Bonjour.
Je suis artisan électricien, et je viens de passer l'attestation d'aptitude pour pouvoir poser chez mes clients complètement des climatisations domestiques (et UNIQUEMENT Domestique, réversible ou pas), et les mises en Service qui vont avec.
J'ai potassé les notices Atlantic et suite à ça plusieurs questions :
1) Le vacuomètre intégré de certaines pompes à vide est-il suffisant, ou il faut forcément un vacuomètre digital ?
2) Un mano digital avec vacuomètre intégré et sondes de température intégrées comme le Testo 557s sont-ils utiles pour du domestique, ou c'est too much et un Mano analogique r32 + pompe avec vacuomètre intégré, et thermomètre de poche suffisent ?
3) Je me rends compte sur internet que les installateurs testent à l'azote sans tirer au vide au préalable, en utilisant la pression de la bouteille d'azote.
Nous on a pris en tirant au vide les tuyaux un instant, on met la bouteille d'azote (fermée), on tire au vide complet avec les vannes de service ouvertes, et une fois le vide fait, on envoie l'azote à 10 bars (on travaillait sur du groupe froid de test type boulangerie) et on vérifie si pas de fuite.
Pourquoi une telle différence de procédure ?
4) Des spécificités ou des choses à savoir pour de la clim domestique mono ou multisplit ?
Je reprise que le froid industriel ne m'intéresse pas.
Merci.
Je suis artisan électricien, et je viens de passer l'attestation d'aptitude pour pouvoir poser chez mes clients complètement des climatisations domestiques (et UNIQUEMENT Domestique, réversible ou pas), et les mises en Service qui vont avec.
J'ai potassé les notices Atlantic et suite à ça plusieurs questions :
1) Le vacuomètre intégré de certaines pompes à vide est-il suffisant, ou il faut forcément un vacuomètre digital ?
2) Un mano digital avec vacuomètre intégré et sondes de température intégrées comme le Testo 557s sont-ils utiles pour du domestique, ou c'est too much et un Mano analogique r32 + pompe avec vacuomètre intégré, et thermomètre de poche suffisent ?
3) Je me rends compte sur internet que les installateurs testent à l'azote sans tirer au vide au préalable, en utilisant la pression de la bouteille d'azote.
Nous on a pris en tirant au vide les tuyaux un instant, on met la bouteille d'azote (fermée), on tire au vide complet avec les vannes de service ouvertes, et une fois le vide fait, on envoie l'azote à 10 bars (on travaillait sur du groupe froid de test type boulangerie) et on vérifie si pas de fuite.
Pourquoi une telle différence de procédure ?
4) Des spécificités ou des choses à savoir pour de la clim domestique mono ou multisplit ?
Je reprise que le froid industriel ne m'intéresse pas.
Merci.
11 mai 2022 à 18:28
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseur
Conseils pour électricien frigoriste
Bonjour, question.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
1 non il n'est pas fiable, seulement un indicateur.
2 matériel : mano BP/HP à bain d'huile, thermomètre électronique pour vérifier la température de soufflage lors de la MES, vacuomètre électronique pour vérification tirage au vide, mano d'azote, pompe à vide, appareils de mesure tension /ampérage, clé à valve de Schrader.
Panoplie suffisante pour clim de "salon"
3 effectivement on doit tiré un peu au vide auparavant, mais souvent pris par le temps personne le fait.
Ce n'est pas 10 bars pour un test azote avec du R410A ou R32 c'est 28 bars mini sur un split ou multi pendant une ou deux heure. Généralement on mets sous azote une fois les tuyauterie terminées, on laisse sous azote le temps de finir l'électricité, condensats, finitions etc...
4 attention aux préconisations constructeur, notamment la charge en gaz et les métrés tube entre UI et UE, souvent sur un multi on rajoute du gaz.
14 mai 2022 à 08:31
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseur
Conseils pour électricien frigoriste
Bonjour.
Pour info,votre entreprise doit avoir, en plus de votre attestation personnelle de manipulation, l’attestation de capacité pour pouvoir acheter du fluide frigorigène ou installer un climatiseur.
Votre attestation de manipulation ne le permet pas.
Il faut avoir du matériel agréé par les organismes de contrôle et d'audit.
C'est à vous de choisir l’organisme de contrôle et d'audit :
Attestation de capacité Fluides Frigorigènes
Attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes
Pour info,votre entreprise doit avoir, en plus de votre attestation personnelle de manipulation, l’attestation de capacité pour pouvoir acheter du fluide frigorigène ou installer un climatiseur.
Votre attestation de manipulation ne le permet pas.
Il faut avoir du matériel agréé par les organismes de contrôle et d'audit.
C'est à vous de choisir l’organisme de contrôle et d'audit :
Attestation de capacité Fluides Frigorigènes
Attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigènes
16 mai 2022 à 20:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 3. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Conseils pour climatisation Zenith vendue par Castorama
- N°1546 : Bonjour. Que pensez-vous des climatiseurs fixes inverter ZENITH prêts à poser vendus par Castorama ? Merci de votre réponse.
- 7. Conseils tirage au vide climatisation
- N°2538 : Bonjour, Je viens de lire attentivement toutes vos explications, (question 1940) tirage au vide clim car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou... Après avoir...
- 8. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
- N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
- 9. Prise en glace du compresseur et aspiration
- N°150 : Bonjour chers internautes. J'ai un climatiseur Daikin chargé en R22 qui depuis un certain temps a des problèmes. Il prend en glace sur le compresseur et sur le gros tuyau qui je pense s'appelle aspiration. Quel diagnostic...
- 10. Problème de chauffage climatisation réversible LG
- N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite