Question Forum Dépannage Climatisation : Communication VRV et unités intérieures

Alexmar
Membre inscrit
Alexmar
17 messages
Bonjour.

Je souhaiterais savoir comment se fait la communication entre le VRV et les unités intérieures ?
Et que se passe-t-il si une unité intérieure est hors service ?
Merci.
28 août 2024 à 13:00
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

La communication se fait par un câble bus alimenté en 16V continu.
Si une unité est hors service le groupe s'arrête et passe en défaut U4.
Si cela n'est pas réparable sur le champ il faut enlever l'alimentation de la cassette par exemple et relancer un adressage du groupe.
28 août 2024 à 15:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

En complément c'est un code binaire pour la Com 0-1, 0-1, etc....
Et effectivement la particularité de Daikin est qu'en cas de défaut d'une cassette par exemple il y a cette procédure à adopter.
Sur des machines plus récentes on peut temporiser ce défaut afin de permettre le fonctionnement des autres machines.
28 août 2024 à 16:26
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

Alexmar
Membre inscrit
Alexmar
17 messages
Merci pour vos réponses.
Comment faire pour que le VRV fasse un adressage ?
28 août 2024 à 21:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est un VRV III ou IV ?

D'abord débrancher le bus de la cassette en panne remettre le câble ensemble dans une boite de dérivation, stopper toutes les UI, dans l'UE il y a un bouton test rester appuyer 5s le programme va se lancer pour la recherche des UI et de fonctionnement, cela peut durer plusieurs heures, toutes actions sur les commandes à fils ne pourront se faire.
Par contre il y a une méthode courte mais là j'ai un trou de mémoire.
29 août 2024 à 08:25
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
De mémoire sur VRV 4 rester appuyer une dizaine de seconde sur bs3, les voyant vont passer au carré clignotant jusqu'à ce stabiliser en fixe ce qui signifie que l'adressage est terminé.
Sur VRV 3 de mémoire c'est rester appuyer sur bs5, couper le jus et remettre le jus tout en étant toujours appuyé sur le bouton, à l'aide d'un multimètre en mode continu sur le bus attendre que le 16 V revienne à ce moment relâcher le bouton.
29 août 2024 à 11:08
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Communication VRV et unités intérieures

Alexmar
Membre inscrit
Alexmar
17 messages
Est-ce que le groupe se coupe aussi sur drv Mitsubishi ?
03 septembre 2024 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Communication VRV et unités intérieures >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideocapacimetre mesure des capacitespanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite