Dépannage clim réversible Daikin avec Pack Zone Delta Dore 8000
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
6777
Question Forum Climatisation : Dépannage clim réversible Daikin avec Pack Zone Delta Dore 8000
Bonjour,
Je rencontre de gros problème de chauffage et régulation avec ma Clim réversible Daikin et sa commande de Zone par thermostat Delta Dore 8000 RF sans fil.
L’installation est composée de 4 zones Z1 Master et Z2 Z 3 Z 4 qui correspondent chacun à une chambre.
Les zones 1 et 3 fonctionnement et régulent la température de consigne au degré près.
Les zones 2 et 4 ne chauffent pas (aucun déclenchement de chauffage avec des températures de 16° d’où pièce inutilisable avec des enfants) ou si elle chauffe la température est excessive (jusqu’à 28°)•
Le matériel utilisé dans l’installation est le suivant :
- Daikin pompe à chaleur gainable réversible : FBQ - D 60
- UE : Daikin RXS 60 L3
- Télécommande filaire Daikin - BCR1
- Thermostat de zone Delta Dore 8000 RF
- Boîtier 8000 RT (commande des sorties vers les 4 registres RCM 200 de zone)
- 4 registres 220 RCM 200 pour commander les zones.
J’ai fait des tests sur chaque zone en poussant. La température au max (+30) et en la réduisant ensuite au minimum (+5°) :
- Sur Z 1 et Z 3 la commande sort du DT8000 RT et active correctement les moteurs 220 RCM 200.
- Sur Z 2 et Z 4 la commande sort du DT 8000 RT mais N’ACTIVE PAS LES MOTEURS 220 RCM 200 (pas vibrations ni de bruit de moteur) vanne toujours fermée (a priori).
D’où peut provenir ce problème : panne de 2 registres ? Défaut de câblage ? Défaut d’utilisation du pack Delta Dore 8000 avec les moteurs ?
Comment tester les moteurs pour voir s'ils ne sont pas KO ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
Mon installateur est totalement perdu et nous avons déjà fait appel Delta Dore qui a changé le pack mais cela n’a rien changé au problème (pas de déclenchement de chauffage et pas de régulation dans deux zone).
Merci de votre aide.
Je rencontre de gros problème de chauffage et régulation avec ma Clim réversible Daikin et sa commande de Zone par thermostat Delta Dore 8000 RF sans fil.
L’installation est composée de 4 zones Z1 Master et Z2 Z 3 Z 4 qui correspondent chacun à une chambre.
Les zones 1 et 3 fonctionnement et régulent la température de consigne au degré près.
Les zones 2 et 4 ne chauffent pas (aucun déclenchement de chauffage avec des températures de 16° d’où pièce inutilisable avec des enfants) ou si elle chauffe la température est excessive (jusqu’à 28°)•
Le matériel utilisé dans l’installation est le suivant :
- Daikin pompe à chaleur gainable réversible : FBQ - D 60
- UE : Daikin RXS 60 L3
- Télécommande filaire Daikin - BCR1
- Thermostat de zone Delta Dore 8000 RF
- Boîtier 8000 RT (commande des sorties vers les 4 registres RCM 200 de zone)
- 4 registres 220 RCM 200 pour commander les zones.
J’ai fait des tests sur chaque zone en poussant. La température au max (+30) et en la réduisant ensuite au minimum (+5°) :
- Sur Z 1 et Z 3 la commande sort du DT8000 RT et active correctement les moteurs 220 RCM 200.
- Sur Z 2 et Z 4 la commande sort du DT 8000 RT mais N’ACTIVE PAS LES MOTEURS 220 RCM 200 (pas vibrations ni de bruit de moteur) vanne toujours fermée (a priori).
D’où peut provenir ce problème : panne de 2 registres ? Défaut de câblage ? Défaut d’utilisation du pack Delta Dore 8000 avec les moteurs ?
Comment tester les moteurs pour voir s'ils ne sont pas KO ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
Mon installateur est totalement perdu et nous avons déjà fait appel Delta Dore qui a changé le pack mais cela n’a rien changé au problème (pas de déclenchement de chauffage et pas de régulation dans deux zone).
Merci de votre aide.
17 janvier 2021 à 15:34
Réponse 1 du forum climatisation
Dépannage clim réversible Daikin avec Pack Zone Delta Dore 8000
Bonjour.
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut voir si les volets motorisés sont alimentés. C'est peut être eux qui sont défaillants.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2021 à 19:41
Réponse 2 du forum climatisation
Dépannage clim réversible Daikin avec Pack Zone Delta Dore 8000
Bonjour.
Je ne suis pas trop connaisseur de ce matériel, mais il manque des infos importantes. Est-ce que votre installation a déjà marché complètement dans le passé ou est-ce du matériel disons neuf? Si ça a déjà marché, est-ce que les 2 zones HS sont tombées en panne simultanément?
Jetez un œil à la question 350, ça ne coûte rien.
Schéma de câblage registres motorisés
Je ne suis pas trop connaisseur de ce matériel, mais il manque des infos importantes. Est-ce que votre installation a déjà marché complètement dans le passé ou est-ce du matériel disons neuf? Si ça a déjà marché, est-ce que les 2 zones HS sont tombées en panne simultanément?
Jetez un œil à la question 350, ça ne coûte rien.
Schéma de câblage registres motorisés
17 janvier 2021 à 19:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
- N°7296 : Bonjour à tous. Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000. Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie. Qui pourrait me renseigner sur...
- 2. Brancher Delta Dore 8000 BT avec UI Mitsubishi PEAD Mr SLIM
- N°8135 : Bonjour. Nous installons une clim gainée Mitsubishi PEAD avec un pack régulation 4 zones delta dore 8000. Nous sommes un peu perdus pour finaliser le branchement du boitier technique delta 8000BT à l'unité intérieure de la...
- 3. Fonctionnement clim Daikin RZQG100L9V1 avec thermostat Delta Dore
- N°4325 : Bonjour. Suite à l'installation d'une clim gainable Daikin RZQG100L9V1 Mono et de thermostat Delta Dore dans les chambres je me pose des questions sur leurs utilités. En effet si je règle la température à 20 degrés dans la...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Delta Dore 8000 BT avec Gainable Mitsubishi PEAD
- N°8773 : Bonjour. Nous souhaitons connecter la solution domotique Delta Dore 8000 avec une clim Gainable Mitsubishi PEAD. La documentation est assez clair coté Delta Dore mais je ne trouve rien sur le câblage coté Mitsubishi. 2...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Remplacer thermostat Daikin BRC1D528 par thermostat connecté
- N°5090 : Bonjour. Est-ce qu'il est possible de remplacer un thermostat Daikin BRC1D528 par un thermostat connecté type Netatmo ? Installation gainée. Merci par avance pour vos conseils.
- 8. Clim Fujitsu et domotique Delta Dore
- N°3573 : Bonjour à tous, Je possède une clim ASYG12LTCA avec AOYG12LTC que je souhaite piloter en température via mon système domotique Delta Dore (Calybox 2020WT) avec un module RF6500 Par contre je suis perdu au niveau des...
- 9. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 10. Clim réversible Daikin en panne
- N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite