Bonjour.
La sonde de reprise d'une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1 est influencée par la chaleur du bloc échangeur (au bout d'un moment la T° dépasse largement la T° de consigne, et ne redescend pas, le ventilo ne se met plus en marche).
J'ai vu que l'on pouvait déplacer cette sonde, mais je ne vois pas où elle se trouve.
Est-ce que quelqu'un sait où elle se trouve ? Et ce qu'il faut démonter pour y accéder.
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'aider.
La sonde de reprise d'une de mes unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1 est influencée par la chaleur du bloc échangeur (au bout d'un moment la T° dépasse largement la T° de consigne, et ne redescend pas, le ventilo ne se met plus en marche).
J'ai vu que l'on pouvait déplacer cette sonde, mais je ne vois pas où elle se trouve.
Est-ce que quelqu'un sait où elle se trouve ? Et ce qu'il faut démonter pour y accéder.
Je remercie par avance toutes les personnes qui pourraient m'aider.
02 février 2017 à 18:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonsoir.
La sonde de température de reprise d'air est en reprise d'air soit en bas à droite de l'UI soit comme vous le pensez, plus en influence sur la batterie il faut ouvrir le capot de l'UI enlever les filtres, démonter la façade avec délicatesse démonter cette sonde de son logement avec un socle posé sur la batterie puis la mettre plus en avant voir la sortir carrément, et la placer extérieurement.
Avant d’effectuer tout cela enfiler un petit tube transparent genre tube clair de pompe d’aquarium c'est à dire ouvert d'un côté pour prendre la température afin de ne pas trop influencer cette sonde lors du chauffage ou froid de la batterie.
Car le fluide chaud ou froid passe dans cette batterie même si celle-ci est arrivée en régulation.
Mais ce que je ne comprends pas, normalement afin d’éviter la stratification de l'air la machine se met en service c'est à dire en ventilation et aussi de remettre en place la valeur de la sonde et donc de remettre l'unité concernée en service si besoin est.
Questions : avez-vous essayé de couper la clim concernée en mode chaud c'est à dire stop ?
Si oui y a-t-il toujours une production de chaud sur la batterie donc à l’arrêt ?
Et donc chaud dans la pièce comme vous nous l'avez expliqué, attendre inertie oblige...
La sonde de température de reprise d'air est en reprise d'air soit en bas à droite de l'UI soit comme vous le pensez, plus en influence sur la batterie il faut ouvrir le capot de l'UI enlever les filtres, démonter la façade avec délicatesse démonter cette sonde de son logement avec un socle posé sur la batterie puis la mettre plus en avant voir la sortir carrément, et la placer extérieurement.
Avant d’effectuer tout cela enfiler un petit tube transparent genre tube clair de pompe d’aquarium c'est à dire ouvert d'un côté pour prendre la température afin de ne pas trop influencer cette sonde lors du chauffage ou froid de la batterie.
Car le fluide chaud ou froid passe dans cette batterie même si celle-ci est arrivée en régulation.
Mais ce que je ne comprends pas, normalement afin d’éviter la stratification de l'air la machine se met en service c'est à dire en ventilation et aussi de remettre en place la valeur de la sonde et donc de remettre l'unité concernée en service si besoin est.
Questions : avez-vous essayé de couper la clim concernée en mode chaud c'est à dire stop ?
Si oui y a-t-il toujours une production de chaud sur la batterie donc à l’arrêt ?
Et donc chaud dans la pièce comme vous nous l'avez expliqué, attendre inertie oblige...
02 février 2017 à 20:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonjour à tous,
J’espère que rien ne vient perturber le brassage du volume d'air du Split comme une table ou un canapé ou même un fil à linge placé directement en face du Split et qui favoriserait une remontée d'air chaud vers le Split, donc une stratification de l'air sur la sonde de reprise de la batterie !!
On a déjà vu le cas tout simplement.
Cordialement, cathars
J’espère que rien ne vient perturber le brassage du volume d'air du Split comme une table ou un canapé ou même un fil à linge placé directement en face du Split et qui favoriserait une remontée d'air chaud vers le Split, donc une stratification de l'air sur la sonde de reprise de la batterie !!
On a déjà vu le cas tout simplement.
Cordialement, cathars
03 février 2017 à 09:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonjour.
Merci de votre réponse. Je vais essayer d’être plus clair.
L'installation Mini DRV avec 5 unités intérieures (3 MSZ-FH 25VE-E1+2MSZ-FH 35VE-E1).
J'ai aussi une commande centralisée AT-50B qui me permet de voir les températures de reprise des 5 unités.
Trois unités régulent bien, par contre sur les deux autres ça ne va pas.
Exemple en mode chaud :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Je pense que c'est pour avoir un flux d'air sur la sonde.
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Un ou deux cycles comme ça, après la T° sonde monte progressivement vers 26°.
Pendant ce temps le ventilo tourne toujours à très petite vitesse (là on sent que le bloc est bien chaud, et un très léger flux d'air assez chaud).
Avec la consigne à 20° et la T° sonde à 26° la vitesse du ventilo ne monte pas.
Si j’arrête l'unité, le T° sonde baisse progressivement à environ la T° de la pièce.
Merci de votre réponse. Je vais essayer d’être plus clair.
L'installation Mini DRV avec 5 unités intérieures (3 MSZ-FH 25VE-E1+2MSZ-FH 35VE-E1).
J'ai aussi une commande centralisée AT-50B qui me permet de voir les températures de reprise des 5 unités.
Trois unités régulent bien, par contre sur les deux autres ça ne va pas.
Exemple en mode chaud :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Je pense que c'est pour avoir un flux d'air sur la sonde.
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Un ou deux cycles comme ça, après la T° sonde monte progressivement vers 26°.
Pendant ce temps le ventilo tourne toujours à très petite vitesse (là on sent que le bloc est bien chaud, et un très léger flux d'air assez chaud).
Avec la consigne à 20° et la T° sonde à 26° la vitesse du ventilo ne monte pas.
Si j’arrête l'unité, le T° sonde baisse progressivement à environ la T° de la pièce.
03 février 2017 à 09:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonjour.
Par contre ce que je comprends est que la V ventilo stoppe ou ralenti en fonction de la donnée température de la sonde.
Alors soit la sonde est influencée par un by pass par un capot mal remis en place soit la sonde est HS, il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure en ohmmètre à des températures différentes, 0°C un bol de glace, température ambiante 22°C, température de la main 32°C.
Citation :Jusque là OK.
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Citation :Là je comprends moins, par contre entre 18 et 20°C il n'y a pas beaucoup de delta°C ? 2°C c'est peu.
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Par contre ce que je comprends est que la V ventilo stoppe ou ralenti en fonction de la donnée température de la sonde.
Alors soit la sonde est influencée par un by pass par un capot mal remis en place soit la sonde est HS, il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure en ohmmètre à des températures différentes, 0°C un bol de glace, température ambiante 22°C, température de la main 32°C.
05 février 2017 à 17:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonjour.
J'ai moi aussi un problème avec cette sonde.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de l'UI façade démontée qui indiquerait l'emplacement de la sonde de reprise de la T° air.
Merci.
J'ai moi aussi un problème avec cette sonde.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de l'UI façade démontée qui indiquerait l'emplacement de la sonde de reprise de la T° air.
Merci.
08 février 2017 à 11:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1
Bonjour leojonathan,
L’idéal serait d'ouvrir un nouveau post afin de ne pas tout mélanger.
Sur cette sonde se trouve derrière le porte filtres et cache filtre à droite sur la batterie, le mieux pour y accéder est de démonter le capot de façade.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L’idéal serait d'ouvrir un nouveau post afin de ne pas tout mélanger.
Sur cette sonde se trouve derrière le porte filtres et cache filtre à droite sur la batterie, le mieux pour y accéder est de démonter le capot de façade.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 février 2017 à 20:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 6. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 8. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 9. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
- N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
- 10. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...