Bonjour, voici mon problème.

Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris.
J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui est correcte (elle produit le bon courant dans l'entrée de la carte PC).
Après remontage, le groupe ne démarre toujours pas mais j'ai enfin un code d'erreur qui s'affiche.
Sur les unités intérieures, 7 clignotements et 11 clignotements sur la 2ème LED de l'unité ext.
Quand je regarde la doc, je ne vois pas de cohérence entre ces deux codes.
Besoin d'aide SVP. cry
06 février 2018 à 15:04
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
06 février 2018 à 15:53
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Oui c'est un Mitsubishi MXZ-3A54VA (carte type E4).
06 février 2018 à 15:57
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faut bien de terminer LED 1 et LED 2 c'est écrit sur la carte et combien de fois clignote chacune d'elle ou fixe.
06 février 2018 à 17:39
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
La Led 1 rouge est allumé et ne clignote pas.
C'est bien La Led n°2 Jaune qui clignote par séquence de 11 fois.
La Led n°3 verte est éteinte.
06 février 2018 à 19:24
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Ne jouez pas à l'apprenti sorcier, je vous ai déjà répondu via mon site, faites appel à un pro de votre secteur.
Sinon vous risquez de faire encore plus de dégâts et la facture sera encore plus salée.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2018 à 19:59
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
C'est ce que j'ai fait à deux reprises, l'un ne s'est même pas pointé sans même prévenir de son empêchement alors que j'avais réservé mon après-midi et un autre est venu sans rien démonter mis à part les 3 vis du capot du groupe ext. et a proposé le changement complet pour une somme dépassant les 3500 € !
Alors merci à tous ces pro... J'ai changé les deux cartes élec, il reste la Power, je vais revérifier toutes les connectiques avec la doc fourni par Mitsubishi et si OK, je changerai cette sacrée carte Power et ça me coûtera pas 3500 €.
Encore merci de votre aide.
06 février 2018 à 21:17
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Euh la doc c'est pas Mitsubishi Electric qui vous l'a fourni mais moi. biggrin
06 février 2018 à 21:42
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
N’étant très fort en anglais, 11 clignotements = gas pipe temp thermistor B, ce qui voudrait dire qu'il y a un souci avec la sonde du gros tube sur le circuit B, soit mal enclenchée sur la carte remplacée, décalée donc à remplacer.
07 février 2018 à 08:45
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit


Invité
invité
Bonjour,

Page 81 de la notice technique, le défaut indiqué correspond à un manque de communication entre la carte de puissance et la carte de contrôle.

Il vous reste à contrôler la présence des différentes tensions sur chacune de vos cartes électroniques.
Cordialement.
07 février 2018 à 10:17
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Et bien, encore merci pour la documentation mais comme j'avais aussi demandé directement à Mitsubishi et que j'ai reçu un lien non signé pour télécharger les 194 pages, je ne pouvais pas le savoir.

Réponse à PL: Dans quelle doc avez vous vu cela "Gas pipe thermistor B....?
car sur celle que j'ai du MXZ-3A54VA "E4" il est indiqué pour 11 clignotements "Communication error occurs twice between the outdoor electronic control P.C. board and power board for more than 10 seconds ...
07 février 2018 à 10:45
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour.
Dans ma doc, sur la page 81, il s'agit d'un schéma du MXZ-4A71VA et non du MXZ3A54VA mais je pense que nous n'avons pas la même documentation, pourriez-vous m'envoyer la vôtre ?
Vous avez raison pour le contrôle des tensions aux bornes des cartes, je comptais prendre le temps de le faire.
07 février 2018 à 11:06
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit


Invité
invité
Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint la doc tech demandée.
Cordialement.
07 février 2018 à 16:27
Réponse 13 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la documentation que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
07 février 2018 à 16:59
Réponse 14 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
En attendant de pouvoir récupérer cette doc, merci par avance.
07 février 2018 à 17:08
Réponse 15 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. C'est une doc correspondant à la réf de votre matériel que vous nous avez communiqué MXZ-3A54VA
07 février 2018 à 20:45
Réponse 16 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonsoir,
Et bien je n'ai pas la même doc qu'énoncé plus haut puisque page 81 il ne s'agit pas de la réf. de ma climatisation, c'est pour cela que je demande de voir cette documentation.
07 février 2018 à 21:05
Réponse 17 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Voilà deux photos des dégâts provoqués sur la carte filtre et la carte PC pour info.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne groupe extérieur suite à un court-circuitpanne UE suite à un court-circuit

07 février 2018 à 21:12
Réponse 18 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Galerie photos affiches déchirées. Photo Patrice Faro. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées galerie
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 février 2018 à 21:41
Réponse 19 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit


Invité
invité
Bonjour.

Veuillez trouver ci-joint le document manquant.
Vous souhaitant bonne réception.
Service manual Mitsubishi Electric OBH723C
08 février 2018 à 18:53
Réponse 20 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La doc va être mise. Lire la page 95.
08 février 2018 à 19:58
Réponse 21 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour,
C'est bien ce que je pensais, ce n'est pas la bonne doc correspondante à mon modèle MXZ-3A54VA, c'est celle du MXZ-3E54VA
Merci tout de même, j'ai assez d'info pour continuer mon investigation.
Je vous tiendrais au courant.
08 février 2018 à 20:23
Réponse 22 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit


Invité
invité
Bonjour.
Pourriez-vous mettre cette doc pour la question 4532.
Merci et bonne soirée.
Mitsubishi Electric codes défauts
09 février 2018 à 02:07
Réponse 23 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour,
OK je vous l'envoie sur votre adresse mail car vu la taille ça ne passe pas.
09 février 2018 à 09:39
Réponse 24 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir airzen.
Nous avons bien reçu votre documentation, nous la mettrons en ligne ultérieurement sur un serveur spécifique vu son poids.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
09 février 2018 à 21:29
Réponse 25 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit


Invité
invité
Bonjour.
Comment s'est terminée cette réparation ?
Nous avons le même problème... Il semble que c'est cette power board qui est à changer....
16 septembre 2018 à 20:06
Réponse 26 forum dépannage climatisation

Panne groupe extérieur suite court-circuit

airzen
Membre inscrit
airzen
57 messages
Bonjour,

Je ne retrouve plus la série de messages dans laquelle toutes les explications ont été données en détail (???)
Bref ! Pour résumer rapidement, j'avais changé la carte contrôle par une neuve (y compris la carte power board mais par une occasion reconditionnée et aussi la carte filter par une neuve).
Après installation des nouvelles cartes ==> court-circuit sur le module IPM de la carte Power Board.
Suite à ce court-circuit j'ai changé le module IPM de la carte Power Board par un neuf, après redémarrage le même problème d'origine du ventilateur est revenu... il ne tournait plus du tout , alors j'ai changé le module IPM de contrôle du ventilateur de la "Power Control" qui avait été acheté neuve chez Mitsubishi, et après ce nouveau changement le ventilateur et la clim fonctionnent de nouveau parfaitement
En espérant que cela pourra vous aider.
Bonne soirée.
16 septembre 2018 à 21:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 5. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 7. Court-circuit groupe extérieur clim Mitsubishi MXZ A32WV
    N°4035 : Bonjour. J'ai un court-circuit sur mon groupe extérieur climatisation de marque Mitsubishi MXZ A32WV Si vous pouvez me guider pour dépanner. Merci.
  • 8. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 9. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Panne groupe extérieur suite court-circuit >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite