Communication VRV et unités intérieures
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9620
Question Forum Dépannage Climatisation : Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
Merci.
Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
Merci.
28 août 2024 à 13:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
28 août 2024 à 15:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour.
En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
28 août 2024 à 16:26
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Merci pour vos réponses.
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
28 août 2024 à 21:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Bonjour, c'est un VRV III ou IV ?
D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
29 août 2024 à 08:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
De mémoire sur VRV 4 rester appuyer une dizaine de seconde sur bs3, les voyant vont passer au carré clignotant jusqu'à ce stabiliser en fixe ce qui signifie que l'adressage est terminé.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
29 août 2024 à 11:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Communication VRV et unités intérieures
Est-ce que le groupe se coupe aussi sur drv Mitsubishi ?
03 septembre 2024 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 2. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 3. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
- 4. Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
- N°2114 : Bonjour. J'ai un Bisplit réversible Atlantic installé récemment, ne fonctionne bien que si les 2 unités sont en marche. Si une seule est en fonctionnement elle se coupe rapidement. Comme, après fuites colmatées il a fallu...
- 5. Manque de courant unités intérieures PAC Hitachi RAM65QH5
- N°5027 : Bonjour. Ayant constaté que les commandes de mes deux unités intérieures étaient inopérantes j'ai contrôlé les tensions aux bornes de mon unité extérieure Hitachi type RAM65QH5. Le courant 230v arrive bien sur...
- 6. Achat nettoyant unités intérieures
- N°6508 : Bonjour à tous. J'ai l'habitude de nettoyer mes unités intérieures avec du Nettoyant désinfectant GEB-Unités intérieures. Or ce produit est indisponible partout... Il n'y a que le GEB U-Extérieurs de dispo...
- 7. Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
- N°8798 : Bonjour. Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr. Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances...
- 8. Brancher 3 unités intérieures sur un seul groupe extérieur
- N°7931 : Bonjour. J'ai entendu dire qu'il existait des groupes extérieurs où il est possible de brancher 3 unités intérieures. Ex : Un module est branché sur une sortie. Le deuxième sur la 2ème sortie. En rajoutant un espèce...
- 9. Question clim sur les volets des unités intérieures
- N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
- 10. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
- N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite