sloiseau
Membre inscrit
sloiseau
41 messages
Bonjour à tous,

Après des questions sur les forums électricité et maçonnerie... je sollicite vos avis experts pour concevoir la ventilation de mon habitation.

Il y a deux niveaux : un premier étage qui est le plus habité et qui a trois pièces de service (SdB, cuisine, toilette).
Le rez-de-chaussée, semi-enterré (la ventilation est importante pour faire cesser des dégâts dus à l'humidité) avec une pièce de service (buanderie, future wc et sdb).

Voici les plans : Le haut, sdb à droite, toilette au milieu, et cuisine juste à sa gauche :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plans circuit ventilation pour maison V

Le bas : garage à droite, hors de l'espace chauffé pour l'instant, buanderie /SdB à droite, ensuite deux petits bureaux encore à droite :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
concevoir un circuit de ventilation

J'ai une première question : la conception du circuit de ventilation.
Pour le haut, pas de problème je pense : il faut extraire dans les trois pièces de service.

Pour le bas, en revanche, je crains que si j'extrais dans la pièce de service (la buanderie), avec le gros volume de l'entrée et de l'escalier devant, ça ne va pas aller tirer dans les deux autres petites pièces ("bureaux"), qui sont particulièrement à ventiler du fait d'un problème d'humidité (remontées ?).
Est-ce une bonne idée de partir plutôt sur des extracteurs mécaniques dans ces trois pièces-là ?
Dans ce cas, les fenêtres ne doivent pas avoir de grille de ventilation n'est-ce pas, et l'apport d'air frais viendrait uniquement de la porte d'entrée pour le bas, et du haut via la cage d'escalier.

J'ai une seconde question, concernant cette fois la production du flux d'air en haut. j'ai trois tuyaux verticaux qui vont rapidement au toit dans les trois pièces de service, une entrée d'air en bas pour la cuisine, mais je n'ai pas la possibilité de réunir ces tuyaux pour faire une VMC : le toit est presque plat et l'espace au dessus du plafond est insuffisant pour y mettre une VMC et des gaines de VMC.
J'aimerais bien essayer de tirer profit d'une ventilation "naturelle", mais elle semble quand même insuffisante.
Ou alors de mettre des extracteurs mais sur le toit. Est-ce possible ? Et ça ferait beaucoup de moteurs...

Bien à vous,
Sylvain
29 mars 2017 à 12:29
Réponse 1 du forum climatisation

Conception circuit de ventilation pour maison

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les travaux de la maison sont finis ?
Ou encore en chantier ?
On peut commencer par cela, SdB = 60 M3/h, WC = 30 M3/h, cuisine = 90 M3/h, buanderie = 90 M3/h.
29 mars 2017 à 18:11
Réponse 2 du forum climatisation

Conception circuit de ventilation pour maison

sloiseau
Membre inscrit
sloiseau
41 messages
Bonjour, et merci pour votre réponse.

La maison est toujours en chantier mais habitée...
Les volumes d'air que vous donnez sont-ils calculés en prenant en compte le volume d'air à renouveler en dehors des pièces de service elles-mêmes ?
Ici, notamment pour la buanderie du bas, elle doit renouveler l'air de tout le rez-de-chaussée.
Le circuit de balayage n'était vraiment pas favorable (une cage d'escalier en face de la buanderie), je me demandais s'il ne fallait pas plutôt extraire l'air également dans les deux autres pièces du rez-de-chaussée.
Bien cordialement.
Sylvain
01 avril 2017 à 15:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Panne ventilation console Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°7329 : Bonjour. J'ai installé une clim Airton TAC-12CHSA vers 2010. Elle fonctionne au printemps-automne en mode chauffage, puis quelques jours d'été en mode rafraîchissement. Entre 2 périodes, son alimentation est coupée - mais...
  • 6. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
  • 7. Problème ventilation de hotte professionnelle toujours à fond
    N°3665 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens par le biais de ce forum vous demander votre aide car je suis actuellement en train de tenter de réparer la hotte professionnelle d'un ami qui tourne toujours à fond, ce qui est fort...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
    N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
>>> Résultats suivants pour : Conception circuit de ventilation pour maison >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite