et diode est assez voisin. Une résistance trop forte (comme une diode en inverse) conduit à un affichage "1" et non "0".
Le condo en réponse 7 est BON. Inutile de le changer. Et 85° de spec est (bien) suffisant.
Cordialement, Dom (de retour de déplacement, mais un autre est imminent).
25 septembre 2021 à 10:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Erreur CH21 pompe à chaleur LG UU24W
- N°3863 : Bonjour, Je possède un gainable LG dans ma maison de 2006 que j'habite depuis 3 mois. Le groupe extérieur LG a pour référence UU24W. Cet hiver dès qu'il faisait froid le groupe était complètement pris dans le givre. Le...
- 5. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 7. Platine LG FM25AH IGBT code erreur CH05
- N°3803 : Bonjour à tous, J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes du site. J'ai ma pompe à chaleur quadri splits LG FM25AH qui vient de me lâcher. Code erreur CH05. J'ai donc démonté la platine et j'ai vu qu'un IGBT a...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Climatisation LG code erreur 64
- N°2786 : Bonjour, Ma clim ne fonctionne plus et m'affiche le code 64. C'est une LG inverter Néo plasma avec un compresseur FM15AH et je ne trouve aucun code défaut correspondant. Un peu d'aide serait fort utile. Merci. Olivier
- 10. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
- N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite