Bonjour.
Je vais faire remplacer mon ancienne clim réversible, elle fonctionnait avec du gaz R 407
J’ai fait venir un installateur pour un devis, il me propose un ensemble Mitsubishi MSZ AP 35VG/ MUZ AP 35VG.
Il me dit qu’il faut remplacer les tuyaux car, malgré un nettoyage, il peut rester des résidus qui risquent de détériorer les appareils.
Aujourd’hui j’ai fait revenir un autre installateur qui m’a proposé une clim Fujitsu Atlantic, je n’ai pas le détail des références.
Lui, me dit qu’on peut conserver mes anciens tuyaux....
Voici mes questions :
Lequel dit vrai, peut-on conserver les anciens tuyaux ou pas ?
Quelle marque serait la meilleure des deux niveau fiabilité et fonctionnement ?
En vous remerciant pour vos retours.
Je vais faire remplacer mon ancienne clim réversible, elle fonctionnait avec du gaz R 407
J’ai fait venir un installateur pour un devis, il me propose un ensemble Mitsubishi MSZ AP 35VG/ MUZ AP 35VG.
Il me dit qu’il faut remplacer les tuyaux car, malgré un nettoyage, il peut rester des résidus qui risquent de détériorer les appareils.
Aujourd’hui j’ai fait revenir un autre installateur qui m’a proposé une clim Fujitsu Atlantic, je n’ai pas le détail des références.
Lui, me dit qu’on peut conserver mes anciens tuyaux....
Voici mes questions :
Lequel dit vrai, peut-on conserver les anciens tuyaux ou pas ?
Quelle marque serait la meilleure des deux niveau fiabilité et fonctionnement ?
En vous remerciant pour vos retours.
10 octobre 2019 à 20:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes
Bonsoir Maxou64.
Les deux ont raison.
Le premier a raison si :
1 l'ancienne installation présentait des signes d'acidité d'huile.
2 l'huile de l'ancien groupe et du nouveau ne sont pas compatibles.
3 la tuyauterie actuelle présente de nombreux changements de direction
4 pas de pliures, pincements etc.
5 l'isolation est encore en bon état.
Le deuxième a raison si :
Votre installation actuelle échappe aux conditions citées plus haut.
Pour la fiabilité Mitsubishi est le top.
Cordialement.
Les deux ont raison.
Le premier a raison si :
1 l'ancienne installation présentait des signes d'acidité d'huile.
2 l'huile de l'ancien groupe et du nouveau ne sont pas compatibles.
3 la tuyauterie actuelle présente de nombreux changements de direction
4 pas de pliures, pincements etc.
5 l'isolation est encore en bon état.
Le deuxième a raison si :
Votre installation actuelle échappe aux conditions citées plus haut.
Pour la fiabilité Mitsubishi est le top.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 22:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes
Bonjour. Idem qu'Adelclim
11 octobre 2019 à 07:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes
Bonjour et un grand merci pour vos retours
Peut être se serait mieux de les remplacer d’office ?
Peut être se serait mieux de les remplacer d’office ?
11 octobre 2019 à 09:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes
Bonjour Maxou64 et à toute la communauté de Bricovideo.
Oui, il est préférable et vivement conseillé de procéder aux changements total.
C'est dommage d'investir dans une nouvelle PAC/ clim et faire l'économie de quelques mètres de cuivre.
Personnellement en 10 ans de carrière je n ai gardé les liaisons que 2 fois.
1 fois c'était par impossibilité de faire autrement. Une partie des tuyaux passait dans des locaux inoccupés et on avait pas les clef.
La deuxième fois, les liaisons étaient correctes du coup le chargé d'affaire ne les avait pas incluses dans son devis .
C'est comme acheter une voiture neuve puis la chausser avec des pneus lisses.
Cordialement.
Oui, il est préférable et vivement conseillé de procéder aux changements total.
C'est dommage d'investir dans une nouvelle PAC/ clim et faire l'économie de quelques mètres de cuivre.
Personnellement en 10 ans de carrière je n ai gardé les liaisons que 2 fois.
1 fois c'était par impossibilité de faire autrement. Une partie des tuyaux passait dans des locaux inoccupés et on avait pas les clef.
La deuxième fois, les liaisons étaient correctes du coup le chargé d'affaire ne les avait pas incluses dans son devis .
C'est comme acheter une voiture neuve puis la chausser avec des pneus lisses.
Cordialement.
12 octobre 2019 à 09:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Compatibilité des tuyaux aux différents fluides frigorigènes
Merci pour pour ces bons conseils, je ferai remplacer ces tuyaux.
16 octobre 2019 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Faire le vide dans mes tuyaux clim Fujitsu ASYG
- N°4468 : Bonjour, J'ai acheté une clim Fujitsu ASYG 12 LLCC avec un kit chargé à vide (les tuyaux). Après plusieurs appels, AMI FRIGO refusent d'intervenir, cela fait 3 mois maintenant. Il me semble qu'il doit manquer de R410a dans...
- 2. Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes
- N°3459 : Bonsoir à tous, Comme vous le savez depuis 2011 il est nécessaire que tout frigoriste possède son attestation d'aptitude et que l'entreprise qui l'emploie dispose de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides...
- 3. Longueur minimale tuyaux entre UI et UE
- N°5703 : Bonjour. J’envisage l’installation d’une climatisation Daikin Gaz R32 mais la distance entre UI et UE et de l’ordre de 1,5m. J’ai lu les différents commentaires du forum sur la distance minimum des tuyaux qui seraient...
- 4. Micro fuite installation climatisation
- N°4415 : Bonjour. Ayant branché une clim Airton avec des liaisons préchargées et après plusieurs mois de fonctionnement j’ai eu la désagréable surprise de voir que ma clim ne produisait plus ni froid ni chaud. Après x...
- 5. Vider flexibles et manomètres récupération de fluides frigorigènes
- N°7560 : Bonjour à tous. J'avais une petite question concernant la récupération des fluides contenus dans une clim, et les reliquats de fluides frigorigènes contenus dans les flexibles à la fin de cette opération. Je ne suis pas de...
- 6. Stock de fluides frigorigènes climatisation
- N°7846 : Bonjour. Je suis titulaire de l’attestation de capacité depuis peu. Je suis électricien, et je fais du coup de la clim, uniquement domestique, et uniquement de type split. Je propose aussi les mises en services. Je n’ai...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
- N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite