PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2144
Questions forum climatisation : PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Bonjour,
Sur une PAC r/o Airmat j'ai un problème compresseur, panne l8.
D'après les conseils d'Airmat le compresseur a été changé, résultat le nouveau a grillé également.
Quelqu’un peut-il m'aider à trouver la cause. Merci.
P. S. : je suis frigoriste, la mise en service a été correctement réalisée.
Sur une PAC r/o Airmat j'ai un problème compresseur, panne l8.
D'après les conseils d'Airmat le compresseur a été changé, résultat le nouveau a grillé également.
Quelqu’un peut-il m'aider à trouver la cause. Merci.
P. S. : je suis frigoriste, la mise en service a été correctement réalisée.
24 septembre 2013 à 20:30
Réponse 1 forum dépannage
Invité

PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Invité

Bonjour Yannik et bonne journée à tous,
Par grillé, moi j'entends que les enroulements du compresseur ont un défaut d'isolement.
Si c'est le cas, alors cela a un rapport direct avec la procédure que vous avez suivi pour remplacer le compresseur .c'est à dire, puisque le premier avait un défaut d'isolement, il aurait fallu que vous procédiez au rinçage et nettoyage du circuit avant même le remplacement du compresseur.
En plus il aurait fallu que vous installiez un deshy antiacide "un burn out" à visser avec vanne d'isolement en amont et aval de ce dernier, ainsi vous auriez procédé au remplacement du deshy autant de fois que nécessaire jusqu'à élimination totale de l'acidité contenue dans le circuit. Si vous n'avez pas procédé de la sorte, il est probable que votre nouveau compresseur a été endommagé à cause de l'huile acide du précédent compresseur.
Si c'est un blocage mécanique, il faudra que vous contrôliez votre bp et surchauffiez pour voir s'il n y a pas un dysfonctionnement au niveau du détendeur qui laisserait passer que peu de FF et de ce fait mauvais retour d'huile, et donc serrage mécanique.
Ou bien trop de FF et donc le compresseur a été endommagé à cause de coups de bélier.
Autre piste : les pressions s'égalisent-elles avant chaque redémarrage du compresseur ? La résistance de carter fonctionne-t-elle lorsque le compresseur est à l'arrêt ?
Et dernière cause, elle est d'ordre électrique. Si votre compresseur est un inverter, contrôlez l'équilibrage des tensions en sortie de carte il est probable que celle-ci envoie des tensions non équilibrées. Contrôlez le serrage des cosses sur le compresseur elles doivent être difficiles à enlever, si non c'est la casse assurée du compresseur.
Bref, précisez-nous un peu plus votre cas, ensuite l'aide sera plus précise.
Qu'a eu le premier compresseur ? Qu'avez-vous fait ? Combien de temps l'autre a mis pour lâcher ? Quelle technologie de compresseur rotatif, scroll etc. inverter ou pas ?
Donnez plus de détails, pressions, température. Remplacer un compresseur HS oui mais ne pas statuer sur la ou les raisons de sa défectuosité, c'est la mort du futur compresseur à coup sûr.
C'est comme si votre pneu se dégonfle constamment, et que vous vous contentiez juste de le regonfler, palier à la conséquence, oui, mais ne pas négliger les causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Par grillé, moi j'entends que les enroulements du compresseur ont un défaut d'isolement.
Si c'est le cas, alors cela a un rapport direct avec la procédure que vous avez suivi pour remplacer le compresseur .c'est à dire, puisque le premier avait un défaut d'isolement, il aurait fallu que vous procédiez au rinçage et nettoyage du circuit avant même le remplacement du compresseur.
En plus il aurait fallu que vous installiez un deshy antiacide "un burn out" à visser avec vanne d'isolement en amont et aval de ce dernier, ainsi vous auriez procédé au remplacement du deshy autant de fois que nécessaire jusqu'à élimination totale de l'acidité contenue dans le circuit. Si vous n'avez pas procédé de la sorte, il est probable que votre nouveau compresseur a été endommagé à cause de l'huile acide du précédent compresseur.
Si c'est un blocage mécanique, il faudra que vous contrôliez votre bp et surchauffiez pour voir s'il n y a pas un dysfonctionnement au niveau du détendeur qui laisserait passer que peu de FF et de ce fait mauvais retour d'huile, et donc serrage mécanique.
Ou bien trop de FF et donc le compresseur a été endommagé à cause de coups de bélier.
Autre piste : les pressions s'égalisent-elles avant chaque redémarrage du compresseur ? La résistance de carter fonctionne-t-elle lorsque le compresseur est à l'arrêt ?
Et dernière cause, elle est d'ordre électrique. Si votre compresseur est un inverter, contrôlez l'équilibrage des tensions en sortie de carte il est probable que celle-ci envoie des tensions non équilibrées. Contrôlez le serrage des cosses sur le compresseur elles doivent être difficiles à enlever, si non c'est la casse assurée du compresseur.
Bref, précisez-nous un peu plus votre cas, ensuite l'aide sera plus précise.

Qu'a eu le premier compresseur ? Qu'avez-vous fait ? Combien de temps l'autre a mis pour lâcher ? Quelle technologie de compresseur rotatif, scroll etc. inverter ou pas ?
Donnez plus de détails, pressions, température. Remplacer un compresseur HS oui mais ne pas statuer sur la ou les raisons de sa défectuosité, c'est la mort du futur compresseur à coup sûr.
C'est comme si votre pneu se dégonfle constamment, et que vous vous contentiez juste de le regonfler, palier à la conséquence, oui, mais ne pas négliger les causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
25 septembre 2013 à 07:41
Réponse 2 forum dépannage
PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Bonsoir. Bonjour adelclimatisation
On se connait ? Dans un autre monde. Par grillé = mécaniquement ou électriquement ?
Car ce sont 2 choses bien différentes. En tant que frigoleux, ce serait bien de nous répondre.

On se connait ? Dans un autre monde. Par grillé = mécaniquement ou électriquement ?
Car ce sont 2 choses bien différentes. En tant que frigoleux, ce serait bien de nous répondre.



25 septembre 2013 à 17:10
Réponse 3 forum dépannage
Invité

PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Invité

Bonjour et bonne soirée à tous.
Mon ami PL quel plaisir, j'étais à 80% sûr que c'était mon ami pat.
depuis quelques temps je viens sur ce forum et je me posais la question. 
Dites-moi je vois aussi AAC, est-ce le même que nous connaissons sur un autre forum ?
N. B. : sur mon post précédent il faut bien lire "contrôler la BP et la surchauffe". Je pense que soit le serveur ou un des modérateurs à automatiquement corrigé par "surchauffiez". Je parle bien de la surchauffe qui permet d'apprécier le taux de remplissage de l'évaporateur en FF.
Cordialement.
Mon ami PL quel plaisir, j'étais à 80% sûr que c'était mon ami pat.


Dites-moi je vois aussi AAC, est-ce le même que nous connaissons sur un autre forum ?
N. B. : sur mon post précédent il faut bien lire "contrôler la BP et la surchauffe". Je pense que soit le serveur ou un des modérateurs à automatiquement corrigé par "surchauffiez". Je parle bien de la surchauffe qui permet d'apprécier le taux de remplissage de l'évaporateur en FF.
Cordialement.
25 septembre 2013 à 19:03
Réponse 4 forum dépannage
PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Bonjour,
D’après ma surchauffe je serai en excès de charge, pour une PAC préchargée c'est pas cool !
Je vous tiens au courant dès que possible. Merci pour vos réponses.
D’après ma surchauffe je serai en excès de charge, pour une PAC préchargée c'est pas cool !
Je vous tiens au courant dès que possible. Merci pour vos réponses.
26 septembre 2013 à 07:34
Réponse 5 forum dépannage
Invité

PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Invité

Bonjour Yannick et bonne soirée à tous.
Vous m’inquiétez un peu, ou plutôt je dirai que vous me surprenez par votre interprétation.
Une surchauffe ne peut en aucun cas à elle seule indiquer un excès de charge. Tout au plus elle vous permettra de savoir si votre évaporateur est bien rempli en FF, pas assez, ou trop rempli. C'est le sous-refroidissement qui vous dira excès de charge ou pas
soit vous avez une trop petite surchauffe, et là c'est votre détendeur qu'il faut contrôler car une petite surchauffe vous tuera le compresseur à coup de coups de béliers dus au retour en masse du FF en état liquide.
Soit elle est trop grande et là vous avez le choix entre blocage compresseur car mauvais retour d'huile, et/ou grillage des enroulements car compresseur plus assez refroidi.
Comment mesurez-vous surchauffe si votre compresseur est un inverter ? Connaissez-vous la particularité des compresseur inverter et l'utilité des mesures "surchauffe et sous refroidissement" sur ces systèmes ? Je ne mets en doute vos compétences, c'est juste histoire d'être sûr que vous ne vous êtes pas fait avoir par la particularité des systèmes inverter.
Grosso modo si vous faites vos mesures comme sur un circuit frigo traditionnel, vos mesures ne vous servent à rien et sont ininterprétables. N’hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions à poser des questions.
Mais aussi n'oubliez pas de répondre aux questions qui vous sont posées.
Cordialement.
Vous m’inquiétez un peu, ou plutôt je dirai que vous me surprenez par votre interprétation.

Une surchauffe ne peut en aucun cas à elle seule indiquer un excès de charge. Tout au plus elle vous permettra de savoir si votre évaporateur est bien rempli en FF, pas assez, ou trop rempli. C'est le sous-refroidissement qui vous dira excès de charge ou pas

Soit elle est trop grande et là vous avez le choix entre blocage compresseur car mauvais retour d'huile, et/ou grillage des enroulements car compresseur plus assez refroidi.
Comment mesurez-vous surchauffe si votre compresseur est un inverter ? Connaissez-vous la particularité des compresseur inverter et l'utilité des mesures "surchauffe et sous refroidissement" sur ces systèmes ? Je ne mets en doute vos compétences, c'est juste histoire d'être sûr que vous ne vous êtes pas fait avoir par la particularité des systèmes inverter.
Grosso modo si vous faites vos mesures comme sur un circuit frigo traditionnel, vos mesures ne vous servent à rien et sont ininterprétables. N’hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions à poser des questions.
Mais aussi n'oubliez pas de répondre aux questions qui vous sont posées.
Cordialement.
26 septembre 2013 à 17:09
Réponse 6 forum dépannage
PAC Airmat compresseur changé nouveau a grillé également
Bonsoir.
Et voilà je le savais que de rendre service via ce site qui est trop top depuis quelques années afin de rendre service aux gens qui sont dans le besoin tout simplement. Il est possible que AAC s’intéresse, nous ne sommes pas idiots.
Par contre attention ! Pas trop de réflexions rester simple et les modos supers !!!
Et voilà je le savais que de rendre service via ce site qui est trop top depuis quelques années afin de rendre service aux gens qui sont dans le besoin tout simplement. Il est possible que AAC s’intéresse, nous ne sommes pas idiots.
Par contre attention ! Pas trop de réflexions rester simple et les modos supers !!!
26 septembre 2013 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Problème pompe à chaleur fusible grillé
- N°2654 : Bonjour, J'ai un petit problème avec une pompe à chaleur. J'ai une installation qui date de 5 ans. Le mois dernier, une erreur est apparue indiquant plus de communication avec l'échangeur externe air eau. Il s'est avéré...
- 9. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 10. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite