Question Forum Dépannage Climatisation : Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Mon réparateur PAC, après avoir changé le condenseur a chargé ma PAC De Dietrich air / eau avec du gaz R 407C alors que la PAC était chargée initialement avec du R410A (étiquette r410a sur la PAC).
Est-ce grave ???
Merci.
Mon réparateur PAC, après avoir changé le condenseur a chargé ma PAC De Dietrich air / eau avec du gaz R 407C alors que la PAC était chargée initialement avec du R410A (étiquette r410a sur la PAC).
Est-ce grave ???
Merci.
10 octobre 2019 à 17:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Ben oui, très grave, et surtout arrêtez tout ?
Le rappeler d'urgence et prenez des garanties pour la suite de événements, sinon vous allez vraiment pleurer.



Ben oui, très grave, et surtout arrêtez tout ?
Le rappeler d'urgence et prenez des garanties pour la suite de événements, sinon vous allez vraiment pleurer.



10 octobre 2019 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Merci.
Pour votre réponse.
Pour votre réponse.
10 octobre 2019 à 19:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonsoir 77francis77.
Non ce n'est pas si grave que le laisse entendre notre ami PL.
Ce sont des gaz qui sont composés "presque" par les mêmes mélanges ( r134a + r125 + r32 pour le 407c) (r32 + r125 pour le 410).
Tous les deux nécessitent de l'huile POE.
Votre compresseur fonctionnera à des pressions bien plus basses avec le 407c mais le rendement sera moins bon.
A court terme votre compresseur ne craint rien.
Il faut que le technicien revienne pour récupérer le 407c et refaire une charge neuve en 410a.
N. B. : à ses frais évidemment.
Cordialement.
Non ce n'est pas si grave que le laisse entendre notre ami PL.
Ce sont des gaz qui sont composés "presque" par les mêmes mélanges ( r134a + r125 + r32 pour le 407c) (r32 + r125 pour le 410).
Tous les deux nécessitent de l'huile POE.
Votre compresseur fonctionnera à des pressions bien plus basses avec le 407c mais le rendement sera moins bon.
A court terme votre compresseur ne craint rien.
Il faut que le technicien revienne pour récupérer le 407c et refaire une charge neuve en 410a.
N. B. : à ses frais évidemment.
Cordialement.
10 octobre 2019 à 23:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Remplacement R 407C au lieu de R410A PAC De Dietrich
Bonjour.
Le R407C est composé effectivement de différentes molécules mais pas en mêmes quantités que le R410A ce qui ne permet pas du tout le mème fonctionnement,si le compresseur permet le fonctionnement avec ce type de gaz, OK, mais si cela n'est pas marqué dessus = niet. Si oui effectivement les performances seront moindres.
Mais par expérience un petit accident une erreur d'injection de gaz OK, mais pas dans le futur, Le R407C est agressif avec le temps.
Le R407C est composé effectivement de différentes molécules mais pas en mêmes quantités que le R410A ce qui ne permet pas du tout le mème fonctionnement,si le compresseur permet le fonctionnement avec ce type de gaz, OK, mais si cela n'est pas marqué dessus = niet. Si oui effectivement les performances seront moindres.
Mais par expérience un petit accident une erreur d'injection de gaz OK, mais pas dans le futur, Le R407C est agressif avec le temps.
11 octobre 2019 à 16:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 7. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
- N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
- 8. Récupérer gaz r410a PAC Daikin bouteille récupération
- N°311 : Bonsoir, Je désire récupérer du gaz dans une bouteille de récupération pour ensuite n'en remettre que 3kg. Comment faire ? Merci.
- 9. Transformation évolution PAC gaz/gaz
- N°4481 : Bonjour à tous. Je possède un système géothermie Sofath gaz/gaz à détente directe qui arrive à 20 ans de fonctionnement et j'essaie d'anticiper une grosse panne. Donc actuellement du gaz circule dans une boucle...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite