Question Dépannage Climatisation : UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille.
Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est tombée en panne en ne produisant que du froid (il faisait -5/-6 a l'extérieur à ce moment là). L'UE était "très givrée".
Un réparateur a été appelé mais ne pourra se déplacer pour un diagnostic que dans 1 semaine.
Pendant ce temps je me propose de jeter un coup d'œil pour lever une panne grossière pour éviter de payer un déplacement pour rien et avoir un peu de chauffage tant qu'à faire.
Depuis quelques jours, il fait de nouveau des températures positives et la nounou a tenté de la redémarrer mais depuis elle fait sauter le disjoncteur différentiel.
C'est là que j'entre en scène. J'ouvre l'UE et je ne vois pas de fils débranchés ou touchant la carcasse.
La platine est une K04AW-0404HUE-C1.
J'ai tenté de débrancher des parties du circuit pour localiser une panne.
Lorsque je débranche W12 et W13 le disjoncteur ne saute plus.
J'ai environ 320/340V DC au bout des 2 fils.
J'ai sorti le carte de l'UE, pour l'observer plus attentivement et au besoin intervenir.
Je me rends compte que je n'ai pas testé en débranchant la terre dans l'UE pour vérifier un défaut de terre.
D'après ce que j'ai lu dans le forum, il faudrait que j'applique 150/200VDC sur W12 et W13 pour voir si j'ai bien les tensions 5/12/15/18V.
Mais comment faire pour obtenir ces 200VDC tout en évitant de faire sauter mes plombs ?
Y a t'il des tests à faire avec la carte sur la table pour valider des portions de circuit.
J'ai relevé une coloration des pistes du circuit proche de Q1, est-ce inquiétant ?
Merci pour vos lumières.
Flyageur
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai vu qu'il y avait des pointures parmi vous, alors je lance une bouteille a la mer pour réparer la PAC Fujitsu AOH30LMAW4 de la nounou de ma fille.
Historique des symptômes : il y a quelques jours, la PAC est tombée en panne en ne produisant que du froid (il faisait -5/-6 a l'extérieur à ce moment là). L'UE était "très givrée".
Un réparateur a été appelé mais ne pourra se déplacer pour un diagnostic que dans 1 semaine.
Pendant ce temps je me propose de jeter un coup d'œil pour lever une panne grossière pour éviter de payer un déplacement pour rien et avoir un peu de chauffage tant qu'à faire.
Depuis quelques jours, il fait de nouveau des températures positives et la nounou a tenté de la redémarrer mais depuis elle fait sauter le disjoncteur différentiel.
C'est là que j'entre en scène. J'ouvre l'UE et je ne vois pas de fils débranchés ou touchant la carcasse.
La platine est une K04AW-0404HUE-C1.
J'ai tenté de débrancher des parties du circuit pour localiser une panne.
Lorsque je débranche W12 et W13 le disjoncteur ne saute plus.
J'ai environ 320/340V DC au bout des 2 fils.
J'ai sorti le carte de l'UE, pour l'observer plus attentivement et au besoin intervenir.
Je me rends compte que je n'ai pas testé en débranchant la terre dans l'UE pour vérifier un défaut de terre.
D'après ce que j'ai lu dans le forum, il faudrait que j'applique 150/200VDC sur W12 et W13 pour voir si j'ai bien les tensions 5/12/15/18V.
Mais comment faire pour obtenir ces 200VDC tout en évitant de faire sauter mes plombs ?
Y a t'il des tests à faire avec la carte sur la table pour valider des portions de circuit.
J'ai relevé une coloration des pistes du circuit proche de Q1, est-ce inquiétant ?
Merci pour vos lumières.
Flyageur
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2022 à 18:32
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
En débranchant les fils W12/13, vous déconnectez toute la grande carte, donc le problème vient d'elle ou d'un élément raccordé à elle. Comme premier suspect, le ventilateur. Courant coupé, débranchez son câble (CN800, 5 fils) et voyez si ça disjoncte toujours. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension (ou arrêtée depuis moins de 3 mn), vous claqueriez le moteur.
Si pas de changement, comme autre suspect, le module de puissance IPM. Compresseur débranché, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt (court-circuit) entre PU, PV, PW, NU, NV, NW et PN.
La coloration des pistes est (hélas) normale sur cette carte, le transistor de puissance n'est pas refroidi et des résistances chauffent. Tous les fusibles sont-ils bons?
Le test sans terre mérite d'être fait aussi, effectivement.
Cordialement, 44/45.
En débranchant les fils W12/13, vous déconnectez toute la grande carte, donc le problème vient d'elle ou d'un élément raccordé à elle. Comme premier suspect, le ventilateur. Courant coupé, débranchez son câble (CN800, 5 fils) et voyez si ça disjoncte toujours. Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher ce câble avec la machine sous tension (ou arrêtée depuis moins de 3 mn), vous claqueriez le moteur.
Si pas de changement, comme autre suspect, le module de puissance IPM. Compresseur débranché, vérifiez qu'il n'y ait pas de CtCt (court-circuit) entre PU, PV, PW, NU, NV, NW et PN.
La coloration des pistes est (hélas) normale sur cette carte, le transistor de puissance n'est pas refroidi et des résistances chauffent. Tous les fusibles sont-ils bons?
Le test sans terre mérite d'être fait aussi, effectivement.
Cordialement, 44/45.
29 décembre 2022 à 00:25
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
Alors tant que j'ai le malade sur la table j'ai fait le test de l'IPM et pas de CtCt : environ 270K ohms entre U/V/W et P/N et 20M ohms entre P et N.
Quant aux fusibles, F2-->ok F4-->ok j'espère ne pas en avoir loupé.
Donc demain je remonte la carte dans la bête, et tant qu'a faire autant en brancher le minimum pour déterminer si c'est un élément extérieur qui pose problème ?
C'est quoi le strict minimum ?
Et je rajoute le test de la terre.
Merci :-)
Bonne nuit.
Alors tant que j'ai le malade sur la table j'ai fait le test de l'IPM et pas de CtCt : environ 270K ohms entre U/V/W et P/N et 20M ohms entre P et N.
Quant aux fusibles, F2-->ok F4-->ok j'espère ne pas en avoir loupé.
Donc demain je remonte la carte dans la bête, et tant qu'a faire autant en brancher le minimum pour déterminer si c'est un élément extérieur qui pose problème ?
C'est quoi le strict minimum ?
Et je rajoute le test de la terre.
Merci :-)
Bonne nuit.
29 décembre 2022 à 01:42
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Comme source de problèmes de terre, on a eu sur ce forum des bobines d'électrovannes (1 par split si multisplit, à priori 4 sur cette machine). La disjonction intervient au bout de combien de secondes après la remise sous tension? Ou alors elle est immédiate (1/10è de s)?
Le mieux est de tout connecter et de retirer les éléments l'un après l'autre, toujours hors tension (mais si ça disjoncte, vous allez forcément le faire hors tension).
Autour du transfo d'alim, vous avez des circuits à 3 pattes, qui sont des régulateurs de tension. Par rapport à leur patte centrale, vous devez avoir des tensions continues stables (entre 5 et 18V selon les rég).
Le mieux est de tout connecter et de retirer les éléments l'un après l'autre, toujours hors tension (mais si ça disjoncte, vous allez forcément le faire hors tension).
Autour du transfo d'alim, vous avez des circuits à 3 pattes, qui sont des régulateurs de tension. Par rapport à leur patte centrale, vous devez avoir des tensions continues stables (entre 5 et 18V selon les rég).
29 décembre 2022 à 07:33
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
Des souvenirs que j'ai du toit.
La disjonction est immédiate. Mais en reprenant de la hauteur je pourrais le confirmer ce soir je pense.
Merci.
Des souvenirs que j'ai du toit.
La disjonction est immédiate. Mais en reprenant de la hauteur je pourrais le confirmer ce soir je pense.
Merci.
29 décembre 2022 à 09:32
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Partie remise pour les tests, je ne me vois pas trop jouer avec du 220V sans terre sous la pluie, on verra demain.

30 décembre 2022 à 10:23
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
Puisque vous avez déposé la carte principale, vous n'avez pas besoin de tension pour contrôler les actionneurs ou récepteurs (appareils).
Hors pluie, bien entendu.
Multimètre en calibre "continuité" mettez un cordon sur la carcasse de l'UE et l'autre cordon sur chacune des bornes des appareils :
compresseur;
ventilateur
détendeurs électroniques (4)
et v4v
Quand vous aurez un"bip" vous serez proche de votre défaut.
Cordialement. Jima
Puisque vous avez déposé la carte principale, vous n'avez pas besoin de tension pour contrôler les actionneurs ou récepteurs (appareils).
Hors pluie, bien entendu.
Multimètre en calibre "continuité" mettez un cordon sur la carcasse de l'UE et l'autre cordon sur chacune des bornes des appareils :
compresseur;
ventilateur
détendeurs électroniques (4)
et v4v
Quand vous aurez un"bip" vous serez proche de votre défaut.
Cordialement. Jima
30 décembre 2022 à 12:29
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
En testant la continuité, je n'ai pas trouvé de défaut. Mais une fois remontée, elle fait sauter le disjoncteur.
Si je déconnecte la terre principale, tout fonctionne, elle produit du chaud.
Si je débranche les terres de UI, ça saute donc je les mets de côté a priori.
Je vais tester en déconnectant chaque prise une à une.
Merci pour vos pistes.
En testant la continuité, je n'ai pas trouvé de défaut. Mais une fois remontée, elle fait sauter le disjoncteur.
Si je déconnecte la terre principale, tout fonctionne, elle produit du chaud.
Si je débranche les terres de UI, ça saute donc je les mets de côté a priori.
Je vais tester en déconnectant chaque prise une à une.
Merci pour vos pistes.
31 décembre 2022 à 12:17
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Hourra.
La méthode de débrancher les connecteurs un à un était la bonne dans mon cas.
On a identifié le CN27 expansion valve comme le fautif.
A priori, cette vanne a déjà été changée par le passé si j'en crois la boîte de dérivation et les dominos présents sur cette ligne.
J'ai testé chaque fil en continuité avec la terre et je n'ai rien trouvé.
Il faut maintenant réparer ou changer cette vanne.
Est-ce possible de séparer la partie électrique de la vanne mécanique ?
Autre question, qu'est-ce qui peut provoquer la panne (pas la cause exacte, j'attendrais son autopsie pour le savoir) ?
Merci de m'avoir guidé jusque là.
La méthode de débrancher les connecteurs un à un était la bonne dans mon cas.
On a identifié le CN27 expansion valve comme le fautif.
A priori, cette vanne a déjà été changée par le passé si j'en crois la boîte de dérivation et les dominos présents sur cette ligne.
J'ai testé chaque fil en continuité avec la terre et je n'ai rien trouvé.
Il faut maintenant réparer ou changer cette vanne.
Est-ce possible de séparer la partie électrique de la vanne mécanique ?
Autre question, qu'est-ce qui peut provoquer la panne (pas la cause exacte, j'attendrais son autopsie pour le savoir) ?
Merci de m'avoir guidé jusque là.
31 décembre 2022 à 13:29
Réponse 9 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
C'est normal que vous n'ayez rien trouvé en continuité, le défaut disparaît quand l'eau sèche.
Vous pouvez remplacer la partie électrique indépendamment du noyau.
Le diagnostic est que la PAC n'est pas assez remplie en fluide frigorigène ce qui crée de la condensation sur le noyau du détendeur situé le plus haut.
Ce manque de fluide ne veut pas dire qu'il y a une fuite, c'est un remplissage insuffisant.
Cordialement. Jima
C'est normal que vous n'ayez rien trouvé en continuité, le défaut disparaît quand l'eau sèche.
Vous pouvez remplacer la partie électrique indépendamment du noyau.
Le diagnostic est que la PAC n'est pas assez remplie en fluide frigorigène ce qui crée de la condensation sur le noyau du détendeur situé le plus haut.
Ce manque de fluide ne veut pas dire qu'il y a une fuite, c'est un remplissage insuffisant.
Cordialement. Jima
31 décembre 2022 à 13:59
Réponse 10 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
Jima nous fait du Jima, c'est plus fort que lui... :-)
1/ il n'est pas anormal que le test par bipper ne donne rien. En effet, le bip n'intervient en général qu'en dessous d'une certaine valeur de résistance, genre 25 ohms. Un interrupteur différentiel de 30 mA nous fait disjoncter en dessous de... 7600 ohms!
2/ de l'eau... quelle eau, il n'y a pas d'eau en mode chaud, les EV sont chaudes. Par contre de la rouille a pu se développer en été en mode clim.
3/ manque de fluide... Faut pas le mettre à toutes les sauces, quand même...
Jima nous fait du Jima, c'est plus fort que lui... :-)
1/ il n'est pas anormal que le test par bipper ne donne rien. En effet, le bip n'intervient en général qu'en dessous d'une certaine valeur de résistance, genre 25 ohms. Un interrupteur différentiel de 30 mA nous fait disjoncter en dessous de... 7600 ohms!
2/ de l'eau... quelle eau, il n'y a pas d'eau en mode chaud, les EV sont chaudes. Par contre de la rouille a pu se développer en été en mode clim.
3/ manque de fluide... Faut pas le mettre à toutes les sauces, quand même...
31 décembre 2022 à 20:16
Réponse 11 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour,
J'ai commandé la bobine que j'ai trouvé sous cette appellation : "Bobine détendeur A UTP-PY02A/PY03A" pour environ 80 euros frais de port inclus.
J'ai trouvé cette vidéo (en anglais) qui explique le rôle de la vanne : https://www.youtube.com/watch?v=LqUEIMl6bBM
Et une autre pour la tester : https://www.youtube.com/watch?v=GN03Ftt1Pjk
Je n'ai pas encore fait le test, je le ferai lors de ma prochaine grimpette.
A priori je peux déterminer s'il manque de réfrigérant avec une mesure de température si j'ai bien compris ?
Les alentours de la boite de dérivation étaient humides voire mouillés mais je suis incapable de dire d'où venait cette humidité.
S'il s'agit d'un manque de réfrigérant, n'importe quel frigoriste peut le faire ?
Je continue de vous tenir informé de l'avancement de cette affaire.
J'ai commandé la bobine que j'ai trouvé sous cette appellation : "Bobine détendeur A UTP-PY02A/PY03A" pour environ 80 euros frais de port inclus.
J'ai trouvé cette vidéo (en anglais) qui explique le rôle de la vanne : https://www.youtube.com/watch?v=LqUEIMl6bBM
Et une autre pour la tester : https://www.youtube.com/watch?v=GN03Ftt1Pjk
Je n'ai pas encore fait le test, je le ferai lors de ma prochaine grimpette.
A priori je peux déterminer s'il manque de réfrigérant avec une mesure de température si j'ai bien compris ?
Les alentours de la boite de dérivation étaient humides voire mouillés mais je suis incapable de dire d'où venait cette humidité.
S'il s'agit d'un manque de réfrigérant, n'importe quel frigoriste peut le faire ?
Je continue de vous tenir informé de l'avancement de cette affaire.
02 janvier 2023 à 17:38
Réponse 12 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
1- Et Oui Dom vous avez raison, en mode continuité le défaut n'a pas été décelable. Je prends bien note.
2- Hélas, les détendeurs fonctionnent en phase liquide, il n'y pas de raison pour qu'ils rouillent sauf :
quand la vanne liquide n'est pas complètement ouverte
quand un résidu vient bloquer le passage du fluide
quand une bulle de gaz du fluide traverse le détendeur ;Cet été les pacs ont été bien sollicitées et cette panne a été mise en évidence par les dépanneurs.
3- Le manque de fluide est évident quand les températures été sont très élevées.
4- Le principal est d'avoir trouvé la panne ; la référence de bobine qui a été commandée a un connecteur bleu et la référence de la bobine du détendeur raccordé sur CN27 est rouge (réf : Atlantic 99000257077) , il va falloir se servir encore de la boîte de dérivation.
5- Le manque de fluide frigorigène ne se contrôle pas par une mesure de température. Le manque ff est peut-être faible car il produit ses méfaits quand les températures sont importantes aussi bien en mode chaud qu'en mode froid ; tout dépend des longueurs des conduites des UI raccordées.
6- Il est normal que la batterie de l'UE givre quand la température extérieure avoisine -5/6°C
Cordialement. Jima
1- Et Oui Dom vous avez raison, en mode continuité le défaut n'a pas été décelable. Je prends bien note.
2- Hélas, les détendeurs fonctionnent en phase liquide, il n'y pas de raison pour qu'ils rouillent sauf :
quand la vanne liquide n'est pas complètement ouverte
quand un résidu vient bloquer le passage du fluide
quand une bulle de gaz du fluide traverse le détendeur ;Cet été les pacs ont été bien sollicitées et cette panne a été mise en évidence par les dépanneurs.
3- Le manque de fluide est évident quand les températures été sont très élevées.
4- Le principal est d'avoir trouvé la panne ; la référence de bobine qui a été commandée a un connecteur bleu et la référence de la bobine du détendeur raccordé sur CN27 est rouge (réf : Atlantic 99000257077) , il va falloir se servir encore de la boîte de dérivation.
5- Le manque de fluide frigorigène ne se contrôle pas par une mesure de température. Le manque ff est peut-être faible car il produit ses méfaits quand les températures sont importantes aussi bien en mode chaud qu'en mode froid ; tout dépend des longueurs des conduites des UI raccordées.
6- Il est normal que la batterie de l'UE givre quand la température extérieure avoisine -5/6°C
Cordialement. Jima
05 janvier 2023 à 17:04
Réponse 13 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour, et bien voila c'est fait.
Alors j'ai bien reçu la bonne bobine avec le bon câble (rouge).
J'ai pu faire le test a l'ohmmètre et effectivement j'avais un bobinage sans résistance, donc la bobine était HS et comme c'est moulé, ça ne se répare pas.
Une fois la nouvelle bobine en place, le redémarrage du groupe a semblé un peu long, j'ai cru que la bobine nécessitait une phase d'initialisation mais en attendant un peu c'est reparti.
Il faudra régler ce problème de manque de réfrigérant mais là ce n'est plus dans mon champ de compétences.
Merci à tous pour votre aide, j'ai beaucoup appris.
Flyageur
Alors j'ai bien reçu la bonne bobine avec le bon câble (rouge).
J'ai pu faire le test a l'ohmmètre et effectivement j'avais un bobinage sans résistance, donc la bobine était HS et comme c'est moulé, ça ne se répare pas.
Une fois la nouvelle bobine en place, le redémarrage du groupe a semblé un peu long, j'ai cru que la bobine nécessitait une phase d'initialisation mais en attendant un peu c'est reparti.
Il faudra régler ce problème de manque de réfrigérant mais là ce n'est plus dans mon champ de compétences.
Merci à tous pour votre aide, j'ai beaucoup appris.
Flyageur
07 janvier 2023 à 18:36
Réponse 14 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour.
Une bobine coupée ne fait pas tomber un différentiel. Cherchez plutôt une résistance (calibre 10 kOhms) entre un des fils et les parties métalliques du cylindre intérieur de la bobine HS.
Une bobine coupée ne fait pas tomber un différentiel. Cherchez plutôt une résistance (calibre 10 kOhms) entre un des fils et les parties métalliques du cylindre intérieur de la bobine HS.
07 janvier 2023 à 19:55
Réponse 15 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
J'ai du mal m'exprimer, aucun enroulements n'étaient coupés, mais plutôt un en court-circuit.
Je n'ai pas testé avec les parties métalliques avant de l'emmener à la déchetterie.
Quoiqu'il en soit avec la nouvelle bobine plus de problème.
Merci encore.
Je n'ai pas testé avec les parties métalliques avant de l'emmener à la déchetterie.
Quoiqu'il en soit avec la nouvelle bobine plus de problème.
Merci encore.
07 janvier 2023 à 21:18
Réponse 16 dépannage climatisation climatiseurs
UE Fujitsu plus de chaud et fait sauter disjoncteur différentiel
Bonjour,
Bah non !
Il nous faut des preuves pour confirmer les défauts.
Si Dom vous demande de faire ce test, c'est pour faire avancer notre schmilblick d'aide au dépannage.
Une petite contribution à la cagnotte de notre Gentil Modérateur lui fera assurer la continuité de ce site.
Cordialement, Jima
Bah non !
Il nous faut des preuves pour confirmer les défauts.
Si Dom vous demande de faire ce test, c'est pour faire avancer notre schmilblick d'aide au dépannage.
Une petite contribution à la cagnotte de notre Gentil Modérateur lui fera assurer la continuité de ce site.
Cordialement, Jima
08 janvier 2023 à 17:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
- N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
- 3. Clim Daikin R32 fait sauter le disjoncteur divisionnaire
- N°9384 : Bonjour. J'ai parcouru ce forum à la recherche de solutions pour ma panne. Et j'ai suivi les conseils pour la détecter, mais je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre mon problème. Installation : Daikin R32 Inverter...
- 4. Climatiseur fait sauter le disjoncteur différentiel
- N°7795 : Bonjour. Il s’agit d’un climatiseur réversible murale Samsung. Il A toujours très bien fonctionné, jusqu’au jour où j’ai ouvert la boîte extérieure de l’appareil qui est dehors pour le dépoussiérer. Depuis...
- 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 6. Pac Daikin fait sauter le différentiel
- N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
- 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 8. Clim réversible fait sauter le différentiel
- N°2983 : Bonjour, EN 2006, l’ancien propriétaire de ma maison a fait installer une clim réversible via le distributeur "Ecotherm International", modèle "ECO-REV". Je suis depuis 2 ans dans la maison et jusqu’à la semaine...
- 9. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite