Bonjour.
La loi impose pour ce type d'intervention le recours à un professionnel formé et autorisé à la manipulation des fluides frigorigènes.
L'achat en France et en Europe de fluides réfrigérants étant soumis à ces autorisations sinon c'est de la contrebande.
20 août 2022 à 20:41
forum consulter ce sujet Faire soi-même la recharge d'un climatiseur

Bonjour.

En tant que professionnel vous devriez appeler le service technique de la marque.
07 août 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Soufflage ne fait pas assez froid climatiseur Daikin

Publicité

Bonjour
Il vous faudrait un groupe monobloc pour chambre froide mais il va falloir multiplier votre budget par 7.
Oubliez les solutions de clim ou autres.
Il faut une puissance froid de 1200/1300W à une température de 0°c dans la CF.
14 juin 2022 à 22:27
forum consulter ce sujet Fabrication d'une chambre froide

Bonjour.
Pour info,votre entreprise doit avoir, en plus de votre attestation personnelle de manipulation, l’attestation de capacité pour pouvoir acheter du fluide frigorigène ou installer un climatiseur.
Votre attestation de manipulation ne le permet pas.
Il faut avoir du matériel agréé par les organismes de contrôle et d'audit.
C'est à vous de choisir l’organisme de contrôle et d'audit :
Attestation de capacité Fluides Frigorigènes
Attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes
16 mai 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Conseils pour électricien frigoriste

Bonjour.
Le boitier Sanyo n'est pas un thermostat mais une interface de communication pour lire les infos des UE et UI et les paramétrages.
Il n'est pas remplaçable.
L'autre est un simple thermostat à contact.
Il faudrait voir la notice pour savoir son rôle exact.
16 décembre 2021 à 19:52
forum consulter ce sujet Thermostat connecté sur PAC Sanyo

Bonsoir.
Je suis du même avis que PL, je suis dépanneur d'appareils électroménagers et suis confronté aux mêmes problèmes d’approvisionnement de pièces ou d'appareils neufs.
A mon avis,vous n'aurez pas de chauffage produit avec votre PAC avant plusieurs mois.
Bon courage.
Négociez auprès de votre installateur (c'est votre seul interlocuteur légalement, à lui de se retourner contre la marque ou son fournisseur) le paiement de tout ou partie de votre facture d'électricité qui risque d'être salée.
11 décembre 2021 à 20:16
forum consulter ce sujet Fiabilité du service après vente des pompes à chaleur Daikin

Bonjour
Il faut une cintreuse de 1/2 pouce, évitez d'utiliser une cintreuse métrique car le tube va s’aplatir et plier.
10 juillet 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Cintrage liaison frigorifique

Bonjour.
Il faut faire appel à un frigoriste si c'est une liaison classique à dudgeons.
Contrôle de l'étanchéité des dudgeons à l'azote puis tirage au vide avec du matériel spécifique.
Bon courage pour trouver un pro qui accepte de faire ce boulot sur un appareil bas de gamme.
La réglementation impose la mise en service par un pro agréé.
Contactez la marque ou le revendeur pour qu'il vous fournisse la liste des installateurs agréées afin d'effectuer la mise en service et de valider la garantie.
10 juillet 2021 à 19:57
forum consulter ce sujet Clim Haier comment connecter split préchargé

Bonjour.
Est-ce que le vide a été cassé à l'azote ?
12 mars 2021 à 12:53
forum consulter ce sujet Problème tirage au vide

Bonjour.

Voici la liste du matériel obligatoire pour la catégorie 5 (source Socotec) :
Catégorie V
A. Récupération normale :
1. Station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;
2. Bouteilles de récupération par types de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération.
3. Matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules.
4. Thermomètre.
5. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l'étendue de mesure
6. Tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

B. Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU (véhicules hors d'usage ) titulaire de l'agrément prévu à l'article R.543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :
1. Station de récupération.
2. Bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération.
3. Balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5% en tout point de l'étendue de mesure.
Quelle que soit la catégorie, la balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.
03 mars 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Matériel nécessaire pour Attestation Aptitude Fluide Catégorie V

Bonjour.
Avez-vous essayé d'inverser le branchement des ventilos ?
19 novembre 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Erreur P22 unité extérieure SANYO SPW-C606VEH8

Bonjour.
C'est un échangeur à plaques sur ce modèle, la fuite est sur le circuit hydraulique ou frigorifique ?
S'il y a une fuite sur la partie frigorifique, il y a de fortes probabilités que de l'eau soit rentrée dans le circuit frigorifique et dans ce cas, la PAC est bonne pour la casse (trop de frais).
La PAC ayant au moins 10 ans, avez-vous essayé de voir si ça ne vous ne coûterait pas moins cher (avec les aides éventuelles) de la remplacer ?
20 août 2020 à 10:34
forum consulter ce sujet Problème échangeur thermique PAC Walter Meier

Bonjour
Cette PAC A/O est une PAC Airpac Ophely rebadgée Walter Meier.
Groupe extérieur Sanyo (racheté depuis par Panasonic, les pièces ne sont pas faciles à trouver et elles sont très chères).
17 août 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème échangeur thermique PAC Walter Meier

Bonjour.
Le pressostat doit être changé par un frigoriste car il est brasé, il faudra donc retirer le R410A du circuit avant d'intervenir sur la pièce en défaut.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pressostat clim Fujitsu Atlantic

15 août 2020 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4

Si la clim a perdu du fluide frigorigène, il y a une fuite, fuite qu’il faudra trouver avec du matériel de professionnel...
14 août 2020 à 19:25
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Et la valve autoperçante n'est pas compatible avec les raccords à visser R410A
14 août 2020 à 14:18
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Bonjour Vincent1890.

Pour info, si vous n'est pas un pro frigoriste et que vous n'avez pas l'autorisation de manipulation des fluides frigorigènes, le site que vous avez cité ne pourra pas vous vendre de R410A, ce qui est normal.
http://www.eurorefrigerant.com/content/14-faqs
14 août 2020 à 14:12
forum consulter ce sujet Recharger clim Equation PC26-AMF

Le revendeur ne vous a pas communiqué la liste de ses frigoristes agréés ?
Même si vous payez le frigoriste 500-600€ vous ferez un économie de 600-700€ par rapport au prix barré affiché sur le site de ce revendeur (2086€50).
Et ne soyez pas pressé,la canicule sera finie quand vous trouverez un frigoriste tongue
13 août 2020 à 20:07
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Il ne vous reste plus qu'a la poser.
Mise en service obligatoire par un professionnel nous contacter si besoin d'un frigoriste.

L'article R543-78 du code de l'environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
13 août 2020 à 19:07
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Bonjour.

Vous n'avez certainement pas le matériel spécifique du frigoriste pour la mise en service (azote,pompe à vide ...), vous ne pourrez donc rien faire vous même.
Dans ce cas faites appel au revendeur qui vous communiquera la liste de ses stations techniques agréées.
Pour info, si la mise en service n'est pas faite par un pro,il n'y a aucune garantie sur le matériel.
13 août 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Clim prêt à poser Daikin

Bonjour.
Basez-vous sur le diamètre de la vanne fournie avec la PAC (1", 1"1/4 ....), normalement c'est gravé dessus.
N'oubliez pas de protéger l'installation contre le gel (glycol ou autre système antigel).
06 mars 2020 à 21:34
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux

Bonjour
Les fusibles ne sont pas assez rapides pour protéger les cartes électroniques en cas de foudre.
Il y a probablement des dégâts visibles ou pas sur les cartes électroniques.
Contactez votre assureur habitation, la multirisque doit couvrir ce genre de pannes dues à la foudre.
17 février 2020 à 12:01
forum consulter ce sujet Daikin code erreur u4 clim Daikin

Pour info, cette PAC a été fabriquée par la société Airpac International, rachetée par ALDES.
09 février 2020 à 14:17
forum consulter ce sujet PAC Walter Meier qui chauffe trop

Bonjour.
1A Alarme externe - Cause :
Coupure du thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci.
Solutions :
Vérifier la circulation d’eau sur l’échangeur.
Thermostat à remplacer.
09 février 2020 à 14:11
forum consulter ce sujet PAC Walter Meier qui chauffe trop

Bonjour.
Le défaut se trouve donc sur l4UE (5 clignotements).
Avec le manuel de service en lien réponse 5, contrôlez les clignotements des diodes.
07 février 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Bonjour.
C'est une erreur de communication entre UE et UI.
Contrôlez le câblage de liaison. Si OK,voir la carte électronique de l'UE.
07 février 2020 à 10:52
forum consulter ce sujet Panne climatisation Altech DAEAU-09HRF

forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

C'est la référence de l'UE !!!!
06 février 2020 à 23:40
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Bonjour.
Quelle est la référence du split en panne ?
06 février 2020 à 13:01
forum consulter ce sujet Arrêts non voulus de ma clim Mitsubishi

Le transistor qui a cramé est un 2SD734.
04 février 2020 à 11:04
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Pouvez-vous faire des photos de la carte de l'unité extérieure ??
04 février 2020 à 10:40
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Les Japonais pratiquent régulièrement ce genre d’échange, par exemple la Toyota Yaris 2020 aux USA est une Mazda 2 rebadgée Toyota.
En photos, les vues éclatées des modèles Panasonic et Daikin.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte clim 3mxs52d2vmbcarte clim cu 3e23cbpg

01 février 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

@PL, cette clim ressemble beaucoup à du Daikin (série 3m....).
01 février 2020 à 22:00
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

Bonsoir.
La carte électronique de l'UE est référencée CW1364118, mais ne semble plus distribuée (aucun site sur le net ne la propose, pas étonnant car appareil de plus de15 ans).
01 février 2020 à 21:41
forum consulter ce sujet Clim Panasonic inverter ne fonctionne plus

Il faudra les démonter pour un contrôle recto-verso.
Faites-en des photos pour les mettre sur le forum.
01 février 2020 à 13:30
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Contrôlez visuellement les cartes électroniques des 2 unités.
01 février 2020 à 13:29
forum consulter ce sujet Surtension sur PAC Sanyo

Bonjour.
Lors de l’intervention, est-ce que le dépanneur vous avait renseigné sur la panne ?
Avait-il récupéré le fluide et fait un test d'épreuve à l'azote ?
30 janvier 2020 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
La mesure de température est à effectuer sur la ou les unité(s) intérieure(s).
28 janvier 2020 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
Avez-vous nettoyé les filtres ? Si oui, probable manque de fluide frigorigène.
Dans ce cas, il faudra faire intervenir un dépanneur frigoriste.
Si vous avez un thermomètre électronique mesurez les températures d'entrée et de sortie d'air du split.
27 janvier 2020 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème clim LG ne chauffe plus assez

Bonjour.
@fdolh, pouvez-vous faire des photos des UE et UI de la PAC et les mettre sur ce forum ?
24 janvier 2020 à 10:01
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo 604 E erreur E04

Bonjour.
Avez-vous contrôlé le fonctionnement de l'unité extérieure ?
Voir également s'il y a un code panne affiché sur l'électronique de celle-ci.
21 janvier 2020 à 20:32
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton TAC 09 plus de chauffage

Bonjour.
Aidez-vous de ce guide des codes défauts : https://manualzz.com/doc/14588931/code-d%C3%A9faut
20 janvier 2020 à 18:07
forum consulter ce sujet Panne et code erreur pompe à chaleur Hitachi

Bonjour.
Vérifiez sur l'UE si des diodes clignotent.
Pensez à communiquer les références des UI et de l'UE.
16 janvier 2020 à 12:41
forum consulter ce sujet PAC Sanyo voyant opération clignote en rouge

Vous avez déjà créé un sujet similaire ici :
Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
12 janvier 2020 à 22:32
forum consulter ce sujet Télécommande pour split RAS-B10N3KV2-E Toshiba

Bonjour
Le manuel de servie se trouve sur le lien joint :
https://www.manualslib.com/download/825353/Toshiba-Ras-B10n3kv2-E.html
Si il n'y a pas de schémas, ce fabricant ne les divulgue pas.
12 janvier 2020 à 19:10
forum consulter ce sujet Schéma carte régulation splits RAS-B10N3KV2-E

Bonjour.
Pour info, ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel sur la photo, il ne protège pas la PAC en cas de court-circuit, de surintensité et de surcharge.
Il ne protège que les personnes en cas de défaut d'isolement.
En cas de plancher chauffant et d'une PAC Inverter, il n'est pas nécessaire de mettre un gros ballon tampon.
Avez-vous reçu le devis du technicien ?
10 janvier 2020 à 16:18
forum consulter ce sujet PAC Daikin en panne

Pièce repère 3 de vue éclatée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue éclatée PAC Sanyo SPW C366VH

09 janvier 2020 à 11:26
forum consulter ce sujet Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Bonjour.
La sonde de température du tube de refoulement du compresseur doit être en défaut.
Faites des photos de la carte électronique de contrôle de l'unité extérieure.
09 janvier 2020 à 11:20
forum consulter ce sujet Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH

Ou adressez-vous au fabricant de la PAC (s'il existe encore) qui est AiRPAC (groupe Aldes) au 02 99 74 42 10.
04 janvier 2020 à 17:18
forum consulter ce sujet Paramétrage régulateur Carrel IR33

Je suppose que c'est la suite de cette discussion ?
http://www.forum-climatisation.com/pac-sanyo-ne-demarre-plus.html
Essayez avec la doc jointe.
Pour avoir les paramètres complets, il faut vous adresser au service technique du groupe ALDES.

doublon 250035 notice installation winverter.pdf
04 janvier 2020 à 17:10