Bonjour à tous.

Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant.
La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans.
Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la pièce défectueuse, cela pourrait m'aider.
Merci d'avance.
11 octobre 2021 à 12:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Chez certaines marques, les microcoupures sont mortelles pour un composant de type IGBT, qui claque et se met en court-circuit. Postez une photo de la carte, je vous dirai quoi tester. Attention, ce n'est qu'une hypothèse, ne misez pas tout dessus.

Pour certains modèles, l'erreur 11 est une absence de communication entre les éléments. Un IGBT claqué génère une absence de comm. Au fait, quel type de matériel avez-vous? Split, gainable?...
11 octobre 2021 à 17:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

rpico
Membre inscrit
rpico
5 messages
Bonjour, c'est une gainable, en recherchant un peu, j'ai trouvé sur la carte de l'unité extérieure un fusible de claqué, je l'ai remplacé sans succès, mais en regardant de plus près, il y a un composant qui est explosé donc à première vue la carte est HS. Je vous posterai une photo demain.
Bonne soirée.
11 octobre 2021 à 21:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

rpico
Membre inscrit
rpico
5 messages
Bonjour, savez vous ou l'on peut trouver les cartes pour les PAC Atlantic-Fujitsu ?
Merci.
12 octobre 2021 à 08:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le B-A-BA du diagnostic est d'identifier exactement ce qui a créé la panne. Exemple, sur d'autres marques, il arrive que le ventilateur de l'UE soit en court-circuit. Vous changez la carte... et la neuve grille instantanément...
12 octobre 2021 à 15:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

rpico
Membre inscrit
rpico
5 messages
Oui effectivement, il faut rechercher l'origine de la panne, étant installateur et dépanneur d'automatismes à la retraite, j'ai bien connu ces problèmes.
Ce qui m'ennuie pour faire ces contrôles je ne possède ni schéma ni valeur des composants, j'ai donc décidé de faire appel à un dépanneur de PAC.
Merci de m'avoir répondu, je vous tiendrais informés de la suite, si cela peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée.
12 octobre 2021 à 19:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu

rpico
Membre inscrit
rpico
5 messages
Bonjour,
Le dépanneur est venu, il a remplacé la carte de l'unité extérieure et, tout fonctionne à nouveau.
Sur cette carte le composant explosé est un CI référencé TOP243PN c'est un contrôleur pour alimentation à découpage, ce qui explique que c'est bien la microcoupure qui a provoqué la panne.
Je vais donc remplacer ce composant et garder cette carte en secours.
Bonne journée, et merci à vous pour vos réponses.
30 octobre 2021 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 5. Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
    N°7658 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les question et réponses concernant les PAC Atlantic Fujitsu. Je suis confronté à un problème déjà évoqué sur le forum. J’ai fait...
  • 6. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 7. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
    N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
  • 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
    N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
  • 9. Avis pompe à chaleur marque Général
    N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideobricovideo astuces de bricolagedepannage climatisation reversibleforums bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite