Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5238
Question Dépannage Climatisation : Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Bonjour.
J'ai une PAC Daikin avec chauffage au sol et j'ai actuellement une erreur L9.
Mon chauffagiste me dit qu'il faut que je verrouille la PAC en chauffage puisque je n'ai pas de split de clim.
Comment faire car je ne trouve pas dans le mode d'emploi de la télécommande la manip.
C'est une BRC1D527 ou 28.
Merci de votre aide.
Hervé
J'ai une PAC Daikin avec chauffage au sol et j'ai actuellement une erreur L9.
Mon chauffagiste me dit qu'il faut que je verrouille la PAC en chauffage puisque je n'ai pas de split de clim.
Comment faire car je ne trouve pas dans le mode d'emploi de la télécommande la manip.
C'est une BRC1D527 ou 28.
Merci de votre aide.
Hervé
04 mars 2019 à 10:09
Réponse 1 forum climatisation bricovideo
Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Bonjour.
L9 erreur de prévention de prévention de blocage (compresseur bloqué).
Je ne comprend pas trop votre demande, car c'est déjà une PAC et si elle est en mode chauffage je ne vois pas trop ce que l'on peut faire de plus? un peu d'éclaircissement de votre part, peut être ?
L9 erreur de prévention de prévention de blocage (compresseur bloqué).
Je ne comprend pas trop votre demande, car c'est déjà une PAC et si elle est en mode chauffage je ne vois pas trop ce que l'on peut faire de plus? un peu d'éclaircissement de votre part, peut être ?
06 mars 2019 à 07:20
Réponse 2 forum climatisation bricovideo
Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Bonjour à toutes et à tous.
Elle est de quelle année votre PAC ? Et quel type ?
Sur certains modèles daikin, la broche d'alimentation du compresseur a été mal conçue.
Du coup un arc électrique s'amorce entre la broche femelle et les picos mâle de la carte . A la longue le phénomène s'amplifie et provoque des sur intensités.
C'est sauvant la cause du défaut L9 .
Le blocage en mode chaud ne résoudra pas le problème.
Cordialement
Elle est de quelle année votre PAC ? Et quel type ?
Sur certains modèles daikin, la broche d'alimentation du compresseur a été mal conçue.
Du coup un arc électrique s'amorce entre la broche femelle et les picos mâle de la carte . A la longue le phénomène s'amplifie et provoque des sur intensités.
C'est sauvant la cause du défaut L9 .
Le blocage en mode chaud ne résoudra pas le problème.
Cordialement
06 mars 2019 à 12:10
Réponse 3 forum climatisation bricovideo
Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Bonjour à vous et merci pour votre intérêt.
L'échangeur est un CRI55 de chez airmat et le split Daikin : RXS50BVMB
C'est un plancher chauffant rafraichissant.
C'est le chauffagiste qui m'a dit qu'il fallait que je bloque la PAC en mode chauffage uniquement puisque je n'ai pas de split de clim.
Nous avons déjà changé la carte inverter sur l'élément extérieur.
J'ai eu avant cela d'autre codes erreurs C9 qui est un dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Puis H6 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position
puis L5 Surintensité instantanée de l'inverter sortie CC
Et mon chauffagiste qui est dans les choux...
L'échangeur est un CRI55 de chez airmat et le split Daikin : RXS50BVMB
C'est un plancher chauffant rafraichissant.
C'est le chauffagiste qui m'a dit qu'il fallait que je bloque la PAC en mode chauffage uniquement puisque je n'ai pas de split de clim.
Nous avons déjà changé la carte inverter sur l'élément extérieur.
J'ai eu avant cela d'autre codes erreurs C9 qui est un dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Puis H6 Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position
puis L5 Surintensité instantanée de l'inverter sortie CC
Et mon chauffagiste qui est dans les choux...
12 mars 2019 à 06:17
Réponse 4 forum climatisation bricovideo
Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Bonjour.
Votre PAC est une air/ eau, elle n'en a rien à faire de savoir si elle est raccordée sur tel ou tel émetteur.
Par ailleurs un PC peut être utilisé pour du rafraîchissement aussi, à condition qu'il soit dimensionné pour et que le pas soit prévu pour.
Bloqué la PAC en mode chaud ne résoudra pas le problème.
Le L5 et L9 sont frères jumeaux.
C'est ou un problème électrique /fluidique / ou mécanique.
- électrique :
Soit la carte sous ou sur alimente le compresseur.
Soit le câblage y compris :les broches, soudures, cosses sont défectueux.
Enroulements du compresseur, etc.
Fluidique :
Tentative de démarrage avec pressions non égalisées (pression élevées).
Bouchon quelconque sur le circuit frigo côté HP.
Éventuellement V4V dont le tiroir ne bascule pas totalement etc.
Mécanique :
Un début de blocage du compresseur voire même blocage avéré de celui-ci.
Pour la partie électrique vous pouvez déjà jeter un coup d’œil sur la liaison électrique entre la carte inverter et le compresseur.
Pour le reste il faut un pro ou au moins quelques appareils de mesure pour voir ce qui se passe.
P. S. : 4/5 le site me redirige vers une page qui ne me permet plus l'accès au forum.
Cordialement.
Votre PAC est une air/ eau, elle n'en a rien à faire de savoir si elle est raccordée sur tel ou tel émetteur.
Par ailleurs un PC peut être utilisé pour du rafraîchissement aussi, à condition qu'il soit dimensionné pour et que le pas soit prévu pour.
Bloqué la PAC en mode chaud ne résoudra pas le problème.
Le L5 et L9 sont frères jumeaux.
C'est ou un problème électrique /fluidique / ou mécanique.
- électrique :
Soit la carte sous ou sur alimente le compresseur.
Soit le câblage y compris :les broches, soudures, cosses sont défectueux.
Enroulements du compresseur, etc.
Fluidique :
Tentative de démarrage avec pressions non égalisées (pression élevées).
Bouchon quelconque sur le circuit frigo côté HP.
Éventuellement V4V dont le tiroir ne bascule pas totalement etc.
Mécanique :
Un début de blocage du compresseur voire même blocage avéré de celui-ci.
Pour la partie électrique vous pouvez déjà jeter un coup d’œil sur la liaison électrique entre la carte inverter et le compresseur.
Pour le reste il faut un pro ou au moins quelques appareils de mesure pour voir ce qui se passe.
P. S. : 4/5 le site me redirige vers une page qui ne me permet plus l'accès au forum.
Cordialement.
16 mars 2019 à 07:43
Réponse 5 forum climatisation bricovideo
Invité

Erreur L9 PAC Daikin AIR/EAU
Invité

Merci beaucoup.
Je vais regarder les connexions électriques dans un premier temps.
Je vais regarder les connexions électriques dans un premier temps.
16 mars 2019 à 16:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 5. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
- N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
- 6. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 10. Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
- N°8223 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol. Nous...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite