Question Forum climatisation : Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonjour,
J'ai un climatiseur Panasonic Inverter installé dans mon séjour que j'utilise essentiellement l'hiver.
Depuis 2 jours, l'unité intérieure ne souffle plus de chaleur.
Lorsque je le mets en marche, il se met en route de même que l'unité extérieure, puis au bout de quelques minutes, le led timer se met à clignoter et le volet de l'unité intérieure se referme.
De même, l'unité extérieure s'arrête. J'ai débranché le climatiseur et j'ai également fait un reset de la télécommande.
Mais le problème persiste.
J'ai fait un checking : le message d'erreur affiché est H00. Pouvez-vous me renseigner ?
Encore merci.
J'ai un climatiseur Panasonic Inverter installé dans mon séjour que j'utilise essentiellement l'hiver.
Depuis 2 jours, l'unité intérieure ne souffle plus de chaleur.
Lorsque je le mets en marche, il se met en route de même que l'unité extérieure, puis au bout de quelques minutes, le led timer se met à clignoter et le volet de l'unité intérieure se referme.
De même, l'unité extérieure s'arrête. J'ai débranché le climatiseur et j'ai également fait un reset de la télécommande.
Mais le problème persiste.
J'ai fait un checking : le message d'erreur affiché est H00. Pouvez-vous me renseigner ?
Encore merci.
25 février 2013 à 12:38
Panne chauffage climatiseur Panasonic 1
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonjour,
Soit problème de gaz, électrique ou électronique, trop peu de renseignement pour vous en dire plus.
Soit problème de gaz, électrique ou électronique, trop peu de renseignement pour vous en dire plus.
25 février 2013 à 16:05
Panne chauffage climatiseur Panasonic 2
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonjour,
H00 aucun défaut pour la machine.
Maintenant il ne faut pas couper le courant avant de voir le défaut sur la télécommande.
Faites remarcher la clim, une fois en défaut voyez sur la télécommande.
H00 aucun défaut pour la machine.
Maintenant il ne faut pas couper le courant avant de voir le défaut sur la télécommande.
Faites remarcher la clim, une fois en défaut voyez sur la télécommande.
25 février 2013 à 18:04
Panne chauffage climatiseur Panasonic 3
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonsoir,
J'ai remis en route mon climatiseur, le volet de l'unité intérieure s'est ouvert, puis j'ai fait un checking de la façon suivante : appui sur checking (5s environ) puis sélection de la touche "2" de la télécommande. Il apparait le code H00, mais si je relâche la touche 2 et que je re-sélectionne la touche 2, j'ai le code H11.
Pour info, lorsque le led "timer" clignote, je n'arrive pas à arrêter l'unité intérieure soit avec ma télécommande soit en mode manuel. La seule possibilité est de débrancher le climatiseur.
J'ai remis en route mon climatiseur, le volet de l'unité intérieure s'est ouvert, puis j'ai fait un checking de la façon suivante : appui sur checking (5s environ) puis sélection de la touche "2" de la télécommande. Il apparait le code H00, mais si je relâche la touche 2 et que je re-sélectionne la touche 2, j'ai le code H11.
Pour info, lorsque le led "timer" clignote, je n'arrive pas à arrêter l'unité intérieure soit avec ma télécommande soit en mode manuel. La seule possibilité est de débrancher le climatiseur.
25 février 2013 à 19:31
Panne chauffage climatiseur Panasonic 4
Invité

Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Invité

Bonsoir,
Quand l'eau s'arrête de couler du climatiseur extérieur cela voudrait dire quoi svp ?
Quand l'eau s'arrête de couler du climatiseur extérieur cela voudrait dire quoi svp ?
10 mars 2015 à 00:05
Panne chauffage climatiseur Panasonic 5
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonjour.
Cela veut simplement dire que l'air extérieur est assez sec (moins de 70% d'humidité relative), ce qui est le cas sur une bonne partie de la France depuis quelques jours. Voir le lien :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php
Cordialement, Dom.
Cela veut simplement dire que l'air extérieur est assez sec (moins de 70% d'humidité relative), ce qui est le cas sur une bonne partie de la France depuis quelques jours. Voir le lien :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php
Cordialement, Dom.
10 mars 2015 à 16:01
Panne chauffage climatiseur Panasonic 6
Invité

Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Invité

4 ANS D'INCONFORT.
Nous sommes en Octobre 2015.
En Août 2011, nous avons acheté une thermopompe murale Panasonic, Panasonic CS-E12JKKW.
Après quelques mois, le problème a commencé : Le moteur de la fan de ventilation arrête-repart-re-arrête-repart... continuellement toute la journée, toute la nuit.
Il nous faut continuellement arrêter la thermopompe, changer les données, recommencer.
Parfois ce problème dure des jours, et même des semaines. Puis tout se place tout seul.
Elle se met à fonctionner normalement pendant des mois.
Puis tout à coup, sans raison, elle recommence son petit manège.
Panasonic et Worsley m'ont envoyé 4 techniciens différents qui n'ont rien fait ou bien changé les modules informatiques.
En partant, les techniciens n'attendaient pas pour voir si le problème était toujours là, mais s'en allaient en disant : "Je ne comprends pas, votre thermopompe fonctionne normalement."
Que le moteur de la fan de ventilation se mette à arrêter-repartir-re-arrêter-repartir... continuellement sans arrêt n'est sûrement pas un fonctionnement normal.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème de moteur de fan de ventilateur qui arrête, repart, puis arrête encore continuellement pendant des jours ?
Nous sommes en Octobre 2015.
En Août 2011, nous avons acheté une thermopompe murale Panasonic, Panasonic CS-E12JKKW.
Après quelques mois, le problème a commencé : Le moteur de la fan de ventilation arrête-repart-re-arrête-repart... continuellement toute la journée, toute la nuit.
Il nous faut continuellement arrêter la thermopompe, changer les données, recommencer.
Parfois ce problème dure des jours, et même des semaines. Puis tout se place tout seul.
Elle se met à fonctionner normalement pendant des mois.
Puis tout à coup, sans raison, elle recommence son petit manège.
Panasonic et Worsley m'ont envoyé 4 techniciens différents qui n'ont rien fait ou bien changé les modules informatiques.
En partant, les techniciens n'attendaient pas pour voir si le problème était toujours là, mais s'en allaient en disant : "Je ne comprends pas, votre thermopompe fonctionne normalement."
Que le moteur de la fan de ventilation se mette à arrêter-repartir-re-arrêter-repartir... continuellement sans arrêt n'est sûrement pas un fonctionnement normal.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème de moteur de fan de ventilateur qui arrête, repart, puis arrête encore continuellement pendant des jours ?
03 octobre 2015 à 18:00
Panne chauffage climatiseur Panasonic 7
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
"arrêter-repartir-re-arrêter-repartir"... oui mais à quel rythme? Quelques secondes en marche puis quelques secondes d'arrêt, ou plutôt 30, ou plutôt 3 mn, ou plutôt 15mn?... soyez plus précis, ça ne mange pas de pain.
03 octobre 2015 à 21:34
Panne chauffage climatiseur Panasonic 8
Invité

Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Invité

Bonjour.
J'ai exactement le même problème, thermopompe Panasonic Inverter acheté en 2016.
Première année pas de problème.
Par la suite, le problème a commencé. J'ai chronométré et c'est 13 secondes à vitesse maximale et 13 secondes à basse vitesse. Ensuite le cycle recommence encore et encore et ce pendant des heures.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
J'ai exactement le même problème, thermopompe Panasonic Inverter acheté en 2016.
Première année pas de problème.
Par la suite, le problème a commencé. J'ai chronométré et c'est 13 secondes à vitesse maximale et 13 secondes à basse vitesse. Ensuite le cycle recommence encore et encore et ce pendant des heures.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci.
07 novembre 2018 à 15:54
Panne chauffage climatiseur Panasonic 9
Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
Bonjour.
Peut-être que le moteur renvoie mal l'information vitesse de rotation à la carte. A tout hasard, et sans aucune garantie, coupez le courant, attendez 2 mn puis retirez/remettez une dizaine de fois le ou les connecteurs de moteur. Puis remettez le jus et voyez s'il y a un mieux. Ne jamais manoeuvrer les câbles machine sous tension, ça peut griller le moteur.
Cordialement, Dom.
Peut-être que le moteur renvoie mal l'information vitesse de rotation à la carte. A tout hasard, et sans aucune garantie, coupez le courant, attendez 2 mn puis retirez/remettez une dizaine de fois le ou les connecteurs de moteur. Puis remettez le jus et voyez s'il y a un mieux. Ne jamais manoeuvrer les câbles machine sous tension, ça peut griller le moteur.
Cordialement, Dom.
07 novembre 2018 à 19:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Manque de chaleur climatisation Panasonic inverter
- N°294 : Bonjour, j'habite dans les Bouches du Rhône, j'ai fait installer une clim Panasonic inverter il y a trois mois. Mon appartement fait 65 mètres carrés, j'ai trois unités intérieures. La puissance chaud est 6.0-8,5Kw le COP :...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Panne climatiseur inverter AIRTON
- N°2743 : Bonjour, J'ai acheté un climatiseur AIRTON Inverter en 2008 que j'ai pu installer moi-même grâce aux raccords spéciaux... Donc 7 ans qu'il fonctionne sans ennuis. Mais maintenant les 2 unités (extérieur et intérieur)...
- 7. Choisir un climatiseur - Panasonic ou Fujitsu ?
- N°2989 : Bonjour, J'étais partant pour prendre l'Atlantic Fujitsu AGYG12LVC.UI + AOYG12LVCA.UE L'installateur me conseille le Panasonic KIT-E12-PFE Qui sera moins cher et aussi performant que le Fujitsu ? Je connais la qualité du...
- 8. Avis des internautes climatiseur Zibro inverter
- N°1554 : Bonjour, j'ai vu en grande surface de bricolage une climatisation Zibro inverter près à poser en fonctionnement qui m'intéresse beaucoup mais voilà, la marque est-elle fiable au niveau de la climatisation ? Merci de votre...
- 9. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 10. Climatiseur inverter ne dégivre pas
- N°194 : Bonjour, je possède un climatiseur Mitsubishi PEAD 100EA2 gainable asservi avec une régulation prozone 1 de chez France Air. Mon groupe extérieur en période de froid est pris dans la glace. J'ai fait venir mon frigoriste pour...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite