FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3872

Question problème climatisation : Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Loise26
Membre inscrit
Loise26
5 messages
Bonjour,

J'ai moi-aussi des soucis avec clim Hitachi RAM 130 QH5.
En effet, je n'ai plus d'alimentation sur 2 de mes UI, l'UE où sont raccordées les UI (seulement 2 sorties utilisées) ne fonctionne pas non plus.
J'ai la led 301 ainsi que la 304 qui clignote 1 fois.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 09:34
Réponse 1 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le 130 peut alimenter jusqu'à 6 UI et intègre en fait 2 machines de 3. J'imagine que vous avez plus que 2 UI en tout pour justifier une telle UE, et que l'autre moitié d'UE fonctionne. Non?

Pour trouver des cas similaires au vôtre, tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page.

Cordialement, Dom.
29 mars 2017 à 12:15
Réponse 2 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Loise26
Membre inscrit
Loise26
5 messages
Oui effectivement, j'ai en tout 5 UI.
Le circuit où il y en a 3 de raccordées fonctionne bien.
29 mars 2017 à 13:34
Réponse 3 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Loise26
Membre inscrit
Loise26
5 messages
Merci de votre réponse,
Je me pose une autre question quant au clignotement de led 304 qui ne clignote qu'une fois, ce qui si je comprends bien correspond à l'UI1 qui n'est pas raccordée (ça tombe bien, c'est celle là effectivement qui n'est pas utilisée).
Ne devrais-je pas avoir un retour d'erreur sur mes 2 UI en panne ??
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 13:46
Réponse 4 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
1 clignotement led 301.
Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
1 clignotement led 304 : Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Ce n'est une panne, et pour le retour d'erreur ce n'est pas obligé cela dépend du code panne.
29 mars 2017 à 17:57
Réponse 5 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Loise26
Membre inscrit
Loise26
5 messages
Bonsoir,
En relisant plusieurs posts à ce sujet (et malheureusement il y a en a beaucoup... huffy), j'ai contrôlé la tension aux bornes de R760 et 719 = 0V.
Aux bornes de R714 = 15v et R713 = 35V.
J'en conclue donc que le défaut provient de IC2 !! (j'aurai plutôt misé sur IC1 au vu des "traces" de chauffe).
Ça vous semble cohérent ou trop simpliste comme diagnostic ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 mars 2017 à 19:16
Réponse 6 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Bien vu, c'est à priori IC2 qui est HS. Théoriquement, C731 (330µF-25V) pourrait avoir vieilli et perdu ses propriétés, mais "les statistiques" montrent que c'est le régulateur qui est à chaque fois le responsable. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 ou 3, vu qu'il y en a 4 dans l'UE. Celui qui a roussi le circuit imprimé pourrait déclarer forfait sous peu.

Heureux que vous ayez pu investiguer tout seul grâce à ce forum!

Cordialement, Dom.
30 mars 2017 à 08:02
Réponse 7 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Loise26
Membre inscrit
Loise26
5 messages
Bonjour,
Je viens de commander les STR-F6667B j'en ai pris 3 au cas où...
En tout cas merci à ce forum et surtout à ses membres sans qui, j'aurai sans doute signé le devis de 733€...
Je vous tiendrais informé de la suite...
Cordialement.
30 mars 2017 à 09:01
Réponse 8 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5


Invité
invité
Bonjour,
Et voilà, opération réalisée ce jour et requalif satisfaisante !!!biggrin
Merci à vous, je viens d'économiser 720 €
Cordialement.
04 avril 2017 à 16:14
Réponse 9 du forum dépannage clim

Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

C'est sympa d'être revenu le dire ici. Tout le monde le le fait pas.

Bon vent, Dom.
04 avril 2017 à 17:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 5. Plus de chauffage Hitachi RAM 130 QHS
    N°3782 : Bonjour à tous. Je lis régulièrement ce forum et je viens vers vous à mon tour car j'ai un problème énorme. Ma pompe à chaleur Hitachi RAM130 QH5 est en panne partiellement depuis 3 ans. Ne me jugez pas trop vite, j'ai...
  • 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 7. Problème sur RAM 130 QH5 Hitachi
    N°7327 : Bonjour. Suite à un code erreur sur mes rak25 nh6 (4 clignotements orange) je suis allé contrôler la carte sur mon unité extérieure. J'ai constaté que la diode 301 restait au rouge, la diode 302 clignotait 2 fois rouge,...
  • 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 9. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 10. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
    N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Panne alimentation Hitachi RAM 130 QH5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsremplacement climatiseurforums bricovideobranchement climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite