Bonjour, pour un rendement optimum de l'appareil en mode chauffage est-il mieux que la sonde d'ambiance du groupe extérieur touche le corps de l'évaporateur ou qu'elle soit sortie à l'air libre à l'extérieur (à dix centimètres du carter du groupe environ) ?
Je demande ça parce que les relevés sont différents et peut être que ça agit sur la périodicité de dégivrage de l'appareil, je sais qu'elle gère la vitesse du ventilateur ; j'ai un climatiseur Airton dc inverter bi split". Merci pour vos réponses, cordialement.
Je demande ça parce que les relevés sont différents et peut être que ça agit sur la périodicité de dégivrage de l'appareil, je sais qu'elle gère la vitesse du ventilateur ; j'ai un climatiseur Airton dc inverter bi split". Merci pour vos réponses, cordialement.
30 novembre 2008 à 02:07
Tarif dépannage 1 climatisation
Invité

Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
Invité

Bonjour, la sonde doit être sur le condenseur après la reprise d'air et avant le ventilo.
G. B.
G. B.
Tarif dépannage 2 climatisation
Invité

Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
Invité

Bonjour G. B. et merci pour votre réponse ; c'est à dire contre le condenseur mais côté ventilateur ? Parce-que là elle est contre le condenseur mais côté extérieur, "avant l'entrée d'air dans le condenseur", cordialement.
Tarif dépannage 3 climatisation
Invité

Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
Invité

La sonde doit être en contact avec l'évaporateur, côté extérieur et en haut car elle mesure la température de l'évaporateur et gère par cette température la longueur du dégivrage.
Le cycle de dégivrage est enclenché par cette sonde et la température d'une sonde sur le r410 à l'état liquide revenant de l'unité intérieure.
Il faut savoir que le givre est un mauvais conducteur thermique, donc moins il y de givre sur la batterie plus la récupération de calories dans l'air passant dans la batterie (évaporateur) est importante. Cordialement. Brici
Le cycle de dégivrage est enclenché par cette sonde et la température d'une sonde sur le r410 à l'état liquide revenant de l'unité intérieure.
Il faut savoir que le givre est un mauvais conducteur thermique, donc moins il y de givre sur la batterie plus la récupération de calories dans l'air passant dans la batterie (évaporateur) est importante. Cordialement. Brici
Tarif dépannage 4 climatisation
Invité

Position de sonde d'ambiance sur groupe extérieur
Invité

Bonjour Brici, et merci pour votre réponse, votre explication m'éclaire bien plus sur ce fonctionnement, je vais donc la repasser à l'extérieur comme elle était à l'origine, cordialement à vous.
19 février 2009 à 01:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 9. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite