Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7428
Forum Conseils Dépannage Climatisation : Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Bonjour.
Suite à une rupture de neutre sur un réseau triphasé, la surtension engendrée a touché la clim Toshiba.
La carte de l'UE, réf de la carte MCC 5009-03, est en court-circuit.
En regardant de plus près, seul le composant SG01 (un petit voyant néon) est éclaté.
Le fusible d'entrée de la carte est OK et l'UI n'a, apparemment, pas été touchée.
Question : A quoi sert ce composant : filtre, voyant présence tension ou autre ? Peut-on le trouver sur des sites de composants électroniques ?
Merci.
Suite à une rupture de neutre sur un réseau triphasé, la surtension engendrée a touché la clim Toshiba.
La carte de l'UE, réf de la carte MCC 5009-03, est en court-circuit.
En regardant de plus près, seul le composant SG01 (un petit voyant néon) est éclaté.
Le fusible d'entrée de la carte est OK et l'UI n'a, apparemment, pas été touchée.
Question : A quoi sert ce composant : filtre, voyant présence tension ou autre ? Peut-on le trouver sur des sites de composants électroniques ?
Merci.
25 novembre 2021 à 16:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Bonjour.
Ce composant est un "surge guard", plus souvent appelé "surge absorber". Il est censé se faire traverser par un courant important quand une surtension >>très brève<< arrive sur la carte (la foudre qui tombe sur un pylone EDF). Avec une rupture de neutre, la surtension est bien trop longue, et il a explosé, c'est normal. Malheureusement, une fois volatilisé, c'est comme s'il n'y en avait plus, et c'est la carte qui trinque.
Vous avez dû claquer autre chose : pont de diodes, IGBT du PFC, IPM, ventilo si BLDC, ou un savant mélange de tout cela... Inutile de remplacer le SG pour le moment, cherchez le(s) mort(s) collatéral(aux).
https://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-MATERIALS-DSS-Series-300V-0-5kA-Through-Hole-Surge-Absorber-Gas-Disch-/113153920526?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIv7q7v_uz9AIVBvhRCh3uIQz5EAQYCyABEgK83PD_BwE
Ce composant est un "surge guard", plus souvent appelé "surge absorber". Il est censé se faire traverser par un courant important quand une surtension >>très brève<< arrive sur la carte (la foudre qui tombe sur un pylone EDF). Avec une rupture de neutre, la surtension est bien trop longue, et il a explosé, c'est normal. Malheureusement, une fois volatilisé, c'est comme s'il n'y en avait plus, et c'est la carte qui trinque.
Vous avez dû claquer autre chose : pont de diodes, IGBT du PFC, IPM, ventilo si BLDC, ou un savant mélange de tout cela... Inutile de remplacer le SG pour le moment, cherchez le(s) mort(s) collatéral(aux).
https://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-MATERIALS-DSS-Series-300V-0-5kA-Through-Hole-Surge-Absorber-Gas-Disch-/113153920526?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIv7q7v_uz9AIVBvhRCh3uIQz5EAQYCyABEgK83PD_BwE
25 novembre 2021 à 18:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Bonjour.
Je vous remercie pour la rapidité.
Je vais faire un tour sur le champs de bataille et relever ces morts collatéraux.
A+
Je vous remercie pour la rapidité.
Je vais faire un tour sur le champs de bataille et relever ces morts collatéraux.
A+
26 novembre 2021 à 09:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Bonjour,
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
Les dégâts engendrés par une cause de surtension ou autre de la part de votre fournisseur d'électricité est pris en compte par eux, faire une déclaration auprès de votre assurance.
27 novembre 2021 à 15:35
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Merci de votre renseignement, c'est ce que je dis souvent à mes clients lorsqu'ils m'appellent pour un dégât équivalent dû au fournisseur. Mais là c'est Bibi qui a fait le dégât en refermant le tableau électrique.
Vérifiez toujours les connexions faites par une autre personne. Tant pis pour moi, alors je répare mes bêtises ...
Vérifiez toujours les connexions faites par une autre personne. Tant pis pour moi, alors je répare mes bêtises ...
27 novembre 2021 à 16:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Court-circuit carte MCC 5009 clim Toshiba
Bonjour,
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
Ah OK, Dom peut vous apporter une aide précieuse, effectuez un suivi avec lui.
28 novembre 2021 à 00:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 2. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 3. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 4. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 5. Recherche carte pour une clim Toshiba
- N°4705 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une carte Toshiba MCC867-04 neuve ou reconditionnée. Où puis-je la trouver ? Qui peut m'aider ? Merci. Ettore
- 6. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite