Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3808
Question forum dépannage climatisation : Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour,
J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas.
J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de la clim et ça n'a pas sauté, pour info j'ai 2 disjoncteurs 1 pour en haut et 1 pour en bas.
Je ne connais pas grand chose en clim mais cela pourrait-il être le disjoncteur du bas qu'il faudrait changer ?
Merci de m'aider.
J'ai 4 splits avec une unité extérieure donc 2 appareils en bas et 2 à l'étage, et aujourd'hui j'ai les 2 appareils du bas qui ne fonctionnent plus ils ne s'allument pas.
J'ai vérifié au niveau du disjoncteur de la clim et ça n'a pas sauté, pour info j'ai 2 disjoncteurs 1 pour en haut et 1 pour en bas.
Je ne connais pas grand chose en clim mais cela pourrait-il être le disjoncteur du bas qu'il faudrait changer ?
Merci de m'aider.
02 février 2017 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour,
Pourriez-vous préciser les références, unité extérieure et unités intérieures.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Pourriez-vous préciser les références, unité extérieure et unités intérieures.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
02 février 2017 à 18:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonsoir.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Même si on n'y connait pas grand chose il faut vérifier les deux disjoncteurs...
Mais bon, normalement sur un multi split comme le vôtre donc 4 UI sur 1 UE, l'UE est alimentée seule.
Puis de cette UE alimente les 4 UI et je ne comprends pas très bien comment on peut alimenter 2 UI en bas et 2 UI en haut à part ?
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Même si on n'y connait pas grand chose il faut vérifier les deux disjoncteurs...
Mais bon, normalement sur un multi split comme le vôtre donc 4 UI sur 1 UE, l'UE est alimentée seule.
Puis de cette UE alimente les 4 UI et je ne comprends pas très bien comment on peut alimenter 2 UI en bas et 2 UI en haut à part ?
02 février 2017 à 21:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour.
Merci de vos réponses.
réf UI : RAK 25 QH8
réf UE : RAM 72 QH5
Pour répondre à PL, moi aussi je ne comprends pas bien cette installation, c'est l'ancien propriétaire de ma maison qui l'avait faite installer à la place d'une chaudière à fioul.
Merci de vos réponses.
réf UI : RAK 25 QH8
réf UE : RAM 72 QH5
Pour répondre à PL, moi aussi je ne comprends pas bien cette installation, c'est l'ancien propriétaire de ma maison qui l'avait faite installer à la place d'une chaudière à fioul.
03 février 2017 à 08:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour.
PL, je pense que la personne veut dire un disjoncteur pour chaque étage au sens large (incluant prises, éclairage...). Car effectivement Hitachi alimente ses UI en 35V continus à partir de l'UE.
Comme vous ne dites pas le type d'UE, je ne peux pas être super précis. Panne déjà vue au moins 10 fois sur le forum, la dernière en date est en 3765. Pour les autres, tapez "hitachi ic1" dans le champ "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
PL, je pense que la personne veut dire un disjoncteur pour chaque étage au sens large (incluant prises, éclairage...). Car effectivement Hitachi alimente ses UI en 35V continus à partir de l'UE.
Comme vous ne dites pas le type d'UE, je ne peux pas être super précis. Panne déjà vue au moins 10 fois sur le forum, la dernière en date est en 3765. Pour les autres, tapez "hitachi ic1" dans le champ "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page.
Cordialement, Dom.
03 février 2017 à 09:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Le post de 8:14 n'était pas visible quand j'ai posté ci-dessus.
Pour un RAM72, voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Le post 7 montre la carte en panne.
Pour un RAM72, voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Le post 7 montre la carte en panne.
03 février 2017 à 11:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour, pour répondre à Dom-Aom.
J'ai un tableau électrique spécialement pour la clim réversible qui se trouve dehors à côté de l'UE (voir la photo) sur la photo dans le bon sens le disjoncteur pour le rez de chaussée se trouve à droite et quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison.
Mais je voulais savoir c'est normal que se soit un 10A alors que l'autre est un 25A ? sachant que pour chaque disjoncteur sont reliés 2 splits chacun de même force ?
J'espère que vous me comprenez...

Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un tableau électrique spécialement pour la clim réversible qui se trouve dehors à côté de l'UE (voir la photo) sur la photo dans le bon sens le disjoncteur pour le rez de chaussée se trouve à droite et quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison.
Mais je voulais savoir c'est normal que se soit un 10A alors que l'autre est un 25A ? sachant que pour chaque disjoncteur sont reliés 2 splits chacun de même force ?
J'espère que vous me comprenez...


Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2017 à 17:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonsoir,
Pour info on ne parle pas de force mais de puissance.
Est-ce que les splits réagissent aux ordres de la télécommande ?
Sinon, c'est que l'unité extérieure ne les alimente plus en 35V et il faut se pencher sur cette dernière.
Cordialement.
Pour info on ne parle pas de force mais de puissance.
Est-ce que les splits réagissent aux ordres de la télécommande ?
Sinon, c'est que l'unité extérieure ne les alimente plus en 35V et il faut se pencher sur cette dernière.
Cordialement.
03 février 2017 à 19:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonsoir pbm, non le split ne réagit pas à la télécommande il n'y a aucun voyant allumé.
Merci.
Merci.
03 février 2017 à 20:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Votre histoire est assez nébuleuse. Le RAM72 alimente les 4 UI avec 4 x 2 fils, 2 fils par UI. Ces fils portent du 0V pour l'un et du 35V continu pour l'autre : qu'est-ce que des disjoncteurs viendraient faire sur ces basses tensions?...
"quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison". Baisse ou monte? Je n'ai pour ma part jamais vu une maison disjoncter quand on baisse un disjoncteur (= déconnecte un équipement).
Pour faire avancer le schm... il faudrait enlever l'habillage du boîtier et faire une photo des fils reliés à ces 2, (en fait 3!) disjoncteurs.
Sinon pour votre problème, tout est dans la question référencée plus haut. Commencez par mesurer les 4 tensions qui sortent du RAM72.
"quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison". Baisse ou monte? Je n'ai pour ma part jamais vu une maison disjoncter quand on baisse un disjoncteur (= déconnecte un équipement).
Pour faire avancer le schm... il faudrait enlever l'habillage du boîtier et faire une photo des fils reliés à ces 2, (en fait 3!) disjoncteurs.
Sinon pour votre problème, tout est dans la question référencée plus haut. Commencez par mesurer les 4 tensions qui sortent du RAM72.
03 février 2017 à 20:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus
Bonjour.
Je suis d'accord avec Dom, ce 10 A ne serait-il pas pour autre chose ?
Genre résistance pour dégivrage bac en dessous du cond, ou à l’intérieur ?
Enfin, l'ouverture de ce tableau nous aiderait peut-être ?
Je suis d'accord avec Dom, ce 10 A ne serait-il pas pour autre chose ?
Genre résistance pour dégivrage bac en dessous du cond, ou à l’intérieur ?
Enfin, l'ouverture de ce tableau nous aiderait peut-être ?
04 février 2017 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407C
- N°2106 : Bonjour. Je possède un climatiseur réversible Ecoclim, le ventilateur de l'échangeur extérieur démarre puis déclenche la clim au bout d'une dizaine de secondes. Je ne possède pas de schéma de séquence de démarrage,...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 4. Climatisation réversible Hitachi souffle tiède
- N°2367 : Bonjour à vous. J'ai fait un tour dans le forum, je pense avoir un aperçu des réponses, mais j'aurais besoin d'une confirmation... sur : - complément gaz ?? - changement carte électronique ?? qui selon le monteur ne se...
- 5. Climatiseur réversible HITACHI pas plus de 20°
- N°320 : Bonjour, mon climatiseur réversible inverter HITACHI ne chauffe pas à plus de 20° à un mètre de l'appareil, température obtenue avec 15° extérieur, il arrive même qu'il fasse plus chaud dehors que dedans. La soufflerie est...
- 6. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 7. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 8. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 9. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
- 10. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
- N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite