Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour à tous,
Je viens me rajouter à la longue liste de personnes ayant une clim AUX ASW-H12A4 qui affiche un code d'erreur E5.
J'ai lu un peu tous les échanges de mails à ce sujet, ainsi que les photos, malgré tout je n'ai pas trouvé ma réponse.
En fait j'ai plusieurs compos qui ont brûlé, l'IGBT, le Viper 22a, le gros condo 10uF à côté du Viper, la diode D209, pour cela pas de problème j'ai retrouvé leurs références, par contre j'ai besoin de la valeur des compos Rxx0 à côté de D209 (elle est noire et j'arrive pas à lire la valeur) et la self L2 sur l'autre carte, car pareil elle est noire brûlée....
Une âme charitable qui aurait une clim fonctionnelle pourrait m'aider SVP ? Même des photos ça serait super, car j'ai regardé toutes les photos sur le forum à ce sujet et je n'arrive pas à trouver la valeur.
Merci d'avance pour votre aide !
Je viens me rajouter à la longue liste de personnes ayant une clim AUX ASW-H12A4 qui affiche un code d'erreur E5.

J'ai lu un peu tous les échanges de mails à ce sujet, ainsi que les photos, malgré tout je n'ai pas trouvé ma réponse.
En fait j'ai plusieurs compos qui ont brûlé, l'IGBT, le Viper 22a, le gros condo 10uF à côté du Viper, la diode D209, pour cela pas de problème j'ai retrouvé leurs références, par contre j'ai besoin de la valeur des compos Rxx0 à côté de D209 (elle est noire et j'arrive pas à lire la valeur) et la self L2 sur l'autre carte, car pareil elle est noire brûlée....
Une âme charitable qui aurait une clim fonctionnelle pourrait m'aider SVP ? Même des photos ça serait super, car j'ai regardé toutes les photos sur le forum à ce sujet et je n'arrive pas à trouver la valeur.
Merci d'avance pour votre aide !
19 mars 2019 à 11:53
Réponse 1 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour.
Peut-être que Dom Aom pourrait vous aider mais des belles photos recto/verso seront les bienvenues pour lui et donc vous aider au mieux.
Peut-être que Dom Aom pourrait vous aider mais des belles photos recto/verso seront les bienvenues pour lui et donc vous aider au mieux.
21 mars 2019 à 18:52
Réponse 2 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour.
Voici des photos montrant les compos pour lesquels je recherche leur valeur exacte, il y a la self L2 et la résistance R "quelque-chose" qui est brûlée sur la photo, à côté de le diode D209.
J'ai pris des photos du forum car je n'ai pas les cartes sur moi.
Même une photo des composants, non brûlés bien sûr, et me débrouillerai avec les codes couleurs.
Merci d'avance.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici des photos montrant les compos pour lesquels je recherche leur valeur exacte, il y a la self L2 et la résistance R "quelque-chose" qui est brûlée sur la photo, à côté de le diode D209.
J'ai pris des photos du forum car je n'ai pas les cartes sur moi.
Même une photo des composants, non brûlés bien sûr, et me débrouillerai avec les codes couleurs.
Merci d'avance.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 mars 2019 à 14:14
Réponse 3 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour.
Quelqu'un peut m'aider SVP ? hier j'ai fait un essai avec la résistance à 100 Ohms et la self L2 1uF et le Viper a pris feu...
j'avais jamais vu ça....
Si quelqu'un a les valeurs de ces composants ça serait sympa, je suis joueur, je vais réessayer.
Merci d'avance.
Quelqu'un peut m'aider SVP ? hier j'ai fait un essai avec la résistance à 100 Ohms et la self L2 1uF et le Viper a pris feu...

Si quelqu'un a les valeurs de ces composants ça serait sympa, je suis joueur, je vais réessayer.
Merci d'avance.
05 avril 2019 à 10:53
Réponse 4 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour.
Entre temps, vous avez eu les cartes en main, il fallait leur tirer le portrait devant et derrière...
Eh oui, quand un hacheur d'alim à découpage claque claque, c'est assez souvent parce que quelque chose le fait claquer, par ex un court-jus au secondaire (diode, condo, régulateur, voire transfo (le plus ennuyeux)).
Cordialement, Dom.
Entre temps, vous avez eu les cartes en main, il fallait leur tirer le portrait devant et derrière...
Eh oui, quand un hacheur d'alim à découpage claque claque, c'est assez souvent parce que quelque chose le fait claquer, par ex un court-jus au secondaire (diode, condo, régulateur, voire transfo (le plus ennuyeux)).
Cordialement, Dom.
05 avril 2019 à 23:49
Réponse 5 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour Dom Aom,
Merci pour votre réponse et désolé pour le retard.
J'ai refait les photos dont vous aviez besoin. Malheureusement en relisant la question 3396, même sujet sur ce forum, post 30, j'ai refait des tests et j'ai peur que le transfo WH-EI22D soit "malade" comme vous dites...
J'ai 8 ohms entre la broche A et B (photo ci-jointe)
Pour la résistance, je l'ai re-mesurée et en effet elle a de nouveau claqué.
Savez-vous où je peux trouver ce type de transfo ? Je l'ai dessoudé (photo ci-jointe), j'ai vérifié les fils en base aucun n'est coupé...
mqdam a t'il trouvé ce genre de transfo ? Peut-on en mettre un autre équivalent ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Cordialement, Seb
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Merci pour votre réponse et désolé pour le retard.
J'ai refait les photos dont vous aviez besoin. Malheureusement en relisant la question 3396, même sujet sur ce forum, post 30, j'ai refait des tests et j'ai peur que le transfo WH-EI22D soit "malade" comme vous dites...
J'ai 8 ohms entre la broche A et B (photo ci-jointe)
Pour la résistance, je l'ai re-mesurée et en effet elle a de nouveau claqué.
Savez-vous où je peux trouver ce type de transfo ? Je l'ai dessoudé (photo ci-jointe), j'ai vérifié les fils en base aucun n'est coupé...
mqdam a t'il trouvé ce genre de transfo ? Peut-on en mettre un autre équivalent ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Cordialement, Seb
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
25 avril 2019 à 10:44
Réponse 6 du forum climatisation
Erreur E5 climatiseur AUX
Bonjour.
Je trouve bizarre que votre transfo et celui de l'autre question fassent tous les deux 8 ohms sur leur primaire. Avez-vous remesuré cet enroulement une fois le transfo dessoudé? Parce qu'on pourrait imaginer que les 2 transfos aient leur primaire coupé et que les 8 ohms soient dus à des composants extérieurs au transfo (par ex le Viper).
La résistance a claqué à nouveau, puisqu'elle amène du 300V vers... un court-circuit. Tout comme le ferait un fusible. Vérifiez si les 4 diodes qui sont à proximité du transfo sont toujours bonnes.
Cordialement, Dom.
Je trouve bizarre que votre transfo et celui de l'autre question fassent tous les deux 8 ohms sur leur primaire. Avez-vous remesuré cet enroulement une fois le transfo dessoudé? Parce qu'on pourrait imaginer que les 2 transfos aient leur primaire coupé et que les 8 ohms soient dus à des composants extérieurs au transfo (par ex le Viper).
La résistance a claqué à nouveau, puisqu'elle amène du 300V vers... un court-circuit. Tout comme le ferait un fusible. Vérifiez si les 4 diodes qui sont à proximité du transfo sont toujours bonnes.
Cordialement, Dom.
25 avril 2019 à 23:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 climatiseur AUX
- N°5044 : Bonjour à toutes et à tous. Dépannage erreur E5 climatiseur AUX AS-H18A4 Le début de ce topic est disponible en suivant ce lien sur le forum climatisation Panne clim AUX message E5 Cordialement. L'équipe de Bricovidéo A ce...
- 2. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 3. Erreur P1 UI et E5 sur UE climatiseur bi-Split Midea
- N°6348 : Bonjours à tous. Je suis face un bi-split qui souffre d'une erreur P1 à l'UI et E5 à l'extérieur. C'est un Midea type (voir image). Cet appareil démarrage un bon moment environ 2 à 3h et s'arrête pour afficher ces deux...
- 4. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 5. Climatiseur Daikin 5MXS90E7V3B1 code erreur E5
- N°7930 : Bonjour à tous. Ce jour vu les chaleurs, j’ai voulu remettre ma clim Daikin. Elle s’est arrêtée en moins d’une minute. Code erreur E5. Après recherches j’ai trouvé : E5. Moteur de compresseur à Inverter ou...
- 6. Message E5 sur climatiseur AUX
- N°662 : Bonjour. J'ai posé il y a un an à peu près, un climatiseur réversible AUX, durant cet été la fonction clim à froid ne m'a servi qu'une journée, cependant depuis un mois je chauffe sans problème, mais aujourd'hui mon...
- 7. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 8. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 9. Affichage E5 que signifie ce code
- N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
- 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite