Bonjour.

Ma clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 ne démarre pas, elle passe du vert au jaune immédiatement et se met en clignotement avec des séquences de 4 /4.
Avis éclairé demandé.
Merci d'avance.
piaf.
16 février 2018 à 12:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304. Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.

Cordialement, Dom.
16 février 2018 à 13:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

piaf
Membre inscrit
piaf
3 messages
Merci. La LED 301 clignote seule 4/4.
Avis éclairé.
Merci.
piaf
16 février 2018 à 15:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

piaf
Membre inscrit
piaf
3 messages
Citation :
R1 Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304.
Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.
Q2. Seule la LED 301 est allumée et clignotante 4/4
Merci de votre réponse.
Cordialement.
16 février 2018 à 16:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
4 clignotements led 301= Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système 2. Compresseur 3. Platine
Appeler un technicien afin de déterminer la bonne panne.
16 février 2018 à 18:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Il s'agit d'une erreur de commutation. Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
Cela peut avoir plusieurs origines et il vous faut contrôler :
1 Module d'alimentation du système
2 Compresseur
3 platine.
Cordialement.
16 février 2018 à 18:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code panne unité extérieure Hitachi de modèle RAC NH5
    N°593 : Mon compresseur ne démarre pas alors que le ventilateur de L’unité extérieure fonctionne et la cassette intérieure fonctionne aussi. Merci
  • 2. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 3. Recherche service manual clim Hitachi RAC 50 WED
    N°7399 : Bonjour. Je dois remplacer la carte mère de l'unité extérieure de ma clim Hitachi RAC 50 WED. Est-ce que quelqu'un pourrait me transmettre le "service manual" ou la procédure SAV pour déposer la carte défectueuse et...
  • 4. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
    N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 7. Unité extérieure clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas
    N°4149 : Bonjour. Mon unité extérieure de ma clim Hitachi RAC-18GH4 ne tourne pas. Et à l'intérieur tout fonctionne correctement, branchement correct, tout vérifier, fusible bon, que faire ? Merci.
  • 8. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 9. Problème carte électronique sur unité extérieure Hitachi RAC 50 NH 5
    N°749 : Bonjour. Quelqu'un peut-il me renseigner sur le prix d'une carte électronique sur une unité extérieure de marque Hitachi de modèle RAC-50NH5, merci ?
  • 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
>>> Résultats suivants pour : Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumclimatisationdepannage electronique climatisation 026bricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite