1645

Forum climatisation dépannage : Climatisation surchauffe compresseur


Invité
invité
Bonjour, j'ai un problème de climatisation, sur l'unité extérieure le compresseur se met en sécurité (klixon), il démarre pendant 10 s et s'arrête, puis quelques minutes après la même chose.
Pendant le temps où il tourne l'air froid arrive à l'unité intérieure (15 degrés).
Nettoyage de tous les filtres, évaporateur, condensateur fait.
Donc il est pas bloqué vu qu'il fait du froid mais quelles sont les possibilités de panne ?
Merci bien. (14/07/10)
14 juillet 2010 à 11:26
Dépannage 1 réparation climatisation

Climatisation surchauffe compresseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Un manque de gaz ou un appareil sous dimensionné, ces deux possibilités peuvent entrainer une surchauffe du compresseur, d'où le klixon, votre compresseur est sûrement HS. Cordialement.
14 juillet 2010 à 20:05
Dépannage 2 réparation climatisation

Climatisation surchauffe compresseur


Invité
invité
Bonjour, pour moi le klixon peut être endommagé. Il faut mesurer l'intensité absorbée et la comparer avec celle plaquée sur l'appareil.
Si l'intensité est supérieure, il y a un problème sur le compresseur. Si inférieure, le klixon est HS.
28 juillet 2010 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Surchauffe compresseur clim réversible mobile
    N°8152 : Bonjour. Je viens ici pour un souci avec une clim réversible Purline KCM12ETC (Pas jeune a priori). Ça fait 4 ans qu'elle me sert de chauffage, elle est dénudée et placée dans la cave, extraction vers l'extérieur et...
  • 2. Panne clim LG Neo Plasma
    N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
  • 3. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
    N°2144 : Bonjour, Sur une PAC r/o Airmat j'ai un problème compresseur, panne l8. D'après les conseils d'Airmat le compresseur a été changé, résultat le nouveau a grillé également. Quelqu’un peut-il m'aider à trouver la...
  • 6. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 9. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
    N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
  • 10. Problème compresseur sur clim LG
    N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation surchauffe compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1climatisation ecologiepanne compresseur  climatisationforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite