Bonjour à tous.

Je voudrais solliciter votre aide car j'ai un défaut de fonctionnement de ma climatisation.
Il s'agit d'un multisplit LG FM25AH avec deux unités intérieures LG MS12AH.

Suite à un redémarrage saisonnier, elle n'a pas voulu repartir. Les unités intérieures démarrent et s'arrêtent quelques secondes après avoir ventilé un peu. J'ai un code d'erreur : défaut de communication UI/UE.
L'unité extérieure ne fait rien du tout, aucune des deux LEDS vertes et rouges ne s'allument : référence carte 6870A90154A. J'ai bien 230V entre phase et neutre, le fusible sur la carte est OK. Le contact du pressostat BP est bien fermé.
J'ai également l'alimentation 230V qui part vers les UI.

Je suppose que j'ai un souci avec la carte électronique de l'unité extérieure et je voudrais essayer de trouver le problème au lieu de la remplacer "bêtement".
Merci à vous.
27 mai 2023 à 10:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 3. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
    N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
  • 4. Panne de climatiseur LG Multisplit
    N°6246 : Bonjour. Je n'y connais rien en climatisation. J'ai fait installer en 2018 un climatiseur LG Multisplit avec 5 unités intérieures par une entreprise de plomberie. L'été 2018 tout s'est bien passé : aucun problème. En...
  • 5. Clim LG problème défaut communication Int/Ext
    N°4678 : Bonjour à tous, Je viens ici pour avoir des réponses aux sujets d'un problème auquel j'assiste depuis un petit moment. Ma clim de marque LG (Modèle MS09AH N40), se met en défaut, les lumières clignotes 5 fois d'un côté...
  • 6. Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH
    N°5420 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun...
  • 7. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 8. Volets clim LG ne se ferment plus
    N°2994 : Bonjour. Sur 3 panels LG installés depuis 8 ans, 2 posent simultanément le même problème : les faces AV ne se ferment plus et idem avec les volets. Les moteurs de ces accessoires ont été remplacés sans résultat...
  • 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 10. Panne clim inverter LG L1260NL
    N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Défaut de communication multisplit LG >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatisationraccord climatisationclimatisation ecologiedepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite