Bonjour,

J'ai une PAC air/air multisplit, et de puis quelques temps j'ai mon inter différentiel 30mA (40A) qui disjoncte.
Il peut disjoncter au bout de 5mn comme au bout de 10 jours.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Par avance, merci.
Jdac
30 décembre 2020 à 20:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir Jdac,
Les causes de disjonction peuvent être multiples et variées.

La clim est-elle récente ?
Ce disjoncteur alimente-il uniquement votre clim ou pas ? Si non, qu'y a-t-il de branché avec ou de nouveau ?
Quel est le courant de pointe de la clim vs les 40A ?
Les UI ont-elles des filtres propres ?
....
30 décembre 2020 à 23:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.
Il disjoncte via le bloc différentiel uniquement ? par protection surcharge uniquement ? ou Peut-être les deux à la fois ?
Les réponses aux questions de tam vont largement aider à cibler les causes.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 02:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Le différentiel ne protège pas de "surcharge" de courant, mais les occupants (électrocution) en surveillant le courant de fuite avec la terre.
Vérifier les connexions, s'il n'y a pas de l'eau qui s'infiltrerait dans la machine ou un fil/brin qui toucherait la carcasse métallique de temps à autre.
Cordialement.
01 janvier 2021 à 12:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour et bonne année, en effet si vous avez le différentiel qui tombe, certainement comme expliqué par lagass un défaut d'isolement qui vient pour vous que quelques fois. Un mégohmmètre permet de trouver ce défaut.
02 janvier 2021 à 17:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

DJAF01
Membre inscrit
DJAF01
15 messages
Si c'est un disjoncteur differentiel il déclenche en cas de surcharge.
02 janvier 2021 à 18:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Différentiel disjoncteur de manière intempestive

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir à toutes et à tous.
Lagass vous dites :
Citation :
Le différentiel ne protège pas de "surcharge" de courant, mais les occupants (électrocution) en surveillant le courant de fuite avec la terre.
Moi je suis parti sur l'idée que c'est un disjoncteur différentiel et non pas un inter diff.
Il est bien clair, que la fonction "différentiel" n'en a que faire de la surcharge, ce n'est pas son rôle.
Par contre sur un disjoncteur diff, la disjonction peut aussi bien être liée à une surcharge ou un défaut d'isolement, voire les 2 à la fois.
C'est le cas d'un compresseur bloqué mécaniquement et qui a un très léger courant de fuite. A froid et dans le cas où la sélectivité n'est pas bonne, les premières disjonctions se font par surcharge, dès lors que le compresseur est chaud, plutôt son bobinage, les disjonctions suivantes se font aussi bien par la fonction différentielle que par surcharge.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 21:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 2. UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
    N°8303 : Bonjour. J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille. Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est...
  • 3. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
    N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
    N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
  • 6. Disjoncteur qui saute climatisation Carrera
    N°2330 : Bonjour. J'ai déjà beaucoup lu sur ce forum. Mais j'ai quand même besoin de votre aide. D'abord désolé pour les fautes d'orthographes, ce n'est pas ma langue maternelle. :shy: Climatisation Carrera Car 25+35...
  • 7. Faut il un disjoncteur et un interrupteur différentiel au départ du tableau
    N°1191 : Faut-il un disjoncteur + un interrupteur différentiel au départ de mon tableau pour tirer une ligne qui va alimenter une climatisation câblée 3g 2.5 mm type de lg 25a. Merci.
  • 8. Disjonction différentiel climatisation Daikin
    N°3667 : Bonjour à tous, Nouvellement inscrit sur votre forum, j'ai besoin d'aide au sujet d'une panne électrique sur un système de climatisation réversible Daikin. Ce système a été posé intégralement par mes soins (simple...
  • 9. PAC qui fait disjonter le disjoncteur différentiel 500mA
    N°8287 : Bonjour à tous. Avant tout je ne suis pas technicien en pompe a chaleur je suis électricien en bâtiment. Un cousin a un souci avec sa Pompe à chaleur (PAC). Les installateur de cette PAC on fermé boutique. La maison...
  • 10. Installation différentiel et disjoncteur climatisation
    N°6249 : Bonjour tout le monde. Je dois bientôt faire installer une clim et j'aurais souhaiter faire l'installation électrique moi-même au compteur, ma question est quel différentiel (puissance) mettre et quel disjoncteur installer...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel disjoncteur de manière intempestive >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitesdepannage electronique climatisation 026test ventilateurs dysondepannage climatiseurs forum



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite