FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4663

Question Forum Climatisation : Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Bonjour à tous,

J'ai besoin de vos conseils svp :
Je souhaite climatiser mes pièces à vivre (Salon, Salle à manger, cuisine, entrée = 50 m²).
J'ai deux avis de pro qui s'opposent :
- 1 me dit qu'un seul split de 5000W ira très bien.
- L'autre me dit que je ne serai pas du tout satisfait si je mets 1 split de 5000W en terme notamment de bruit et de "courants d'air" trop marqués. Il me conseille fortement de mettre 2 splits de 2500W chacun pour un tarif certes légèrement supérieur.
Avez-vous un avis, une expérience sur la question ?
Merci.
04 avril 2018 à 08:46
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Oui il a raison sur le principe de confort sur le soufflage moins de db(A) normal !
Après votre micro-onde fait bien plus de bruit en fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un volume de soufflage équivalent à 5 fois minimum votre volume de la pièce pour un brassage de l'air optimum. Exemple, 2.5 m plafond x 50 m² = 125 m3 x 5 volumes = 625 m3/h.

Mais cela revient plus cher 400 à 600 euros de plus, pour 50 m² 5.0 kW, oui pour une isolation moyenne, mais là aussi on ne connait pas votre isolation ou du moins l'âge de la maison ?
Je chauffe avec un mono-Split de 5.6 kW 98 m² maison de 1986 isolation des combles refaite en 2013.
Cordialement, cathars
04 avril 2018 à 13:05
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Merci pour la réponse rapide et complète.
La puissance dont j'ai besoin est également une question que je me posais car ma maison est en effet récente (achetée en 2012 mais construite en 2010).

Ai-je en effet besoin réellement de 5 kW vu l'année de construction et l'isolation qui va avec (30 cm de laine soufflée dans les combles + 80 ou 100mm de GR sur les murs) et sachant que la fonction principale que je recherche est le rafraîchissement de la maison l'été.
Après, en effet, si je peux substituer en partie ou en totalité mon chauffage actuel (panneaux rayonnants) dans cette partie de la maison, je m'en servirai !
Du coup, si je pouvais me permettre de prendre moins puissant, 1 seul split (moins puissant donc moins bruyant) ne serait-il pas suffisant ?...

Je joins un plan de la zone à climatiser pour illustrer mes demandes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan de la zone à climatisée

04 avril 2018 à 14:27
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Ben oui,
Vu l'isolation de la maison 2012 avec 30 cm au plafond et mur en Siporex (béton cellulaire) un mono-Split de 4 kW à chaud suffira pour chauffer largement pour 50 m² en charge partiel donc à 50 % de sa puissance.
Le msz-fh35 Mitsubishi fait 3.5 kW à froid et 4 kW à chaud !!
Seul bémol la vitesse 3 sera à préconiser pour un brassage correct de la pièce de 50 m² donc à 552 m3/h, ou en auto petite hélice avec une sonde de reprise filaire en face du Split à l’opposé à 5 m, ce qui fera fonctionner la ventilation sur une vitesse plus rapide le temps d'avoir la consigne demandée.
Enfin c'est ce que je ferai pour moi, le bruit sera de 36 db(A) sur la troisième vitesse puis reviendra à consigne atteinte à une vitesse moins bruyante de 29 db(A).
Personnellement sur mon mono-Split Altech en petite vitesse 36 à 37 dbA pour 600 m3/h c'est supportable.
Cordialement, cathars
04 avril 2018 à 17:28
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

jeremy5662
Membre inscrit
jeremy5662
525 messages
Bonsoir.

Le msz-fh35 Mitsubishi chauffe et bien, mais il est exact qu'en auto c'est un peu plus long, perso je préfère en auto c'est bien moins bruyant et rien n’empêche pour atteindre la consigne de l'allumer un peu avant ou une programmation dans le "melcloud".
Mais c'est un très bon produit autant en chaud ou en froid.
Cordialement.
04 avril 2018 à 17:51
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
5 x le volume d'air s'il y a une VMC sinon c'est 3 x.
04 avril 2018 à 18:19
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,
Quand on parle de brassage du volume en chauffage ou en froid, c'est pour que l’homogénéité de l'air soit bien brassé aux 4 coins de la pièce, je ne vois pas la cause à effet avec un renouvellement d'air soit il est hygro-réglable ou VMC mécanique toute simple ? Avec le brassage du volume en soufflage d'un Split ???
Désolé mais je ne demande qu'à comprendre le problème !! S'il y a cause à effet entre les 2...
Surtout qu'avec une VMC l'air arrive par des entrées d'air au-dessus des porte-fenêtres ou fenêtres, puis descend puisqu'il est froid et en se réchauffant il remonte et repart par les bouches d'extraction cuisine, WC, et salle de bain.
De ce fait un taux de brassage de la clim ne sera que mieux pour une bonne homogénéité du volume brassé.
Cordialement. cathars
04 avril 2018 à 20:53
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonsoir,

Je dispose également, une msz-fh35 Mitsubishi dans un salon de 105m3 (42m²) bien moins isolé que vous et que je pratique depuis 1 hiver.
Pas de soucis sur la puissance pour vos 50m² comme ça a été dit par les autres que je salue au passage.
En revanche, j'attire votre attention sur la vitesse de brassage, le bruit en conséquence et la position du split :
- Plus vous ventilez vite, plus la température de la pièce sera homogène et meilleur sera le COP (donc votre conso électrique).

MAIS :
- Plus vous ventilez vite, plus le bruit augmente et ça c'est comme les goûts et les couleurs... La vitesse 3 (HI) sur la Mitsubishi évoquée plus haut est (à mon goût) supportable en journée, mais pas le soir au calme devant sa télé...
- De même plus vous ventilez vite, plus la position du split devient "stratégique". D'abord pour éviter que le flux d'air ne rebondisse sur un obstacle et ne revienne trop vite vers la sonde.
Ensuite, qui dit forte ventilation, dit bon COP, dit air soufflé plus frais (qu'à une vitesse moins rapide) et du coup un courant d'air désagréable si vous êtes proche du split... d'où une réflexion à mener sur sa position précise.
05 avril 2018 à 20:44
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Avez-vous connaissance des modèles proposés ?
Si oui, communiquez les nous et le choix sera aisé à faire.
Rien de plus facile que de comparer les modèles entre eux.
Maintenant si vous voulez un avis vague car basé sur pas grand chose de concret eh bien ça ne vous servirait à pas grand chose.
Cependant on peut toujours émettre un avis sur mono VS bisplit.
L'idée générale qui s'est imposée (acquise depuis des décennies) en terme de réduction de consommation, régulation plus fine etc, c'est diviser pour mieux gagner. titter
Plus on divise la puissance plus le coût d'exploitation sera inférieur. 2 compresseurs de 3kW chacun c'est mieux qu'un seul de 6 kW. 3 compresseurs de 2kW chacun c'est mieux que deux de 3 kW ainsi de suite.
La régulation sera plus fine également. La proportionnelle intégrale aura une meilleure amplitude et un champ d'action plus fin. Donc meilleur confort pour un coût d'exploitation moindre.
Désavantage énorme = le coût d'achat et d'installation et en plus le coût de la maintenance à la hausse également.
C'est un inconvénient de taille hélas.
Un avantage tout relatif, si jamais une panne se déclare vous avez toujours une partie de l'installation fonctionnelle.
Avec de la documentation et un peu d'aide vous pourriez diagnostiquer la majeure partie des pannes.
L'histoire de diviser la puissance pour gagner en consommation est presque à mettre aux oubliettes lorsqu'on parle inverter.
Néanmoins il est judicieux de comparer le seuil le plus bas de la 5kW et des autres.
S'il y a une différence de 200w ça vaut le coup.
Ensuite au niveau des UI comparer les puissances minimales.
Comparer les dc.
Les taux de brassage d'air à ne pas confondre avec le taux de renouvellement d'air (qui est indépendant de votre système de chauffage/clim).
Comparer les consommations en mode veille.
Le mois de la bête. Mine de rien cela en dit long sur la qualité des matériaux.
Comparer les longueurs mini / maxi.
Les conditions de dégivrage (surtout les possibilités d'influer dessus ou pas).
Comparer les performances dans les différents modes.
Bref, sur papier comme ça sans un réel comparatif et en omettant l'aspect pécuniaire il est clair que deux Splits c'est mieux qu'un.
Ça c'est une certitude.
Mais les détails techniques changeront la donne ou confirmeront la piste des deux Splits.
Cordialement.
06 avril 2018 à 03:11
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Oui très bonne analyse xavierb, l'emplacement est important, mais je reviens sur le bruit 36 dbA et largement couvert par la télévision, de plus si l'air n'est pas orienté vers le canapé c'est parfait, à moins que les données du Split msz-fh35 soit au-dessus de 36 dbA en condition réelle, là encore avec tous les utilisateurs de ce modèle, aucun n'a encore fait des essais en situation réelle comme je l'ai fait moi-même. tongue
Cordialement, cathars
06 avril 2018 à 08:23
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Tout à fait d'accord adelclim, sauf qu'il faut aussi une chose importante, c'est la bonne place pour l'implantation, suivi d'un espace sans obstacle pour un meilleur soufflage et brassage de l'air.
Je suis plutôt adepte du mono-Split, car dans ma configuration il me chauffe toute la maison avec bien entendu portes ouvertes.
C'est sûr que tout le monde n'aura pas toujours le meilleur endroit pour disposer d'un champ libre pour le soufflage de 4 à 5 m sans obstacle, voir chez moi 9 m sur un bon mètre de large.
Cordialement, cathars
06 avril 2018 à 13:23
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Tout à fait mon ami cathars.
Je n'aborde pas le sujet de l'emplacement (chaque chose en son temps biggrin) car cela ne rentre pas dans les critères de sélection entre modèles.
Néanmoins c'est un aspect auquel il faudra accorder la plus haute importance lors de l'installation.
En tertiaire on peut considérer un taux de minimum 30% des dépannages qui sont directement imputables à l'emplacement des UIs biggrin cela peut atteindre ou même dépasser les 50% lorsqu'il s'agit d'open space.
La cause la plus commune étant la mise en place d'armoires, meubles juste en-dessous de l'UI. dizzy
Deuxième cause : les occupants ont une tendance naturelle à placer les bureaux dans le sens du soufflage voire même juste en dessous des k7. funk
Troisième cause : c'est plutôt une conséquence des installations dites chaud/froid en simultané.
Un qui demande du chaud l'autre du froid et donc un inconfort quasi permanent.
4ème cause : c'est lorsque dans le même espace on a des hommes et des femmes, c'est des fois comique car entre les hommes qui trouvent 24-25c trop chaud et la gente féminine qui trouve qu'il fait trop froid sweat on ne s'en sort pas.
Ça devient même source de conflit dans certaines boîtes (assurance, banques et compagnie).
L'emplacement des UIs aussi bien que le groupe est un point stratégique et il faut leur accorder infiniment de soins et d'attention.
On est en total accord sur ce point. biggrin
Cordialement.
06 avril 2018 à 14:13
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Citation :
les hommes qui trouvent 24-25c trop chaud et la gente féminine qui trouve qu'il fait trop froid sweat on s'en sort pas
Excellent ! Je m'y reconnais là !!! lollollol
06 avril 2018 à 14:44
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Salut Xavierb.
Nous ne sommes pas égaux face au ressenti / réalité physique.
Une température de 25c est synonyme de chaud désertique pour nous les hommes alors que pour certaines femmes c'est synonyme de tiède tirant vers le froid.
C'est pareil pour le bruit ce qui vous semble gênant cela passe allègrement pour un autre.
L'important c'est de chercher l'équilibre entre le confort et la consommation.
Cela va de soi que ça doit passer par un moment de tâtonnements, recherches, essais, il faut juste ne pas brusquer les choses et laisser le temps à la régulation de s'adapter.
Un laps de temps de 24h après 1ère MES est un strict minimum à observer pour du air/air.
Pour du plancher chauffant/rafraîchissant c'est 48h minimum.
Prendre le temps de noter les différents paramètres et comportements afin que cela serve de base pour les futurs hivers/étés.
Cordialement.
06 avril 2018 à 22:56
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour à tous,

Notre ami Adelclim vient de faire une analyse excellente comme d'habitude, je dirais pour conclure sur les températures ressenties, j'ai remarqué une chose aussi importante, c'est que quand je travaillais dehors l'hiver par de 0°C à - 5°C, arrivé à la maison le soir à 19 à 20 degrés intérieur cela me paraissait étouffant, maintenant que je suis plus souvent à l’intérieur je suis devenu plus frileux.

Certaines femmes travaillent en intérieur au bureau le plus souvent, et maison le reste du temps, le ressenti aussi de certaines femmes qui travaillent en milieu hospitalier ou dans des crèches avec une température moyenne de 24°C intérieur, le cas de ma fille qui me dit que chez moi avec 20 degrés elle a froid.
Et oui cela dépend de plusieurs critères.

Et je suis entièrement d'accord avec Adel sur l'emplacement des unités extérieure et intérieure.
Une chose aussi qui est importante c'est l'orientation des flux d'air des unités intérieures, on peut si c'est bien réglé pouvoir améliorer le rendement dû à un meilleur brassage de la pièce, je m'en aperçois cette année du fait que je n'ai plus mes ailettes orientables de mon Split !! Cela me cause un réchauffement plus rapide de mon salon, alors qu'avant je pouvais orienter sur le côté gauche de ma cuisine une partie du flux, résultat 1 degré de différence sur les 2 pièces pourtant ouvertes par une Arche arrondie de 2.50 m.

Je précise que lors d'un nettoyage du Split, et ayant tardé à remettre les ailettes en place, ma femme a cru que c’était pas trop important à ses yeux, et elle a tout simplement jeté mes ailettes orientables. dizzy
Ha les femmes. smile
Cordialement. cathars
07 avril 2018 à 09:27
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Hou-là, je n'avais pas vu toutes ces réponses et les débats associés ! Merci à tous pour votre investissement !
De mon côté, j'ai peut-être trouvé le bon compromis performance / prix / silence / coût : Renseignements pris, je pense partir sur la gamme Hyper Heating de chez Mitsubishi, apparemment très performante et avec d'excellents retours de ce que j'ai lu.

Ce serait ce modèle : MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VEHZ
https://www.chauffage-et-climatisation.fr/climatisation-reversible-luxe-mitsubishi-msz-fh35ve.html

Sur l'image ci-jointe, en jaune, l'emplacement réel de mes meubles et, en vert, l'emplacement que j'envisage pour le split.
Qu'en pensez-vous ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan installation climatisation réversible

07 avril 2018 à 10:54
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour alplaurent,

Oui le msz-fh35vehz est un excellent modèle j'avais fait passer les courbes de puissance et de COP sur d’autres posts, c'est une très bonne machine !
Pour de ce qui est de l'emplacement, le buffet s'il n'est pas trop large style 60 cm, l'air en vertical devrait passer juste par-dessus voire sans avoir de gêne pour le flux d'air.
Faire attention que la table ronde ne soit pas en face, et le canapé 50 cm plus à gauche vers l'entrée, cela devrait pouvoir brasser correctement le volume !!
Cordialement. cathars
07 avril 2018 à 13:35
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Merci pour la réponse.
J’ai besoin toutefois d’une confirmation car plusieurs conseils que je prends divergent : le Mitsubishi que je pense prendre fait 3,5 kW : est-il suffisant pour ma pièce de 50 m² ? Car les calculs me disent de prendre un 5 kW.

Certains me soutiennent de plutôt prendre deux splits pour une meilleure répartition et moins de bruit, quitte à ne pas prendre de Hyper Heating pour passer en terme de budget...
Je ne sais pas trop quoi faire...
08 avril 2018 à 09:22
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

En fait si c'est plutôt du rafraîchissement, on a eu déjà quelqu'un qui avait 50 m² en rez de chaussée bien isolé et a pris le modèle msz-fh35vehz et a été très satisfait, pour les 4 kW en chauffage ils seront largement suffisants.
Pour votre volume, pour le chauffage j'ai un 5.6 kW en mono-Split ordinaire pour 98 m² et cela me suffit jusqu’à une température extérieure de - 8°C je ne me sers que très rarement voir pas du tout de la climatisation l'été, à vous de voir la solution de 2 Splits n'est en fait que pour un meilleur confort mais il vaut mieux prendre 5 kW de puissance en climatisation ordinaire.
La msz-fh35vehz a la particularité de chauffer sans perte de puissance jusqu’à -15°C elle ne perd que sur le COP.
Cordialement, cathars
08 avril 2018 à 10:26
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re,

Pour revenir sur votre cas, je vous propose une grande discussion qui a eu cours sur la question n°2850 :
Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue d'un internaute arnaudu, qui avait une grande maison RT 2005 dans le sud de la France avec un total au rez de chaussée de 55 m² et de grandes surfaces vitrées.
Au début j'étais parti sur du 5 kW de puissance, mais vous verrez suivant les réponses et analyses très pertinentes de Dom-Aom, puis Adelclimatisation, PL et bien d'autres, que j'ai aussi proposé la msz-fh35vehz car le surdimensionnent est néfaste pour le compresseur.

arnaudi a fini par prendre le modèle msz-fh 35 vehz et le tester avec un côté positif en climatisation.
Cordialement, cathars
08 avril 2018 à 11:12
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour, et merci au modérateur pour le lien souligné en bleu. smile
Cordialement, cathars
08 avril 2018 à 11:43
Réponse 21 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Merci Cathars pour toutes vos réponses, liens... etc. !
Je crois que je vais rester sur le Mitsu Hyper Heating de 3,5kW.

J'aurais bien aimé contacter directement Arnaudbu pour lui demander son retour d'expérience mais, apparemment, on ne peut pas envoyer de message direct aux membres... c'est dommage... ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé !
Je vais laisser un message sur son ancienne discussion en espérant qu'il la voit !
Encore merci !!!
08 avril 2018 à 13:42
Réponse 22 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Oui cela serait bien d'avoir des nouvelles sur son installation !!
Mais comme on dit pas de nouvelle = bonne nouvelle, pour dire qu'il n'est jamais revenu se plaindre sur le forum, d'avoir fait le mauvais choix j'en conclus qu'il est satisfait !!
Cordialement. cathars
08 avril 2018 à 16:16
Réponse 23 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Bon j'ai décidé, j'opte pour le modèle MSZ-FH35VE2 + MUZ-FH35VEHZ de chez Mitsubishi.

Quelqu'un connait Climaffaires ? car le tarif est intéressant :
https://www.climaffaires.com/1-piece-mono-split/575-mitsubishi-mural-hyper-heating-inverter-gamme-de-luxe-msz-fh35ve2.html#/support_unité_extérieure-sans/kit_installation-sans/interface_wi_fi-avec_l_interface_wi_fi/mise_en_service-sans/nettoyant_climatisat-sans

Quelqu'un a déjà commandé chez eux ? ou dois-je me méfier vu la somme ?
Merci.
10 avril 2018 à 19:12
Réponse 24 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour aplaurent,

Pour le choix du modèle OK ! mais je vous conseille de faire faire un devis par une société Mitsubishi électrique ou un de leur installateur agréé ! ayant pignon sur rue.

Premièrement le tarif sera un peu plus cher quoique vous pouvez négocier directement avec la société !
La deuxième chose à prendre en considération c'est la garantie et le service après vente, ils seront bien plus réactifs qu'un site sur internet !!
Les produits sont aussi différents suivant les séries de fabrication.

Troisièmement, leurs installateurs connaissent bien mieux leur produit et sauront vous donner les meilleurs conseils.
Je peux par expérience vous en parler car la boite qui m'a monté la mienne a fermé en mettant la clé sous la porte !! huffy

Si je dois un jour changer soit par un Mitsubishi électrique ou une Daikin ce sera une société proche de chez moi mais qui ne pose que leur marque ! et qui fera le travail dans les règles de l'Art, leur atout est d'avoir de bons retours dans votre entourage pour une bonne publicité normal non ? un site internet ne posera pas les mêmes critères.

Après vous faites comme vous voulez, car c'est votre argent et le choix vous appartient... mais en cas de problème cela pourrait vous coûter bien plus cher comme le fait de passer les tubes et faire les coudes avec un pinçage ou écrasement sur un tube cela sera source de problème qui coûtera bien plus cher par la suite.

Voilà ce que je pense personnellement et cela n'engage que moi-même sur la forme !! smile
Cordialement, cathars
11 avril 2018 à 08:12
Réponse 25 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour mon ami cathars ainsi qu'à tout le monde et à l'équipe qui veille sur le forum. Vous dites :
Citation :
....je travaillais dehors l'hiver par de 0°C à - 5°C, arrivé à la maison le soir à 19 à 20 degrés intérieur cela me paraissait étouffant, maintenant que je suis plus souvent à l’intérieur je suis devenu plus frileux.
C'est tout à fait exact le différentiel entre 0c dehors et 19-20c dedans est largement suffisant pour alerter le corps et du coup se sentir étouffé par la température ambiante. biggrin
J'ai une anecdote à ce sujet.
Un client appel d'urgence pour une chambre négative (consigne de -26c) qui ne fonctionne plus correctement.
Contexte : en hiver, il devait faire entre moins 1 à moins 5 dehors, je ne me souviens plus vraiment, en tout cas c'était en dessous de 0c dehors. De timides éclaircies laissaient entrevoir le soleil de temps à autre.
L'évaporateur était enveloppé par une épaisse couche de glace de 15 à 30 cm de givre selon les endroits.
Dans ces conditions, il est impératif de dégivrer totalement avant de pouvoir faire un diagnostic.
Impossible de forcer le dégivrage par gaz chaud funk donc je me dois de le faire par décapeur thermique. dizzyfunk
Malgré la combinaison anti froid, il est difficile de passer plus de 20 min dedans.
Après un certain temps passé à dégivrer, sortir 5 min, re-dégivrer, je décide de sortir dehors fumer une cigarette.
En sortant dehors, je me suis surpris à me dire : waouh, il fait super bon dehors. D'autant plus que le soleil était apparent.
Je me suis dis c'est vraiment une belle journée et il fait limite trop chaud. sweat
Vous l'avez compris, c'est le fait de sortir d'un ambiant proche de -30 et se retrouver dans un autre entre -1 et -5c qui m'a fait croire à une chaleur étouffante.
Les petits rayons de soleil ont grandement participé à leurrer mon cerveau. titter
Cordialement.
12 avril 2018 à 09:06
Réponse 26 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous.

Et merci Adel pour le retour des différentes températures de ressenti c'est exactement ça.
C'est pour cela que je fais toujours mes tests avec des sondes de température que j’étalonne à 3 voire 5 dixièmes près entre la reprise et soufflage.
Puis la sonde électronique extérieure de température, après vérification avec un thermomètre à alcool professionnel.
1 au nord et 1 au sud les pressions barométriques se font par satellite.
Cordialement, cathars
12 avril 2018 à 21:03
Réponse 27 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Je vous fais un retour sur climaffaires.com au cas où certains aient besoin d'infos :
Vendeur très fiable et prix très compétitif : matériel reçu par transporteur en à peine plus d'une semaine.
Communication par mail très rapide.
Je recommande.

Montage de la clim prévu semaine prochaine.
25 avril 2018 à 17:36
Réponse 28 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour, et merci du retour.
Le plus important sera le montage de la clim dans les règles de l'art pour avoir une durabilité de l'installation dans le temps, plus spécialement de bon raccordement sans fuite très important.

Cordialement, cathars
26 avril 2018 à 07:58
Réponse 29 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

alplaurent
Membre inscrit
alplaurent
9 messages
Je vous fais un retour car la clim a été montée vendredi.
Je recommande vivement cette Mitsubishi même si les températures actuelles sont en effet clémentes...
Elle chauffe ou refroidit avec la plus grande discrétion !!! on ne l'entend pas !
J'ai réellement testé la fonction clim aujourd'hui car il a fait chaud : 2 degrés de perdus dans la salle à manger en à peine 30 minutes. 5 minutes de soufflerie assez forte au démarrage, puis plus aucun bruit !
Il semblerait vraiment que les 3500 W suffisent amplement pour mes 50 m² et quelques...
07 mai 2018 à 21:47
Réponse 30 du forum climatisation Bricovidéo

Deux Splits de 2500W ou un de 5000W

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour alplaurent, et merci du retour.

Pour le dimensionnement, je suis content qu'il soit conforme à ce que j’avais calculé pour un bon dimensionnement de votre volume.
Profitez bien de votre installation.
Cordialement, cathars
08 mai 2018 à 11:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 4. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 5. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 6. Condamnation splits non utilisés
    N°5814 : Bonjour, Je vous remercie pour votre accueil sur ce forum. J'utilise un climatiseur multisplit de façon ponctuelle, et exclusivement un seul split. Je souhaiterais condamner les splits quasi non utilisés (split principal...
  • 7. Puissance unité extérieure et splits
    N°5280 : Bonjour à vous, J'ai besoin de quelques conseils. Je veux climatiser deux pièces une chambre de 13m² et une pièce principale de 36m². Maison construction début 90 mais isolation des combles refaite et double vitrage...
  • 8. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
  • 9. Clim double splits ne refroidit que quand les 2 splits sont allumés
    N°7728 : Bonjour, Un professionnel m'a installé un climatiseur double splits, mais le deuxième Split ne refroidit que si le premier fonctionne. En revanche, si le premier est éteint, il souffle le chaud. Savez-vous à quoi ça peut...
  • 10. Problème clim AEER Sanyo splits clignotent
    N°6243 : Bonjour à tous. Premièrement merci pour votre forum qui m'a permis de me dépanner au niveau des soucis de l'IGBT de la carte du groupe extérieur. Voilà mon souci, dernièrement je change l'IGBT sur mon second groupe...
>>> Résultats suivants pour : Deux Splits de 2500W ou un de 5000W >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite