Question Forum Climatisation : Distance entre split et groupe extérieur

willfred
Membre inscrit
willfred
4 messages
Bonjour,

Un professionnel m'a installé une clim LG. Le Split se trouve à environ 27 mètres de l'unité extérieure en passant par les combles. Quantité de gaz OK.

Mon problème : en mode chauffage, l'air chaud sort du Split pendant environ 10 minutes puis l'air qui sort du Split est moins chaud (il s'agit plus d'air ambiant).
Le problème c'est que le groupe extérieur ne s'arrête jamais car la pièce n'est jamais en température.
Par contre, si j'arrête le Split puis le rallume quelques minutes plus tard, il réchauffe pendant 10 minutes puis de nouveau air ambiant ...

D'après LG, c'est normal car le groupe extérieur est trop loin. Pour LG, c'est maximum 25 mètres.

Est-ce que quelqu'un pense que c'est un problème de distance ou est-ce un autre problème ?
Est-ce que le fait de changer de marque (Samsung, Daikin...) pourrait régler le problème au vu de la distance ?

En vous remerciant par avance.
21 novembre 2020 à 18:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

il faudrait la référence du groupe.
Vous dites quantité de gaz OK comment le savez vous ?
Chaque marque a ses distances. Si vous devez changez Daikin ou Mitsubishi Electric. Evitez Samsung.
Mais généralement dans les gammes résidentielles la distance maxi entre un groupe et une unité intérieure est de maximum 25ML.

Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Citation :
D'après LG, c'est normal car le groupe extérieur est trop loin. Pour LG, c'est maximum 25 mètres.
Est-ce que quelqu'un pense que c'est un problème de distance ou est-ce un autre problème ?
Je ne saurais dire si une longueur de 8% de plus que la maxi peut provoquer ce défaut, mais pour essayer d'avancer je rajoute des questions à celles de AAC.

1) Références UE et UI ?
2) Charge actuelle de gaz ?
3) A quand remonte l'installation ?
4) Est-ce une panne récente ou depuis l'origine ?
21 novembre 2020 à 20:28
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

willfred
Membre inscrit
willfred
4 messages
Bonsoir,

La référence est : LG PC18SQ
C'est l'installateur qui a vérifié la quantité de gaz avec le sav LG.

Installation depuis 15 mois et le problème existe depuis le début.
Sur le site de Samsung j'ai vu des groupes de 6,5k qui vont jusqu'à 30 mètres.

Merci.
21 novembre 2020 à 20:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
Je pense qu'une longueur trop grande provoquerait une perte de charge et du coup une température de soufflage plus basse. Mais je ne pense pas que 2m de trop ferait chuter la température de soufflage de 20°C (ie temp ambiant) ?
De plus, cela serait permanent et pas au bout de 10 minutes ?
21 novembre 2020 à 21:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

willfred
Membre inscrit
willfred
4 messages
En fait la documentation technique indique 20 mètres max et non 25.
21 novembre 2020 à 21:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Vous avez donc 7ML de trop en tuyauterie soit 35% de trop. Ne cherchez pas plus loin.
Cordialement
21 novembre 2020 à 21:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour Willfred, effectivement je vois 20m maxi pour un mono 5kW et 1,25 kG max de R32 sur ma notice d'installation LG.
Qui est responsable des 27m, l'installateur ?
21 novembre 2020 à 22:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Distance entre split et groupe extérieur

willfred
Membre inscrit
willfred
4 messages
Oui c'est l'installateur et il me change toute l'installation.
21 novembre 2020 à 22:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Distance maximale entre split et groupe extérieur
    N°94 : Bonjour, Je voudrais poser une climatisation réversible duo split système inverter dans une pièce de 45m², y a t-il une distance maximale à respecter entre les splits et le groupe extérieur ? Merci
  • 2. Distance maximum entre groupe extérieur et Split
    N°6264 : Bonjour à tous. J'ai projet de climatiser la maison avec un multi splits, les 3 chambres et la pièce à vivre, donc 4 splits. Le matériel serait du Toshiba modèle ras 4m34 pour le groupe extérieur et Toshiba modèle Seyia...
  • 3. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
    N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Distance minimum entre unité extérieure et split
    N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
>>> Résultats suivants pour : Distance entre split et groupe extérieur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189bricolage travaux climatisationforum depannage climatiseurssupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite