Clim LG problème défaut communication Int/Ext
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4678
Question Forum Climatisation : Clim LG problème défaut communication Int/Ext
Bonjour à tous,
Je viens ici pour avoir des réponses aux sujets d'un problème auquel j'assiste depuis un petit moment.
Ma clim de marque LG (Modèle MS09AH N40), se met en défaut, les lumières clignotes 5 fois d'un côté et 3 de l'autre. Ce qui nous mène à un défaut 53.
Je vais sur le site de tous les défauts et c'est un problème apparemment de la carte électrique qui permet la communication de l'appareil intérieur et extérieur.
Alors, vous allez me dire pourquoi je viens ici si je connais le problème. C'est que la clim ne se met pas en défaut tout le temps, des fois elle va marcher nickel la journée, et après plus rien...
Comment du coup être sûr que c'est bien un défaut de la carte si des fois elle marche ??
Autre question, où trouver cette carte à acheter car j'ai absolument rien trouver avec mon modèle actuel.
Merci.
Je viens ici pour avoir des réponses aux sujets d'un problème auquel j'assiste depuis un petit moment.
Ma clim de marque LG (Modèle MS09AH N40), se met en défaut, les lumières clignotes 5 fois d'un côté et 3 de l'autre. Ce qui nous mène à un défaut 53.
Je vais sur le site de tous les défauts et c'est un problème apparemment de la carte électrique qui permet la communication de l'appareil intérieur et extérieur.
Alors, vous allez me dire pourquoi je viens ici si je connais le problème. C'est que la clim ne se met pas en défaut tout le temps, des fois elle va marcher nickel la journée, et après plus rien...
Comment du coup être sûr que c'est bien un défaut de la carte si des fois elle marche ??
Autre question, où trouver cette carte à acheter car j'ai absolument rien trouver avec mon modèle actuel.
Merci.
22 avril 2018 à 20:47
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo
Clim LG problème défaut communication Int/Ext
Bonjour.
Bien vérifier les connexions, un resserrage correct de celles-ci peut résoudre le problème.
Si celui-ci persiste, pour la carte avec la réf complète de votre matériel aller sur la plateforme LG (tél sur internet) ils vous guideront soit vers leurs bureaux stock soit vers un distributeur.
Mais je crois que chez eux il faut trouver un réparateur agréé.
Bien vérifier les connexions, un resserrage correct de celles-ci peut résoudre le problème.
Si celui-ci persiste, pour la carte avec la réf complète de votre matériel aller sur la plateforme LG (tél sur internet) ils vous guideront soit vers leurs bureaux stock soit vers un distributeur.
Mais je crois que chez eux il faut trouver un réparateur agréé.
23 avril 2018 à 13:49
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo
Clim LG problème défaut communication Int/Ext
Bonne journée à toutes et à tous.
Mesurez les tensions sur les trois fils en sortie du groupe vers l'UI.
Mesurez ohmiquement chacun des 3 fils vis à vis de la terre.
Mesurez si défaut d'isolement sur compresseur, ventilateur, détendeur, ou CC sur résistance de carter v4v, détendeur etc.
Vérifiez visuellement l'état de la carte de commande + carte inverter + carte anti parasites.
Nous communiquer les résultats des recherches puis nous avancerons plus loin dans le diagnostic.
Cordialement.
Mesurez les tensions sur les trois fils en sortie du groupe vers l'UI.
Mesurez ohmiquement chacun des 3 fils vis à vis de la terre.
Mesurez si défaut d'isolement sur compresseur, ventilateur, détendeur, ou CC sur résistance de carter v4v, détendeur etc.
Vérifiez visuellement l'état de la carte de commande + carte inverter + carte anti parasites.
Nous communiquer les résultats des recherches puis nous avancerons plus loin dans le diagnostic.
Cordialement.
23 avril 2018 à 15:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
- N°6514 : Bonjour, J'ai fait installer une Hitachi Acqua free RWM-3FSN1E dans mon domicile en 2008. Cette dernière a toujours relativement bien fonctionné (fonctionnement pendant 6 mois froids et arrêt les six mois suivants) mise à...
- 2. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 3. Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH
- N°5420 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun...
- 4. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 5. Panne climatiseur plafonnier LG 18 uu voyant rouge M/A clignote 5 fois
- N°2076 : Bonjour à tous, Sur un climatiseur plafonnier LG 18 UU le voyant rouge M/A clignote 5 fois, après 3 minutes de marche et l'unité extérieure ne démarre pas. Je précise l'appareil est des années 2004 et je possède aucune...
- 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 7. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 8. Volets clim LG ne se ferment plus
- N°2994 : Bonjour. Sur 3 panels LG installés depuis 8 ans, 2 posent simultanément le même problème : les faces AV ne se ferment plus et idem avec les volets. Les moteurs de ces accessoires ont été remplacés sans résultat...
- 9. Défaut de communication multisplit LG
- N°8608 : Bonjour à tous. Je voudrais solliciter votre aide car j'ai un défaut de fonctionnement de ma climatisation. Il s'agit d'un multisplit LG FM25AH avec deux unités intérieures LG MS12AH. Suite à un redémarrage saisonnier,...
- 10. Panne clim inverter LG L1260NL
- N°5186 : Bonjour ! Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans ! Je suis tombé en panne, le disjoncteur dédié à la clim a sauté ! - J'ai vérifié les composants de la carte mère du groupe tout était correct ! - J'ai vérifié...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite