Bonjour à tous.
En observant la carte principale d'un climatiseur Midea bi-split voire plusieurs splits j'ai remarqué qu'il existe deux PCB.
Une gère la communication entre l'UE et les UI y compris les différentes sondes, VAV, EEV et ventilo extérieur.
L'autre carte (module IPM) elle est responsable du fonctionnement du compresseur via les bornes UVW, elle alimente aussi la précédente grande par 5V.
La petite carte que j'appelle (module IPM) se nourrit de la grande carte du 320V DC.
Entre les deux y'a aucune liaison de communication. Or il existe dans les deux cartes un composant QUARTZ (voir image).
D’après vous, comment elles se parlent entre elles ? Si le compresseur ou ses liens (exemple IPM) fait défaut, comment la principale carte sait qu'il y a un défaut et affiche le code erreur adéquat ?
Plus d'éclairage SVP.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En observant la carte principale d'un climatiseur Midea bi-split voire plusieurs splits j'ai remarqué qu'il existe deux PCB.
Une gère la communication entre l'UE et les UI y compris les différentes sondes, VAV, EEV et ventilo extérieur.
L'autre carte (module IPM) elle est responsable du fonctionnement du compresseur via les bornes UVW, elle alimente aussi la précédente grande par 5V.
La petite carte que j'appelle (module IPM) se nourrit de la grande carte du 320V DC.
Entre les deux y'a aucune liaison de communication. Or il existe dans les deux cartes un composant QUARTZ (voir image).
D’après vous, comment elles se parlent entre elles ? Si le compresseur ou ses liens (exemple IPM) fait défaut, comment la principale carte sait qu'il y a un défaut et affiche le code erreur adéquat ?
Plus d'éclairage SVP.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 juillet 2020 à 13:00
Réponse 1 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "communication entre 2 cartes UE par quartz possible" ?
Un quartz c'est un cailloux, on est d'accord ? Il ne sert ici qu'à cadencer un processeur.
N'avez-vous pas le schéma de câblage entre cartes, souvent visible en ouvrant le coffret de l'UE ?
Que voulez-vous dire par "communication entre 2 cartes UE par quartz possible" ?
Un quartz c'est un cailloux, on est d'accord ? Il ne sert ici qu'à cadencer un processeur.
Citation :Sans doute par le connecteur blanc ou un autre visible sur la carte IPM.
D’après vous, comment elle se parlent entre elles ?
N'avez-vous pas le schéma de câblage entre cartes, souvent visible en ouvrant le coffret de l'UE ?
16 juillet 2020 à 14:43
Réponse 2 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Bonjour.
Merci pour la réponse.
Le connecteur blanc donne du 5v au 2ème carte. Il existe que 2 liaisons GND et 5V.
Y a pas autres liaisons pour se communiquer entre elles.
Alors comment un dysfonctionnement du compresseur peut-être reconnu par la grande carte.
Mon exemple : L'IPM hors service et la grande carte m'indique la bonne erreur P4 Défaut du compresseur.
Comment a-t-elle cette information ?
Cordialement.
Merci pour la réponse.
Le connecteur blanc donne du 5v au 2ème carte. Il existe que 2 liaisons GND et 5V.
Y a pas autres liaisons pour se communiquer entre elles.
Alors comment un dysfonctionnement du compresseur peut-être reconnu par la grande carte.
Mon exemple : L'IPM hors service et la grande carte m'indique la bonne erreur P4 Défaut du compresseur.
Comment a-t-elle cette information ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 14:52
Réponse 4 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Je ne comprends pas comment le connecteur blanc (5 broches au moins) puisse ne servir qu'à du 5 volts ?
Comment savez-vous qu'il s'agit de 5 volts d'alimentation uniquement ? Possible que ce 5V soit le niveau haut d'une ligne de com.
Comment savez-vous qu'il s'agit de 5 volts d'alimentation uniquement ? Possible que ce 5V soit le niveau haut d'une ligne de com.
16 juillet 2020 à 15:11
Réponse 5 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Pour que je comprenne mieux, quel intérêt de chercher comment se fait la com ?
16 juillet 2020 à 15:14
Réponse 6 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Je vous envoie après une photo montrant la câblage du connecteur blanc.
L'intérêt de cette investigation est pour savoir d'où vient l'information d'un dysfonctionnement du compresseur ou son IPM.
S'il n'y a pas un protocole de communication entre module IPM et la principale carte donc l'information probablement vient des autres organes comme les sondes par exemple.
A ce moment là. Je vous poserai une autre question si on peut démarrer le compresseur sans passer par IPM on se contente par la fréquence habituelle 50 à 60Mhz.
Tout ça pour donner vie à un bi-Split qui souffre d'un IPM HS, et comme vous le saviez, sa commande prendra un temps énorme en ce moment.
Votre avis ?
Cordialement.
L'intérêt de cette investigation est pour savoir d'où vient l'information d'un dysfonctionnement du compresseur ou son IPM.
S'il n'y a pas un protocole de communication entre module IPM et la principale carte donc l'information probablement vient des autres organes comme les sondes par exemple.
A ce moment là. Je vous poserai une autre question si on peut démarrer le compresseur sans passer par IPM on se contente par la fréquence habituelle 50 à 60Mhz.
Tout ça pour donner vie à un bi-Split qui souffre d'un IPM HS, et comme vous le saviez, sa commande prendra un temps énorme en ce moment.
Votre avis ?
Cordialement.
16 juillet 2020 à 15:30
Réponse 7 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Vu le schéma.
Comme supposé, le dialogue passe par les 5 fils [Main.CN22]----------[IPM.CN1].
Le compresseur peut être démarré à part, mais je ne sais pas comment va réagir l'automate....
Les commandes en Chine mettent un temps très variable (de 15j à infini dans mon cas et le problème peut aussi venir du trajet en France)... Avec une commande eBay + Paypal, aucun risque financier.
Comme supposé, le dialogue passe par les 5 fils [Main.CN22]----------[IPM.CN1].
Le compresseur peut être démarré à part, mais je ne sais pas comment va réagir l'automate....

Les commandes en Chine mettent un temps très variable (de 15j à infini dans mon cas et le problème peut aussi venir du trajet en France)... Avec une commande eBay + Paypal, aucun risque financier.
16 juillet 2020 à 16:31
Réponse 8 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Merci Tam,
En attendant de voir la plaque IPM et confirmer le rôle des 5 fils.
Dites-moi svp comment on démarre le compresseur sans passer par IPM.
Si possible je m'en charge pour contourner l'automate.
Cordialement.
En attendant de voir la plaque IPM et confirmer le rôle des 5 fils.
Dites-moi svp comment on démarre le compresseur sans passer par IPM.
Si possible je m'en charge pour contourner l'automate.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 16:39
Réponse 9 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Il est préférable d'utiliser un démarreur progressif (soft start) compatible avec le compresseur et votre secteur.
Exemple :
https://french.alibaba.com/product-detail/schneider-single-phase-ats01-soft-starter-for-asynchronous-motor-62007747815.html
Exemple :
https://french.alibaba.com/product-detail/schneider-single-phase-ats01-soft-starter-for-asynchronous-motor-62007747815.html
16 juillet 2020 à 18:19
Réponse 10 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Tam, je vous remercie vivement.
Je ne sais pas si j'annonce des bêtises : Est-ce que c'est possible de le brancher au alternative en le boostant par un condo. Comme un compresseur tout ou rien.
Cordialement.
Je ne sais pas si j'annonce des bêtises : Est-ce que c'est possible de le brancher au alternative en le boostant par un condo. Comme un compresseur tout ou rien.
Cordialement.
16 juillet 2020 à 19:28
Réponse 11 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Un condensateur ne sert que pour favoriser un sens de rotation lors du démarrage d'un moteur monophasé.
Un moteur triphasé n'a pas besoin de condensateur, par contre son démarrage direct est brutal (risque de disjonction et de stress mécanique).
Le rôle de l'IPM, ou du démarreur progressif consiste à adoucir ce démarrage et limiter le courant appelé, sans trop limiter le couple car à l'opposé le moteur risque de ne pas démarrer et de surchauffer.
Un moteur triphasé n'a pas besoin de condensateur, par contre son démarrage direct est brutal (risque de disjonction et de stress mécanique).
Le rôle de l'IPM, ou du démarreur progressif consiste à adoucir ce démarrage et limiter le courant appelé, sans trop limiter le couple car à l'opposé le moteur risque de ne pas démarrer et de surchauffer.
16 juillet 2020 à 20:04
Réponse 12 du forum-climatisation
Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Merci Tam.
Un bon éclairage.
Cordialement.
Un bon éclairage.
Cordialement.
17 juillet 2020 à 11:09
Réponse 13 du forum-climatisation
Invité

Communication entre deux cartes UE par Quartz possible ?
Invité

Bonsoir.
La carte de commande ainsi que la carte de puissance "inverter" communiquent obligatoirement.
Il ne peut en être autrement pour de l'inverter.
Attention au type de compresseur, si c'est un inverter DC vous ne pouvez pas le mettre sous tension AC.
Par ailleurs pour contourner l'IMP de :
1 il vous faudra une alimentation en tri
2 il faudra leurrer la carte de commande sinon elle se mettra en défaut.
Si c'est juste de l'investigation perso afin de comprendre l'inverter vous pouvez leurrer la carte en mettant le chelem inverter en sortie puissance carte inverter.
Y a pas besoin de démarreur progressif, un simple disjoncteur courbé D avec le bon ampérage suffit.
Bien évidement cela va de soit que ce n'est que pour satisfaire la curiosité momentanément et non pas une solution viable.
Cordialement.
La carte de commande ainsi que la carte de puissance "inverter" communiquent obligatoirement.
Il ne peut en être autrement pour de l'inverter.
Attention au type de compresseur, si c'est un inverter DC vous ne pouvez pas le mettre sous tension AC.
Par ailleurs pour contourner l'IMP de :
1 il vous faudra une alimentation en tri
2 il faudra leurrer la carte de commande sinon elle se mettra en défaut.
Si c'est juste de l'investigation perso afin de comprendre l'inverter vous pouvez leurrer la carte en mettant le chelem inverter en sortie puissance carte inverter.
Y a pas besoin de démarreur progressif, un simple disjoncteur courbé D avec le bon ampérage suffit.
Bien évidement cela va de soit que ce n'est que pour satisfaire la curiosité momentanément et non pas une solution viable.
Cordialement.
17 juillet 2020 à 21:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 4. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 9. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 10. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
- N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite