Bonjour.
Je suis un peu en galère et j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai vu sur les questions précédentes qu'il y avait quelques experts ici.
J'ai acheté une pompe à chaleur d'occasion (pas la meilleur idée que j'ai eu, visiblement :-( ) il y a un an que je n'ai installé que la semaine dernière. Un chauffagiste s'est occupé de la partie frigorifique et je me suis occupé du reste (eau / électricité / ...).
La PAC fonctionne correctement et chauffe très bien mais après un cycle de chauffe elle ne redémarre pas.
Elle affiche juste le code P04 sur le boitier de commande.
Si je joue avec les boutons du boitier et que je la change de mode en passe par ventilation / froid puis retour sur chauffage, elle repars normalement pour un cycle.... et s'arrête de nouveau ... P04 ..
Le bloc extérieur est un Panasonic U-125PE1E5A de 2018, le bloc hydraulique est un prothéa probablement de 2008 / 2009 dont le modèle d'après l'étiquette est S1448R48M.
Merci d'avance pour votre aide. Je n'ai pas vraiment les moyens de racheter une PAC neuve en ce moment et l'hiver arrive.
J'ai encore ma chaudière fuel heureusement mais j'aimerai diminuer mon emprunte carbone.
Le bloc Panasonic est quasi neuf, 2 saisons, j'ai pas envie de le jeter...
Merci.
Je suis un peu en galère et j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai vu sur les questions précédentes qu'il y avait quelques experts ici.
J'ai acheté une pompe à chaleur d'occasion (pas la meilleur idée que j'ai eu, visiblement :-( ) il y a un an que je n'ai installé que la semaine dernière. Un chauffagiste s'est occupé de la partie frigorifique et je me suis occupé du reste (eau / électricité / ...).
La PAC fonctionne correctement et chauffe très bien mais après un cycle de chauffe elle ne redémarre pas.
Elle affiche juste le code P04 sur le boitier de commande.
Si je joue avec les boutons du boitier et que je la change de mode en passe par ventilation / froid puis retour sur chauffage, elle repars normalement pour un cycle.... et s'arrête de nouveau ... P04 ..
Le bloc extérieur est un Panasonic U-125PE1E5A de 2018, le bloc hydraulique est un prothéa probablement de 2008 / 2009 dont le modèle d'après l'étiquette est S1448R48M.
Merci d'avance pour votre aide. Je n'ai pas vraiment les moyens de racheter une PAC neuve en ce moment et l'hiver arrive.
J'ai encore ma chaudière fuel heureusement mais j'aimerai diminuer mon emprunte carbone.
Le bloc Panasonic est quasi neuf, 2 saisons, j'ai pas envie de le jeter...
Merci.
22 octobre 2021 à 10:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur P04 sur groupe hydraulique Prothea 14KWh
Voici quelques informations supplémentaires.
Le code P04 n'est pas documenté dans mon guide d'installation.
J'ai toutefois trouvé ce document suivant : Codes erreur Sanyo
qui indique que le code P04 : High pressure sensor operation on AC, AC1 or AC2 compressor
Je précise que les codes documentés dans ma documentation semblent correspondre à ceux que j'ai retrouver.
Le technicien qui a réinstallé n'a pas enlevé de gaz alors que l'installation avait beaucoup plus de longueur de connections entre le module intérieur et extérieur.
Merci.
Le code P04 n'est pas documenté dans mon guide d'installation.
J'ai toutefois trouvé ce document suivant : Codes erreur Sanyo
qui indique que le code P04 : High pressure sensor operation on AC, AC1 or AC2 compressor
Je précise que les codes documentés dans ma documentation semblent correspondre à ceux que j'ai retrouver.
Le technicien qui a réinstallé n'a pas enlevé de gaz alors que l'installation avait beaucoup plus de longueur de connections entre le module intérieur et extérieur.
Merci.
22 octobre 2021 à 12:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur P04 sur groupe hydraulique Prothea 14KWh
Bonjour.
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargé pour 30ML.
Est-ce que la longueur est dépassée ?
Si oui complément de charge, si non aucun problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 octobre 2021 à 08:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur P04 sur groupe hydraulique Prothea 14KWh
Merci pour votre réponse.
Donc je ne peux pas avoir trop de gaz dans mon installation. C'est déjà une piste à clore.
Le chauffagiste qui m'a fait l'installation frigorifique m'a conseillé de changer le circulateur, d'augmenter les diamètre des tubes jusqu'au circuit de chauffage de 20 à 28 et de mettre le boîtier de commande dans la partie chauffée de la maison.
Il est à côté de la PAC pour le moment.
Je ne suis pas convaincu mais je vais le faire dès que j'ai un moment.
Donc je ne peux pas avoir trop de gaz dans mon installation. C'est déjà une piste à clore.
Le chauffagiste qui m'a fait l'installation frigorifique m'a conseillé de changer le circulateur, d'augmenter les diamètre des tubes jusqu'au circuit de chauffage de 20 à 28 et de mettre le boîtier de commande dans la partie chauffée de la maison.
Il est à côté de la PAC pour le moment.
Je ne suis pas convaincu mais je vais le faire dès que j'ai un moment.
23 octobre 2021 à 11:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur P04 sur groupe hydraulique Prothea 14KWh
Bonjour.
La PAC fonctionne finalement correctement.
Mon installateur m'avait conseillé d'installer un thermostat qui coupait le circulateur et avait réglé la température sur le boîtier de commande au maximum à 55 degrés.
Finalement il suffisait de régler a une température normale.et de laisser le circulateur tourner en permanence et cela ne pose pas de problème. L'arrêt du circulateur en pleine chauffe créait une trop grande température dans le groupe.
C'était tout bête finalement.
La PAC fonctionne finalement correctement.
Mon installateur m'avait conseillé d'installer un thermostat qui coupait le circulateur et avait réglé la température sur le boîtier de commande au maximum à 55 degrés.
Finalement il suffisait de régler a une température normale.et de laisser le circulateur tourner en permanence et cela ne pose pas de problème. L'arrêt du circulateur en pleine chauffe créait une trop grande température dans le groupe.
C'était tout bête finalement.
04 novembre 2021 à 06:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
- N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
- 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 4. Erreur H4 et L1 groupe multi-splits
- N°7868 : Bonjour à tous. Un groupe de de marque Chigo modèle CMV--V140w souffre d'une panne inconnue pour moi, il affiche une erreur H4 et L1 (rien ne démarre). Selon manuel : Climatiseur Chigo Control System Cette erreur H4 est une...
- 5. Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
- N°5151 : Bonjour, Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB. Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas. Je me suis rendu compte de ce...
- 6. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
- N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. Code erreur sur clim Samsung E4 58 sur groupe E5 59 sur 3 unités intérieures
- N°635 : Problème en mode chauffage sur climatiseur réversible Samsung groupe MH070FXEA4A ; 3 splits MH052WEA 20WEA et 26WEA ; il se mettent en défauts. Sur le groupe défaut : E4 58 sur les splits défaut : E5 59 après plusieurs...
- 9. PAC Sanyo Prothea erreur P-10 carte CR-UXRP71B
- N°6836 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai une panne sur ma PAC Sanyo Prothea (oui je ne fais pas dans l'originalité). Je viens d'acquérir une maison équipée de cette PAC le 15 décembre dernier. Il me semble que la PAC a...
- 10. Erreur P026 PAC Sanyo Prothea
- N°3267 : Bonjour. Hier j'ai constaté une erreur P026 sur le boitier de commande j'ai relancé, éteint et déchargé électriquement la PAC les ventilos tournent quelques 10 minutes cela s’éteint et repart mais arrêt au bout de 10...