FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 061 questions dans le forum climatisation


1667

Conseils climatisation réparation : Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
Bonjour,
J'ai installé un climatiseur split Delonghi PAC 120 HP il y a un mois environ et depuis le début en mode froid je constate un bruit important de type fluide au niveau de l'évaporateur dès que le compresseur est en marche.
Au démarrage ça fait un très léger chuintement puis au bout de quelques secondes ça fait comme un bruit de radiateur mal purgé... ça couvre carrément le bruit de la ventilation en petite vitesse.
Il n'y a pas de formation de givre sur la grille de l'évaporateur et j'ai bien du froid (15 degrés minimum entre l'entrée et la sortie d'air de l'évaporateur).
Enfin en mode chauffage il n'y a aucun problème le bruit du fluide est presque imperceptible.
Le SAV Darty me dit que c'est un bruit normal... Qu'en pensez-vous ? Merci.
20 juillet 2010 à 23:04
Réparation 1 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

83560
Membre inscrit
83560
80 messages
Bonjour,
vous avez achetez un matériel de clim en grande surface en l'occurrence chez Darty que vous avez installé vous même. Ce qu'il faut savoir c'est lire les étiquettes car les clim vendues par n'importe quelle grande surface ne sont garantie que si elles ont été posées par un pro. Concernant le bruit cela peut venir de plusieurs choses, tuyaux pincé, pas de réducteur de bruit de fluide sur ce modèle etc...
Allo Assistance Climatisation -
21 juillet 2010 à 08:24
Réparation 2 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Tube pincé ou manque de fluide. Appelez une société de clim. Cordialement.
21 juillet 2010 à 16:21
Réparation 3 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
C'est le problème de flash gaz dû à une perte de charge à cause d'une grande longueur de tuyauterie de ligne liquide (grande distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure).
22 juillet 2010 à 13:49
Réparation 4 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Merci à la réponse 3, effectivement les longueurs pouvant être trop importantes par rapport aux préconisations constructeur, et provoquer ainsi du bruit dans les tubes. Mais je penche quand même pour ma première réponse. Cordialement.
24 juillet 2010 à 12:13
Réparation 5 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
Un technicien frigoriste Darty est passé aujourd'hui... Il a rechargé en gaz car d'après lui c''était un manque de gaz... Maintenant le bruit est toujours présent mais irrégulier : environ deux "pchit" par secondes c'est l'horreur ! et il m'a assuré avant de partir que ce bruit était tout à fait normal et que j'étais quelqu'un de visiblement trop exigeant...
Qu'en pensez-vous maintenant ? J'ai quand même dépensé 1100 € pour 30m² avec un modèle soit disant silencieux.
On se moque de moi ou je suis effectivement trop exigeant pour un modèle à ce prix ?
PS : il y a 4m de tuyau et il n'est pas pincé.
26 juillet 2010 à 22:04
Réparation 6 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
Je ne connais pas ce modèle. Peut-être y a-t-il un détendeur électronique qui laisse échapper ou qui coupe le fluide deux fois par seconde ?
27 juillet 2010 à 09:57
Réparation 7 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Il faut savoir qu'on ne recharge pas en gaz, c'est à dire complément de charge. Il faut absolument récupérer le gaz avec une "bouteille de récupération", tester le circuit sous azote(min : 38 bars) au cas ou il y ai une fuite, la ou les réparer, tirer au vide, et recharger au poids, avec les recommandations constructeurs.
La personne de chez Darty est un peu impolie, et certainement pas qualifié, moi je ne parle pas comme ca "le client est roi", et ce bruit si il s'est estompé c'est que nous sommes sur la bonne voie, rappelez les et qu'il fasse son métier comme il se doit, avec résultat. Je persiste et finir pas signer : manque de gaz, et certainement une fuite quelque part. Cordialement.
27 juillet 2010 à 18:59
Réparation 8 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
Juste pour vous faire rire :
Un nouveau technicien Darty a accepté de venir aujourd'hui. Aucune intervention de sa part car d'après lui le bruit est normal. Voici ce qu'il a indiqué sur le compte rendu de visite :
"Bruit de détente, contrôle température plage de 6 à 11degrés, bruit de détente proportionnel à la quantité de gaz ainsi que le bruit donc RAS"
Je m'en suis toujours pas remis !
J'ai donc contacté un frigoriste Delonghi qui vient demain pour résoudre ce problème qui est d'après lui absolument pas normal... ça sera à mes frais...
Je ne manquerai pas de vous faire un rapport !
07 août 2010 à 16:06
Réparation 9 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
Suite de l'histoire... Le technicien Delonghi est passé, n'a rien trouvé, a fait un complément de gaz au cas où...
Pire, je me rend compte maintenant que la ventilation de l'unité externe fonctionne à l'envers : elle démarre à fond puis plus l'appareil chauffe et plus elle ralenti... alors qu'avant elle démarrait en très petite vitesse puis augmentait si nécessaire. Faut-il que j'inverse une connectique pour que cela redevienne normal ?
Enfin de rage j'ai démonté l'unité interne ce soir... et devinez ce que j'ai trouvé : le petit tuyau en cuivre juste avant la détente plié à 45°. Je l'ai donc déplié et OH MIRACLE ! PLUS AUCUN BRUIT !
(je rappelle au passage que tous les techniciens qui sont passés, 4 au total, étaient frigoristes Darty ou agréé Delonghi !)
J'ai donc une dernière question pour résoudre mon dernier problème : où puis-je me procurer une doc technique de cet appareil pour savoir si les connections sont bonnes ? (le manuel d'utilisateur ne donne pas ce genre de détail et il n'y a rien à ce sujet sur le site Delonghi).
D'avance merci !
10 août 2010 à 22:49
Réparation 10 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour. A priori votre clim n'avait pas besoin de gaz si la cause de votre problème était effectivement un tuyau aplati ! Cela dit, si deux gars vous ont chacun rajouté du gaz sans raison, il y a de fortes chances pour que vous soyez maintenant en excès de gaz et cela doit mettre la pagaille dans la régulation, d'où le comportement bizarre de votre UE.
Les pros de ce forum ont même averti dans d'autres posts que l'on risquait une casse du compresseur s'il y avait trop de gaz... Je vous suggère fortement de rappeler le dernier technicien, au passage vous lui donnez un petit cours de dépannage (!), et surtout vous lui faites vérifier les pressions et/ou le poids de gaz. Mais en attendant qu'il vienne, il vaut peut-être mieux laisser votre clim arrêtée...
Cordialement, Dom.
11 août 2010 à 23:42
Réparation 11 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP


Invité
invité
C'est étrange que les techniciens rechargent en gaz directement chez vous ! En principe sauf erreur ça se fait en atelier non.
21 juillet 2013 à 21:57
Réparation 12 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

ETE2013
Membre inscrit
ETE2013
6 messages
J'ai acheté le même appareil il y a 3 jours. Malheureusement je l'ai bousculé après quelques heures de marche au niveau de l'unité extérieure, toute la pression s'est échappée avec un bruit de locomotive.

Le fil en cuivre s'est rompu. Je pense que le fluide circulait à l'intérieur de ce long et fin tube en cuivre. Le climatiseur ne fait plus de froid.

Que me conseillez-vous ?
22 juillet 2013 à 20:31
Réparation 13 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

Eh bien, je crains fort que cela renchérisse le prix de l'appareil ! Il faut faire venir un frigoriste qui va réparer le tuyau, tirer au vide et recharger en gaz, comptez entre 250 et 350 euros...

Cordialement, Dom.
23 juillet 2013 à 08:10
Réparation 14 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

ETE2013
Membre inscrit
ETE2013
6 messages
Merci pour votre réponse.

C'est ce que je craignais ! J'ai déjà fait venir le SAV Darty et il n'avait pas trouvé la panne, c'est à dire le tube sectionné, mais ils n'ont pas oublié de me facturer 105 euros.
J'ai donc recherché par moi-même le problème et j'ai pu découvrir que le tube était sectionné juste avant le raccord.
23 juillet 2013 à 11:50
Réparation 15 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

ETE2013
Membre inscrit
ETE2013
6 messages
Je suis toujours avec mon problème de tube frigo sectionné, le SAV Darty m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas prendre en charge la réparation de mon Delonghi.

J'ai donc fait appel à une société trouvée sur Internet qui se disent frigoristes. Mal m'en a pris ! le gars est reparti en me laissant une soudure désastreuse et incertaine et me disant qu'il ne me garantit rien quand j'aurai rechargé en gaz...

Moi qui croyais que mon problème serait rapidement résolu par un bon professionnel frigoriste... finalement c'est dur de séparer le bon grain de l'ivraie parmi ces professionnels qui se vantent la plupart du temps d'êtres compétents.

Je recherche donc pour la 3ème fois une société qui puisse réparer ma clim avant l'arrivée des grosses chaleurs d'août (soudure efficace et thermique + recharge gaz R410), sachant que j'ai déjà payé 105 euros à Darty et 128 euros à l'autre société).
28 juillet 2013 à 19:14
Réparation 16 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

ETE2013
Membre inscrit
ETE2013
6 messages
Suite : Soudure tube frigo impossible
Bonjour,
J'aimerai poser une question aux prof frigoristes sur ce forum.
Voilà, j'ai eu mon tube frigo (capillaire) sectionné au niveau de l'unité extérieure.
J'ai fait venir une société (qui en fait n'existe pas, société fantôme), le gars m'a fait une soudure catastrophe qui n'est pas du tout sûr d'être thermique selon lui.
La soudure est un désastre et le gars a tout laissé en plan et est reparti malgré tout avec un chèque de 130 euros.
Je dispose de photos de la soudure pour les curieux. De plus, le gars a occasionné pleins de dégâts collatéraux avec son chalumeau : unité extérieure endommagée, durite percée...

Il m'a conseillé de refaire la soudure et de ne pas recharger en gaz R410 car ça ne tiendrait pas sous la pression.
Quelqu'un peut-il me dire quoi faire ?
Merci.
29 juillet 2013 à 13:33
Réparation 17 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Bobylus
Membre inscrit
Bobylus
8 messages
Bonjour,

Je vous recommande de passer par un frigoriste agréé Delonghi, voire les contacter directement voir ce qu'ils vous recommandent (au pire ils vous donneront la bonne adresse).
http://support-delonghi.fr/accueil

Ceci dit, il va falloir que le frigoriste accepte de rattraper le travail mal fait. J'ai peur que votre apprenti frigoriste est fait du mal plus difficile à corriger. Il faut toujours privilégier les entreprises agréées surtout sur du neuf. Votre climatiseur était sous garantie.

Bon courage.
Yann
30 juillet 2013 à 23:12
Réparation 18 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

ETE2013
Membre inscrit
ETE2013
6 messages
Merci pour la réponse.

Pour tout dire j'avais commencé par m'adresser au service support DELONGHI. Ils n'interviennent pas directement mais vous adressent à des sociétés agréées par eux. J'ai contacté 2 de ces sociétés qui m'ont fait un devis de 390 euros HT et 450 HT.

Vu le tarif j'ai préféré m'adresser à une société trouvée sur le Net, le problème est que la société est bidon et le résultat de leur intervention est catastrophique.

L'appareil n'est plus sous garantie.
31 juillet 2013 à 01:05
Réparation 19 climatisations

Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP

Bobylus
Membre inscrit
Bobylus
8 messages
Bonjour,

Comme vous indiquiez plus haut "J'ai acheté le même appareil il y a 3 jours" je pensais qu'il était sous garantie.
Dans ce cas ça change la donne, si le prix de la réparation s'approche d'un appareil neuf je choisirais plutôt cette dernière solution.

J'ai également contacté le support DELONGHI qui m'a renvoyé vers un prestataire agréé.
http://www.cfroidplus-climatisation-paris.fr
Je ne sais pas où vous êtes localisé mais ça peut être une bonne chose de les contacter pour un devis.
Je n'ai jamais eu de contact avec cette société (j'ai finalement réglé le problème par moi-même) donc je ne sais pas ce que ça vaut.
Malheureusement je n'ai pas d'autres pistes à vous proposer.

Question qui pourra peut-être en sauver plus d'un : Comment avez-vous fait pour casser le tuyau ? Le choc a été violent ?

Merci à vous et bon courage.
Cordialement,
Yann
31 juillet 2013 à 01:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 7. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 8. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 9. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 10. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Bruit de fluide important en mode froid sur Delonghi PAC 120 HP >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012evacuation climatisationpac chocolatfixation climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite