Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3197
Question Forum Climatisation : Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonjour.
J'ai un climatiseur Orieme bi split avec le défaut F1 de non reconnaissance électrique, d'après les forums ce serait les cartes électroniques qui en sont la cause.
Peut-on trouver ces cartes pour les changer ou que dois-je faire pour palier à ce problème ?
Merci.
Cordialement.
JOJO
J'ai un climatiseur Orieme bi split avec le défaut F1 de non reconnaissance électrique, d'après les forums ce serait les cartes électroniques qui en sont la cause.
Peut-on trouver ces cartes pour les changer ou que dois-je faire pour palier à ce problème ?
Merci.
Cordialement.
JOJO
24 janvier 2016 à 19:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonsoir.
Essayer de disjoncter au tableau votre clim, cela quelquefois fait réinitialiser l'installation !!
Des fois ça marche, on ne sait jamais, il faut toujours commencer par cela.
Cordialement, cathars
Essayer de disjoncter au tableau votre clim, cela quelquefois fait réinitialiser l'installation !!
Des fois ça marche, on ne sait jamais, il faut toujours commencer par cela.
Cordialement, cathars
24 janvier 2016 à 21:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonjour.
Merci pour votre réponse ; en fait j'ai déjà à plusieurs reprises coupé le général au compteur électrique pour être sûr de ne plus avoir de courant dans la maison.
Mais ensuite j'ai toujours le code d'erreur F1 qui s'affiche sur les 2 splits même si j'en mets qu'un en fonctionnement après réinstallation du courant bien sûr.
Merci pour votre réponse ; en fait j'ai déjà à plusieurs reprises coupé le général au compteur électrique pour être sûr de ne plus avoir de courant dans la maison.
Mais ensuite j'ai toujours le code d'erreur F1 qui s'affiche sur les 2 splits même si j'en mets qu'un en fonctionnement après réinstallation du courant bien sûr.
25 janvier 2016 à 15:20
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonjour,
Il se peut qu'une mauvaise connexion d'une connectique, ou peut-être un faux contact à cause d'une d’oxydation ou un mauvais serrage d'une vis, à vérifier toutes les connexions !!
Cordialement, cathars
Il se peut qu'une mauvaise connexion d'une connectique, ou peut-être un faux contact à cause d'une d’oxydation ou un mauvais serrage d'une vis, à vérifier toutes les connexions !!
Cordialement, cathars
25 janvier 2016 à 15:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonsoir.
Je ne connais pas cette marque du tout, soit vendue en GS soit par un super artiste qui a écumé la région pour vendre ce type de matériel. Dans les deux cas contacter votre revendeur il a sûrement tous les renseignements pouvant vous aider.
Avez-vous essayé sur internet ??? Mais je pense que les difficultés sont devant vous pour les pièces détachées.
Toutefois cela peut être réparable par un bon électronicien. C'est une possibilité.
Je ne connais pas cette marque du tout, soit vendue en GS soit par un super artiste qui a écumé la région pour vendre ce type de matériel. Dans les deux cas contacter votre revendeur il a sûrement tous les renseignements pouvant vous aider.
Avez-vous essayé sur internet ??? Mais je pense que les difficultés sont devant vous pour les pièces détachées.
Toutefois cela peut être réparable par un bon électronicien. C'est une possibilité.
27 janvier 2016 à 21:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Bonjour.
Sur les marques bas de gamme (Zenith, Carrera...), F1 indique un défaut de communication UI/UE, et c'est souvent parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit pas de haute tension pour fonctionner.
Si une tentative de dépannage vous intéresse, il vous faudra poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrais vous indiquer quelques tests à faire pour voir ce qu'il se passe. Et avoir un multimètre, et savoir l'utiliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'appareil, mettez en aussi une photo, pour qu'on parle le même langage.
Cordialement, Dom.
Sur les marques bas de gamme (Zenith, Carrera...), F1 indique un défaut de communication UI/UE, et c'est souvent parce que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle est HS, soit parce qu'elle ne reçoit pas de haute tension pour fonctionner.
Si une tentative de dépannage vous intéresse, il vous faudra poster une photo recto verso de la carte de l'UE, et je pourrais vous indiquer quelques tests à faire pour voir ce qu'il se passe. Et avoir un multimètre, et savoir l'utiliser. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'appareil, mettez en aussi une photo, pour qu'on parle le même langage.
Cordialement, Dom.
27 janvier 2016 à 23:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Orieme kimo bi split défaut F1
Invité

Bonjour.
Ayant eu le même code défaut voici quelle était la panne.
Le support fusible de la carte électronique climatiseur extérieur avait pris du jeu et le fusible ne faisait plus contact.
Je l'ai dessoudé puis remplacé par un support plus courant style porte fusible auto.
Puis nickel tout a fonctionné à nouveau.
Ayant eu le même code défaut voici quelle était la panne.
Le support fusible de la carte électronique climatiseur extérieur avait pris du jeu et le fusible ne faisait plus contact.
Je l'ai dessoudé puis remplacé par un support plus courant style porte fusible auto.
Puis nickel tout a fonctionné à nouveau.
10 mars 2019 à 09:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 2. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 3. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 4. Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton
- N°9047 : Bonjour à toutes et à tous. En 2008 j'ai acheté un climatiseur BI-split Airton HSM09RH03/R2(DB) + HSM12RH03/R2(DB), Unité intérieure / REF404211. Ça fait deux jours j'ai un seul split qui s'est arrêté avec un défaut...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
- N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
- 7. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...