Code erreur FA Split Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4622
Question Forum Climatisation : Code erreur FA Split Airton
Bonjour.
J'ai un code FA sur un split Airton 3500w.
Il parait que c'est une carte extérieure qui a déjà eu cette anomalie.
Merci.
J'ai un code FA sur un split Airton 3500w.
Il parait que c'est une carte extérieure qui a déjà eu cette anomalie.
Merci.
14 mars 2018 à 10:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code erreur FA Split Airton
Bonjour.
Je n'ai pas ce code erreur.
Mais d’après ce que vous dites la carte UE serait bonne à changer.
Essayer d'appeler la plateforme Airton. Mais ça va être compliqué.
Je n'ai pas ce code erreur.
Mais d’après ce que vous dites la carte UE serait bonne à changer.
Essayer d'appeler la plateforme Airton. Mais ça va être compliqué.
14 mars 2018 à 16:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code erreur FA Split Airton
Bonjour,
Ceci doit répondre à votre demande.
Code défaut du constructeur
FA = Défaut de capteur de température de refoulement
1. Vérifier si le capteur est dans la bonne position et est carte de commande extérieure.
2. Si c’est OK, alors le capteur est HS et doit être remplacé.
C'est à dire que la sonde (DT) sortie compresseur détecte une température excessive ou bien elle est dégradée.
La régulation de la vitesse du compresseur ainsi que l'arrêt ou démarrage se fait par la carte split, il est possible que la sonde fluide placée sur la batterie soit défectueuse, puis vérifier la propreté des filtres du split.
Pour faire ces vérifs il vous faudra un peu de compétence et un multimètre.
Si la sonde DT n'est pas HS et que vous avez des liaisons du type ReadyClim, je vous conseille de faire vérifier par un opérateur autorisé à la manipulation des fluides la charge de votre clim.
ARRÊTEZ VOTRE CLIM TANT QUE LE PROBLÈME N'EST PAS RÉSOLU, DANGER !!
Cordialement.
AB37
Ceci doit répondre à votre demande.
Code défaut du constructeur
FA = Défaut de capteur de température de refoulement
1. Vérifier si le capteur est dans la bonne position et est carte de commande extérieure.
2. Si c’est OK, alors le capteur est HS et doit être remplacé.
C'est à dire que la sonde (DT) sortie compresseur détecte une température excessive ou bien elle est dégradée.
La régulation de la vitesse du compresseur ainsi que l'arrêt ou démarrage se fait par la carte split, il est possible que la sonde fluide placée sur la batterie soit défectueuse, puis vérifier la propreté des filtres du split.
Pour faire ces vérifs il vous faudra un peu de compétence et un multimètre.
Si la sonde DT n'est pas HS et que vous avez des liaisons du type ReadyClim, je vous conseille de faire vérifier par un opérateur autorisé à la manipulation des fluides la charge de votre clim.
ARRÊTEZ VOTRE CLIM TANT QUE LE PROBLÈME N'EST PAS RÉSOLU, DANGER !!
Cordialement.
AB37
15 mars 2018 à 06:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Code erreur FA Split Airton
Bonjour.
OK, donc ce ne serait pas la carte plutôt la sonde de refoulement compresseur qui est très sollicité et de mauvaise qualité suivant les constructeurs, elle serait "décalée".
Conseil :
Je vous recommande de changer toutes les sondes qui sont dans votre UE ce ne sera que quelques € de plus.
Vous perdurerez votre machine tout en gardant les performances en évitant de casser le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère, ainsi que la ou les cartes électroniques.
OK, donc ce ne serait pas la carte plutôt la sonde de refoulement compresseur qui est très sollicité et de mauvaise qualité suivant les constructeurs, elle serait "décalée".
Conseil :
Je vous recommande de changer toutes les sondes qui sont dans votre UE ce ne sera que quelques € de plus.
Vous perdurerez votre machine tout en gardant les performances en évitant de casser le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère, ainsi que la ou les cartes électroniques.
15 mars 2018 à 18:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Code erreur FA Split Airton
Bonjour PL,
Toutes les sondes sont issues de technologie type goutte d'oxyde de zing, les 2 fils sont plutôt collés que sondés et en cas de mauvais contact entre eux, une résistance parasite vient s'intercaler d'où une erreur de mesure ; mais dans le cas présenté c'est l'inverse qui se produirait, il faut donc mesurer la valeur résistive de la sonde DT + celle du Split et relevé en même temps la température pour vérifier du bon état.
Je pense plutôt que la sonde DT est bonne et qu'elle agit exactement pour la fonction dévolue, c'est à dire de protéger le compresseur (105°C) dans ce genre de problème même avec un master de voyance, on ne peut prédire la cause tant il y en a.
Voir sonde batterie split, soudure carte, composant, mauvais contact connecteur sonde, etc, sans oublier côté fluide le capillaire bouché, fluide avec un taux d'humidité incompatible, un mauvais montage des raccords des liaisons Rclim, tube plié, ouverture des vannes incomplètes etc. et j'en oublie... ; tu complèteras la liste.
Cordialement.
AB37
Toutes les sondes sont issues de technologie type goutte d'oxyde de zing, les 2 fils sont plutôt collés que sondés et en cas de mauvais contact entre eux, une résistance parasite vient s'intercaler d'où une erreur de mesure ; mais dans le cas présenté c'est l'inverse qui se produirait, il faut donc mesurer la valeur résistive de la sonde DT + celle du Split et relevé en même temps la température pour vérifier du bon état.
Je pense plutôt que la sonde DT est bonne et qu'elle agit exactement pour la fonction dévolue, c'est à dire de protéger le compresseur (105°C) dans ce genre de problème même avec un master de voyance, on ne peut prédire la cause tant il y en a.
Voir sonde batterie split, soudure carte, composant, mauvais contact connecteur sonde, etc, sans oublier côté fluide le capillaire bouché, fluide avec un taux d'humidité incompatible, un mauvais montage des raccords des liaisons Rclim, tube plié, ouverture des vannes incomplètes etc. et j'en oublie... ; tu complèteras la liste.
Cordialement.
AB37
16 mars 2018 à 06:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Code erreur FA Split Airton
Bonjour.
Oui ALBRE37, en fait, il faudrait effectuer des mesures de cette sonde et il est rare que ces sondes soient soudées cela a existé mais n'est plus d'actualité, ce que je voulais dire était simplement et c'est le cas de la plupart des constructeurs, de changer toutes les sondes ce qui évite un mauvais fonctionnement par une mauvaise interprétation des ces sondes.
Les constructeurs préconisent le changement de ces sondes tous les 5 ans en moyenne pour Airton et d'autres marques comme celles-ci serait plutôt tous les 3 ans.
Oui ALBRE37, en fait, il faudrait effectuer des mesures de cette sonde et il est rare que ces sondes soient soudées cela a existé mais n'est plus d'actualité, ce que je voulais dire était simplement et c'est le cas de la plupart des constructeurs, de changer toutes les sondes ce qui évite un mauvais fonctionnement par une mauvaise interprétation des ces sondes.
Les constructeurs préconisent le changement de ces sondes tous les 5 ans en moyenne pour Airton et d'autres marques comme celles-ci serait plutôt tous les 3 ans.
16 mars 2018 à 15:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Clim Airton bi-split affiche code E5
- N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
- 3. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 4. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 5. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 6. Code erreur E6 mini split TCL
- N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
- 7. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
- N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
- 8. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
- N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
- 9. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
- N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
- 10. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite