Question Forum Climatisation : Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Padre001
Membre inscrit
Padre001
2 messages
Bonjour,

Je vous décris mon installation :
- Unité extérieure MXZ 4F72VF (Mitsubishi)
- Unité intérieure gainable étage SEZ M50DA2 + caisson air zone 4 sortie 3 thermostat radio et 1 thermostat blue face filaire
- Bouche de soufflage plenum et reprise flexible double peau
- Unité intérieure RDC PEAD M50JA

Mon problème : lorsque l'unité RDC qui n'est pas Airzone fonctionne, il y a très peu de consommation électrique pour 50m² (Le compresseur de la PAC tourne normalement). Lorsque l'unité étage qui est Airzone se met en route, (même lorsque le bas ne demande pas de chaleur), le compresseur tourne à fond, même pour une pièce (bruit d'un avion). La consommation électrique est folle, je ne comprends pas pourquoi.

J'ai descendu la télécommande Mitsubishi "par-40ma" dans une pièce, et mis comme sonde de reprise la température de cette télécommande. (Idem). Je ne comprends pas pourquoi, pour alimenter en chaleur une pièce ou 4, le Airzone fait tourner à fond le compresseur, alors que pour le bas, sans Airzone, le compresseur ne tourne jamais à fond.
Est-ce qu'il y a une configuration à faire sur l'unité intérieure ou sur Airzone pour régler ce problème de consommation électrique ?

Merci de me répondre.
Cordialement.
06 mars 2023 à 18:34
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonsoir

Le module air zone passe par une passerelle pour envoyer un signal à la carte de régule de l’unité intérieure (généralement un 0/10v ou un 4/20) qui envoie à son tour un signal au groupe extérieur.
La régulation peut être un peu moins fine qu’une unité intérieure de même marque.
Afin de mieux réguler, la stabilité de la demande de température est de rigueur.
Éviter les écarts de température trop importants.
06 mars 2023 à 21:37
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Padre001
Membre inscrit
Padre001
2 messages
Bonjour.

Pour le Airzone, je ne mets pas beaucoup d'écart dans les pièces, il fait 19°, je demande 19,5°. Il doit chauffer pour 1 degré, il me fait tourner le compresseur à fond (même pour une pièce de 11m²).
07 mars 2023 à 07:52
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Frath37
Membre inscrit
Frath37
54 messages
Bonjour.

Lorsque la température atteint sa consigne, quel est le comportement de la ventilation du gainable et du groupe extérieur ? Il y a des réglages de vitesses de ventilation à effectuer avec le thermostat Blueface.
Entendez-vous les vitesses augmenter ou diminuer ?
Ces réglages doivent être effectués au moment de la mise en service.
07 mars 2023 à 18:43
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Rys59380
Membre inscrit
Rys59380
2 messages
Bonjour.

J'ai exactement le même problème que vous.
Lorsque j'enlève le Airzone, ma régulation est douce, le module extérieur est silencieux.

Des que je remets le module Airzone, l'unité extérieure fait un bruit du diable pour m'envoyer des température de soufflage importantes alors que je ne cherche pas ça.

J'ai appelé Airzone, et apparemment la passerelle ne fait qu'envoyer des ordres a la télécommande de l'unité intérieure...

Avez-vous trouvez une solution ?
13 octobre 2024 à 16:16
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

Koenig
Membre inscrit
Koenig
1 message
Bonsoir.

Même problème chez moi j'ai deux systèmes indépendants.
Split au RDC qui module très bien la puissance, il peut consommer 300W pour une pièce de 50 m carrés...et à l'étage un gainable Mitsubishi avec Airzone. Le gainable consomme 1000W pour chauffer une seule pièce de 12 m carrés alors que son compresseur doit pouvoir moduler en dessous de 500 W.
Du coup les cycles sont super courts (15-20 minutes) et le chauffage très inconfortable.
J'ai beau essayer tous les paramètres Airzone rien n'y fait. Eco-adapt A/A+/A++, Qadapt silence /standard/...etc, le gainable fonctionne en tout ou rien et consomme autant de puissance pour chauffer une pièce sur pour chauffer 3 pièces !
Donc la modulation de puissance ne fonctionne clairement pas.
J'ai beau signaler le problème à Airzone rien n'y fait.
Avez-vous trouvé une solution ?
28 novembre 2024 à 22:59
Réponse 6 forum climatisation climatiseur

Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

Sur les gainables la programmation d'usine est basée sur la température de reprise et la température de reprise de base est sur l'unité intérieure.
De ce fait si dans vos combles il fait admettons 5°C la machine va se mettre à fond pour réchauffer rapidement.
Demandez à votre installateur, ou téléphonez à Mitsubishi Electric, le réglage de la prise de température sur la commande filaire PAR40.

Cordialement
maclimatisation.com
29 novembre 2024 à 05:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 2. Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt
    N°3875 : Salut à tous, Une interrogation. Une clim réversible (1 MSZ-SF15VA + 1 MSZ-FH25VE) consomme combien au repos ? Et par rapport à cette consommation n'est-il pas judicieux de mettre le disjoncteur sur OFF ? Surtout à...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 5. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 6. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
    N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
  • 7. Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante
    N°1255 : Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire de 3 pompes à chaleur Mitsubishi (un 3 sorties MXZ-3A54va, un 4 sorties MXZ-4A80va et un groupe sur console MSZ GB50VA). Je me suis aperçu que même éteints (simplement alimentés) les 2...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Suivi consommation électrique PAC
    N°3843 : Bonjour. J'ai installé deux PACs chez moi, grâce à votre aide précieuse et j'en suis enchanté. Question 3611 : Avis avant installation PAC. Maintenant, j'aimerai optimiser tout ça et j'imaginai pouvoir comprendre leur...
  • 10. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
>>> Résultats suivants pour : Problème consommation électrique Airzone clim Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05raccord climatisationpanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite