Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
4006
Question Forum Climatisation : Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Bonjour.
J'espère que ma question sera assez claire et que je ne vais pas m'embrouiller les pinceaux.
J'ai une climatisation Daikin qui fait à la fois chauffage et climatisation, il y a une unité extérieure pour deux unités intérieures, une dans le salon, une dans la chambre.
J'ai deux problèmes : Pour obtenir du froid les deux climatisations doivent être allumées.
Si j'éteins la chambre alors le salon souffle un air tiède et inversement.
Un autre problème, mais là, je pense que c'est dû aux fortes chaleurs.
Quand les deux unités fonctionnent, à un moment donné une des deux souffles un air tiède et l'autre continu de faire du froid.
Une autre question : la révision de l'unité extérieure et intérieure doit se faire tous les combien ? (sachant que je suis locataire).
Merci par avance pour vos réponses.
J'espère que ma question sera assez claire et que je ne vais pas m'embrouiller les pinceaux.
J'ai une climatisation Daikin qui fait à la fois chauffage et climatisation, il y a une unité extérieure pour deux unités intérieures, une dans le salon, une dans la chambre.
J'ai deux problèmes : Pour obtenir du froid les deux climatisations doivent être allumées.
Si j'éteins la chambre alors le salon souffle un air tiède et inversement.
Un autre problème, mais là, je pense que c'est dû aux fortes chaleurs.
Quand les deux unités fonctionnent, à un moment donné une des deux souffles un air tiède et l'autre continu de faire du froid.
Une autre question : la révision de l'unité extérieure et intérieure doit se faire tous les combien ? (sachant que je suis locataire).
Merci par avance pour vos réponses.
15 juin 2017 à 18:51
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Invité

Bonne soirée à tous.
Vous avez certainement une inversion de câblage entre les deux UI.
A quel moment du fonctionnement l'une se met à faire du tiède tandis que l'autre climatise bien ?
Après un bon moment de fonctionnement ? Dès les premières minutes ?
Car cela peut être un problème de manque ou de gaz.
En fonction de vos réponses nous pourrons vous aider à déterminer la cause.
Pour la maintenance, en fonction de la quantité de gaz (équivalence CO2) il se pourrait qu'une visite annuelle par un pro soit obligatoire mais pour la partie nettoyage rien ne vous empêche de le faire 3 ou 4 fois/an.
Cordialement.
Vous avez certainement une inversion de câblage entre les deux UI.
A quel moment du fonctionnement l'une se met à faire du tiède tandis que l'autre climatise bien ?
Après un bon moment de fonctionnement ? Dès les premières minutes ?
Car cela peut être un problème de manque ou de gaz.
En fonction de vos réponses nous pourrons vous aider à déterminer la cause.
Pour la maintenance, en fonction de la quantité de gaz (équivalence CO2) il se pourrait qu'une visite annuelle par un pro soit obligatoire mais pour la partie nettoyage rien ne vous empêche de le faire 3 ou 4 fois/an.
Cordialement.
15 juin 2017 à 20:10
Conseils 2 réparation climatisation
Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Bonsoir.
Comme notre invité, sûrement une inversion de câble dans votre UE, hors tension, il faut donc inverser les câbles de liaison, débrancher le circuit 1 ou A (1/2/3) et le mettre sur le circuit 2 ou B (1/2/3) et inversement.
Comme notre invité, sûrement une inversion de câble dans votre UE, hors tension, il faut donc inverser les câbles de liaison, débrancher le circuit 1 ou A (1/2/3) et le mettre sur le circuit 2 ou B (1/2/3) et inversement.
15 juin 2017 à 20:40
Conseils 3 réparation climatisation
Invité

Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Invité

Re'.
Je voulais dire : cela pourrait être un problème de sonde ou un manque éventuel de gaz .
Quel modèle extérieur avez vous ?
En fonction du modèle, il est possible via les switchs de rectifier le tir.
L'UE procède d'elle même au contrôle d’inversion puis rectifie le tir
Toute seule.
Cordialement
Je voulais dire : cela pourrait être un problème de sonde ou un manque éventuel de gaz .
Quel modèle extérieur avez vous ?
En fonction du modèle, il est possible via les switchs de rectifier le tir.
L'UE procède d'elle même au contrôle d’inversion puis rectifie le tir
Toute seule.
Cordialement
16 juin 2017 à 13:09
Conseils 4 réparation climatisation
Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre
Bonjour,
Désolé je n'avais pas vu que l'on m'avait répondu (j'attendais d’être alerté sur ma boite mail ce qui n'a pas été le cas).
Alors pour les réponses, le fait que l'une fasse du tiède et l'autre du froid se passe après un petit moment d'utilisation, pas de suite. Ce serait donc le gaz ?
Est-ce que cela est normal par contre que les deux doivent être allumées pour faire du froid ?
Si j'en allume qu'une elle souffle juste de l'air.
Merci.
P. S. : Je n'ai pas accès à l'unité extérieure.
Désolé je n'avais pas vu que l'on m'avait répondu (j'attendais d’être alerté sur ma boite mail ce qui n'a pas été le cas).
Alors pour les réponses, le fait que l'une fasse du tiède et l'autre du froid se passe après un petit moment d'utilisation, pas de suite. Ce serait donc le gaz ?
Est-ce que cela est normal par contre que les deux doivent être allumées pour faire du froid ?
Si j'en allume qu'une elle souffle juste de l'air.
Merci.
P. S. : Je n'ai pas accès à l'unité extérieure.
26 juin 2017 à 09:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 2. Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marche
- N°2114 : Bonjour. J'ai un Bisplit réversible Atlantic installé récemment, ne fonctionne bien que si les 2 unités sont en marche. Si une seule est en fonctionnement elle se coupe rapidement. Comme, après fuites colmatées il a fallu...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées
- N°1783 : Bonjour, Ma situation : centre Belgique, ancienne ferme. Murs de 35 cm + laine de roche 6 cm + vide 10 cm + carreau de plâtre 10 cm. Châssis double vitrage de 1991. Toit refait en 2011, il y avait déjà du thermogyp 5+1 et...
- 5. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 6. Problème unités intérieures Daikin
- N°3831 : Bonjour, J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant. Les valves ont été changées...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
- 9. Question clim sur les volets des unités intérieures
- N°3500 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une clim récemment et me suis étonné du volet qui dirige le flux d'air de l'unité intérieure. Sur ma clim j'ai un volet qui pivote sur un axe qui se trouve au milieu (voir...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite