Question Forum Climatisation : Charge électrique installation climatiseur

retiof2
Membre inscrit
retiof2
4 messages
Bonjour.

Je souhaite installer un climatiseur mural 9000 BTU, l'électricité la plus proche vient d'une prise électrique reliée à un disjoncteur courbe c10A vu le faible ampérage je dois passer à un disjoncteur d16A.
Soit je change le disjoncteur dans le tableau, soit je tire un câble électrique jusqu'au tableau électrique mais la distance est longue, de plus je dois percer des murs.

J'attends vos suggestions.
Merci.
21 juin 2017 à 13:07
Réponse 1 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement, la ligne doit être en 2.5² + la terre donc ça c'est bon.
Pour le disjoncteur c'est bon aussi.
Ce qui m’inquiète est pourquoi une prise électrique est en 10A ça c'est pas normal, si elle est commandée par un inter.
Il est certain qu'il faut tirer une nouvelle ligne d'alimentation dédiée à la clim.
Perçage passage etc.
Cela fait partie des choses.
Il y en a qui ont essayé de dire que tout fonctionnait en Bluetooth, ou par induction.
C'est blizzard ça ne marche pas. lol
21 juin 2017 à 19:43
Réponse 2 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

retiof2
Membre inscrit
retiof2
4 messages
Merci pour la réponse.
Toutes les prises électriques du domicile sont reliées à un disjoncteur c10, je n'ai pas compris ce qui n'est pas normal ? Vous parlez de la puissance ?
Seuls les climatiseurs ont un disjoncteur c16.
Oui le câble est en 2.5².
J'ai un climatiseur 24000 btu en cooling et 2770W en input, il était branché avec disjoncteur C16, il faisait sauter le disjoncteur assez souvent, et le câble électrique s’était carrément brulé, et le condensateur a été changé, obligé de remplacer le câble ou prendre une clim avec une faible puissance.
Ce qui me laisse perplexe c'est comment une clim de 2770W/3380W peut supporter un ampérage de 10 A.
21 juin 2017 à 20:07
Réponse 3 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Il y a quelque chose de pas logique et normal dans ce que vous nous dites et votre installation, même une ancienne installation les prises en 2.5² sont protégées par des fusibles 16 A et l’éclairage en 1.5² par des fusibles 10A.
Idem pour les installations récentes par des disjoncteurs sauf que les câbles où les fils sont un peu plus modernes.
Citation :
Ce qui me laisse perplexe c'est comment une clim de 2770W/3380W peut supporter un ampérage de 10 A
Ben non ce n'est pas possible c'est 16 A mini et votre câble doit être en 1.5² à vérifier.
Si vous voulez plus de renseignements sur ce problème posez votre question sur le forum électricité, les gars sont supers et vous renseigneront aimablement.
21 juin 2017 à 21:08
Réponse 4 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
La Boissonnerie. Photo Patrice Faro.
Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris (Rue de Seine, dans le 6ème arrondissement) une devanture de restaurant "La Boissonnerie", si on ne prête pas attention en passant dans cette rue, on peut tout à fait confondre cette devanture avec un ancien commerce de poissonnerie.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
21 juin 2017 à 21:17
Réponse 5 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

retiof2
Membre inscrit
retiof2
4 messages
Désolé j'ai pas été très clair dans mes explications. :)
Le tableau électrique est constitué de plusieurs disjoncteurs 10A qui englobe éclairages et prises électriques et les climatiseurs avec des disjoncteurs 16A chacun et d'autres disjoncteurs avec des ampérages plus élevés pour certaines pompes.
Un câble électrique encastré d'une des clim s'est rompu, je suis obligé de le changer et de mettre un 16A à la place d'un 10A sur l'un disjoncteur où je vais relier le climatiseur.
Lors de l'achat du prochain disjoncteur la courbe D au lieu de C est importante ?
Si les moteurs sont posés sur le toit de la maison, faut-il mettre un cache spécifique vu qu'ils prennent soleil, pluie, vent tout l'année ?
Je vais poser la question sur le forum électricité.
21 juin 2017 à 22:43
Réponse 6 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Lors de l'achat du prochain disjoncteur la courbe D au lieu de C est importante ?
Oui si la clim est une non inverter c'est à dire une tout ou rien.
Le 10A pour une clim de 3000 W (env) est trop juste (13 A) le 10 A peut tenir quelques temps mais entraîne la surchauffe du circuit, c'est sûrement ce qui vous est arrivé.
22 juin 2017 à 07:24
Réponse 7 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre climatiseur était assez monstrueux, 24000 BTU correspondant à 7 kW restitués. Comme c'est sans doute un inverter, sa consommation MAX est d'environ la moitié, soit 3.5 kW ou 15A. Mais la conso max n'est pas systématiquement atteinte à chaque mise en route, cela dépend de la consigne. Il était donc tout à fait possible qu'une ligne 16A satisfasse aux besoins la plupart du temps, mais c'était évidemment limite limite.

Si vous installez un 9000 BTU, donc 2.7kW restitués, cela fera 6A max, si du moins c'est un inverter. Ca passe sur n'importe quelle prise, même 10A.

Normalement les UE peuvent être à tous vents. Mais en cas de chute de neige, les échangeurs vont être rapidement obstrués, dans ce cas un petit toit serait le bienvenu. Mais peut-être vos besoins ne sont qu'en mode froid. Dans ce cas, aucune importance.

Cordialement, Dom.
22 juin 2017 à 09:41
Réponse 8 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

retiof2
Membre inscrit
retiof2
4 messages
Bonjour.

Comment savoir si c'est un inverter ou pas, rien n'est écrit sur l'étiquette, la clim est un LG split room air conditionner.
Ce que je peux vous dire c'est que mes autres clim LG 11000 BTU avec 16A aucun problème.

Pour Dom-Aom, oui le 16A pour un 24000 BTU c'est limite mais normalement ça devait passer, mais le disjoncteur n’arrête pas de sauter, de toute façon avec un câble 2.5 l'ampérage max est de 20 + il faut changer la section du câble si on veut du 32A ou plus. Nous avions mis un disjoncteur 32A et le disjoncteur continuer à sauter, même si je me demande si c’était pas une bourde de l'avoir fait vu que le câble était 2.5.
Je vais opter pour un 9000 BTU ce qui est largement suffisant, je pourrais savoir comment vous avez obtenu 6A, le calcul n'est pas 2700/230 = 12A environ ?
Merci d'avoir répondu.
22 juin 2017 à 14:17
Réponse 9 du forum climatisation

Charge électrique installation climatiseur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Dans une UE non-inverter (ou TOR, tout-ou-rien), le compresseur tourne à la vitesse fixe qui lui est imposée par le secteur, ou ne tourne pas.

Dans une UE inverter, la vitesse du compresseur est rendue variable en générant dans l'UE du triphasé à fréquence et amplitude variables, pour coller au mieux aux besoins en chaud ou en froid. D'où la présence d'une ou plusieurs cartes électroniques.

Alors que dans une TOR, il n'y a pas de carte électronique. Voilà comment reconnaître le type de machine.

Pour une TOR, le courant est violent pendant 1/10è de seconde au démarrage mais se calme très vite, puis la consommation monte à mesure que l'on tend vers le point d'équilibre. Elle atteint alors la puissance restituée divisée par le COP, en général entre 3 et 4.

Pour une inverter, pas de courant violent à la mise en marche, mais une montée assez rapide en vitesse (donc en puissance) pendant 2 à 3 minutes, puis ça se calme. C'est durant cette période (mais aussi en forte demande de chaud par températures très négatives) que la consommation peut avoisiner la puissance restituée divisée par 2. Sinon, en conditions standard, c'est la puissance restituée divisée par le COP.

Donc pour répondre à votre question, 2700W est la puissance RESTITUEE. Si inverter, vous pourrez monter à 1350W. Si TOR, vous ne monterez qu'à 800/900W.
22 juin 2017 à 15:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 5. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
    N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
  • 6. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 7. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
  • 8. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
    N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
  • 9. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Charge électrique installation climatiseur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite