Question Dépannage Forum Climatisation : Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

yvan31
Membre inscrit
yvan31
3 messages
Bonjour à tous,

J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse.
Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes.
Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au moment de rallumer la PAC, la PAC a cessé de produire du froid ou du chaud, sans aucune alarme.
Elle semblait tourner normalement, mais ne produisait plus de froid ni de chaud.
Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine.
Nous avons arrêté la PAC, cause vacances. Au retour des vacances, la PAC a redémarré sans aucune alarme mais n'a plus produit de froid.
La PAC semble fonctionner (le ventilateur tourne, le compresseur est chaud) mais plus aucune production de froid.
Nous avons laissé fonctionner la PAC de cette façon pendant plusieurs heures (donc sans produire de froid).
Au bout de quelques heures, un message d'erreur est apparu : 1-1 P15.
Sur la carte électronique de l'UE, les LEDs s'allument de la façon suivante :
Led1 : 2 flashs consécutifs puis ensuite
Led2 : 15 flash consécutifs.
Questions :
1. Quelqu'un a-t'il la traduction du code erreur 1-1 P15 ?
2. Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers un réparateur digne de confiance en région Toulousaine ?
Je ne suis pas contre l'idée de me résigner à changer la PAC (et les ventilo) si nécessaire, mais cela me contrarie de contribuer à la pollution de notre planète alors qu'il y a peut-être juste une électro-vanne ou un condensateur à changer.
Help.
Merci.
22 septembre 2021 à 17:46
Réponse 1 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,
L'erreur 1-1 P15 correspond à un défaut de la vanne 4 voies
Il faut contrôler la tension d'alimentation de la v4v, normalement 220v ac en mode chaud et 0 v ac en mode froid.
Cordialement. JIMA
22 septembre 2021 à 21:31
Réponse 2 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

yvan31
Membre inscrit
yvan31
3 messages
Merci Jima.
Nous allons essayer de contrôler la tension de la v4v.
Merci.
23 septembre 2021 à 00:06
Réponse 3 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine". Donc vous aviez une fuite de gaz. Les fuites se guérissent rarement toutes seules!... Donc récit d'Yves! :-)

D'ailleurs j'ai un document Sanyo qui dit ce qui suit (sans le 1-1).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur 15 PAC Sanyo

25 septembre 2021 à 10:36
Réponse 4 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

yvan31
Membre inscrit
yvan31
3 messages
Merci Dom-Aom pour votre réponse qui parait logique.

On va remonter sur le toit pour valider/invalider la théorie de JIMA.
D'autant plus, que nous avions un doute sur la v4v (lorsque nous passons de la production de chaud à froid, donc lorsque nous sollicitons le mouvement de cette v4v, il n'y a aucun bruit qui vient de la v4v, comme si elle était figée. Aucun claquement, même léger, qui confirmerait que la vanne est mobile).

Concernant votre hypothèse de fuite : on va remonter sur le toit pour remettre du gaz et détecter la probable fuite. Nous avons un détecteur de gaz électronique.
Hypothèse : Admettons que la v4v soit défaillante, est-il possible qu'elle se soit dégrippée lorsque nous avons remis du gaz dans le circuit, puis de nouveau grippée lorsque nous avons coupé la PAC pendant 2 semaines ?

Si la fuite est avérée, elle vient probablement du compresseur de l'UE ou de l'UI, c'est bien ça ?
Il est peu probable qu'elle vienne des liaisons ?
Nous avons vérifié toutes les connexions qui sont correctement serrées.

Merci pour votre aide.
25 septembre 2021 à 18:54
Réponse 5 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir.

Si manque de gaz => pas de fonctionnement de la vanne 4 voies.

Ce la découle du principe de fonctionnement de v4v.
Œil de lynx est toujours actif, bon retour au monde des naufragés de la clim.biggrin

Cordialement, JIMA
25 septembre 2021 à 21:19
Réponse 6 du forum-climatisation

Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B

PAPAYE41
Membre inscrit
PAPAYE41
1 message
Bonjour.

J'ai le même code erreur mais sur une PAC Sanyo SPW-C606VEHN.
Est-ce-que vous avez trouvé la solution à votre problème ?
Et est-ce-que les codes erreurs correspond à ma machine? Elle est associé à une Mecaterm beta.

Merci d'avance de vous réponse.
19 janvier 2022 à 16:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
    N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
  • 6. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 7. Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
    N°5704 : Bonsoir à tous. J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas. Est-ce que quelqu'un connait ce problème ? Merci.
  • 8. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
    N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
  • 9. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite