Erreur U4 sur clim réversible Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5135
Question Forum Climatisation : Erreur U4 sur clim réversible Daikin
Bonjour tout le monde,
Je possède 2 groupes de climatisations réversibles Daikin dans mon foyer, un avec 1 UE et 4 UI, et un autre avec 1 UE et 3 UI.
Ce matin, celui avec les 3 UI ne fonctionnait plus, loupiotte verte qui clignote, et ce sur les 3 UI.
J'ai regardé le code erreur : U4.
Je tente de rebooter le machin en coupant le courant au tableau, j'attends quelques minutes, je remets, et toujours pareil.
Je recoupe le courant au tableau.
J'ouvre l'UE pour pouvoir voir les LEDS de contrôle, quelqu'un remet le courant pendant que je regarde, la LED verte s'allume, puis s'éteint et une petite fumée avec l'odeur qui va avec sort de l'unité...
On recoupe le courant, on touche plus à rien, et on va appeler au secours sur le forum !
P. S. : J'ai essayé de sortir la carte après ça pour voir où ça avait cramé, mais pas moyen de la sortir...
Du coup j'ai pas insisté.
Je ne sais pas s'il faut faire une présentation sur ce site, si oui merci de m'indiquer où, j'irai le faire immédiatement.
Merci à vous. :)
Je possède 2 groupes de climatisations réversibles Daikin dans mon foyer, un avec 1 UE et 4 UI, et un autre avec 1 UE et 3 UI.
Ce matin, celui avec les 3 UI ne fonctionnait plus, loupiotte verte qui clignote, et ce sur les 3 UI.
J'ai regardé le code erreur : U4.
Je tente de rebooter le machin en coupant le courant au tableau, j'attends quelques minutes, je remets, et toujours pareil.
Je recoupe le courant au tableau.
J'ouvre l'UE pour pouvoir voir les LEDS de contrôle, quelqu'un remet le courant pendant que je regarde, la LED verte s'allume, puis s'éteint et une petite fumée avec l'odeur qui va avec sort de l'unité...
On recoupe le courant, on touche plus à rien, et on va appeler au secours sur le forum !
P. S. : J'ai essayé de sortir la carte après ça pour voir où ça avait cramé, mais pas moyen de la sortir...
Du coup j'ai pas insisté.
Je ne sais pas s'il faut faire une présentation sur ce site, si oui merci de m'indiquer où, j'irai le faire immédiatement.
Merci à vous. :)
13 décembre 2018 à 15:56
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Erreur U4 sur clim réversible Daikin
Bonjour.
U4 = erreur de com entre les UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire qu'une carte ou UI ou UE a lâché.
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Bon sur ce, il faudrait nous donner les réf des machines. Et je voudrais savoir comment avez-vous déterminé ce code U4 ?
Et si vous êtes partant pour une éventuelle réparation Dom pourrait vous aider, si pour remplacement le démontage de cette carte est une galère. Enfin il faut savoir s'y prendre.
U4 = erreur de com entre les UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire qu'une carte ou UI ou UE a lâché.
Par contre ce que je ne comprends pas est :
Citation :Si la carte a déjà un problème le fait de couper le courant afin d'intervenir OK, mais qu'elle fume à nouveau là ?
J'ouvre l'UE pour pouvoir voir les LEDS de contrôle, quelqu'un remet le courant pendant que je regarde, la LED verte s'allume, puis s'éteint et une petite fumée avec l'odeur qui va avec sort de l'unité...
Bon sur ce, il faudrait nous donner les réf des machines. Et je voudrais savoir comment avez-vous déterminé ce code U4 ?
Et si vous êtes partant pour une éventuelle réparation Dom pourrait vous aider, si pour remplacement le démontage de cette carte est une galère. Enfin il faut savoir s'y prendre.
13 décembre 2018 à 17:30
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Erreur U4 sur clim réversible Daikin
Bonsoir PL,
Oui, j'avais repéré qu'il s'agissait d'un problème de com entre UI et UE, et comme les 3 UI me disent la même chose (ne fonctionne pas et erreur U4), je m'étais dit que ça devait forcement venir de la carte de l'UE... (ou d'un truc autour, genre moteur, compresseur...).
J'ai vu ce code avec les télécommandes des UI, appui sur cancel pendant 5 secondes, puis défilement des codes jusqu'au bip long. Et un tour complet des codes pour voir s'il n'y en avait pas d'autre.
Pour la fumée je n'ai pas compris non plus... J'ai juste enlevé le capot pour voir la carte et les LEDs, j'ai remis le courant et paf, ça fume... Vraiment pas compris...
J'ai bien une petite idée mais je pense qu'elle est un peu capilotractée : il y avait un gros nid d'abeilles (ou de guêpes, enfin une bestiole qui vole et qui pique), des punaises (l'insecte), des cocons de je-ne-sais-quoi... dans tôles que j'ai enlevées.
Du coup, je me suis dit que peut-être la carte avait un "bug" (au sens premier du terme) qui aurait bougé quand j'ai ouvert l'engin et qui a fait un court-circuit franc quand j'ai remis le courant...
Mais je ne peux pas valider cette hypothèse car je n'arrive pas à extraire la carte, je ne vois que son dos...
Il fait nuit là (et très froid en Savoie !), j'irai voir les références demain.
Oui, j'avais repéré qu'il s'agissait d'un problème de com entre UI et UE, et comme les 3 UI me disent la même chose (ne fonctionne pas et erreur U4), je m'étais dit que ça devait forcement venir de la carte de l'UE... (ou d'un truc autour, genre moteur, compresseur...).
J'ai vu ce code avec les télécommandes des UI, appui sur cancel pendant 5 secondes, puis défilement des codes jusqu'au bip long. Et un tour complet des codes pour voir s'il n'y en avait pas d'autre.
Pour la fumée je n'ai pas compris non plus... J'ai juste enlevé le capot pour voir la carte et les LEDs, j'ai remis le courant et paf, ça fume... Vraiment pas compris...
J'ai bien une petite idée mais je pense qu'elle est un peu capilotractée : il y avait un gros nid d'abeilles (ou de guêpes, enfin une bestiole qui vole et qui pique), des punaises (l'insecte), des cocons de je-ne-sais-quoi... dans tôles que j'ai enlevées.
Du coup, je me suis dit que peut-être la carte avait un "bug" (au sens premier du terme) qui aurait bougé quand j'ai ouvert l'engin et qui a fait un court-circuit franc quand j'ai remis le courant...
Mais je ne peux pas valider cette hypothèse car je n'arrive pas à extraire la carte, je ne vois que son dos...
Il fait nuit là (et très froid en Savoie !), j'irai voir les références demain.
13 décembre 2018 à 21:04
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Erreur U4 sur clim réversible Daikin
Bonsoir. OK.
14 décembre 2018 à 19:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
- 2. Code erreur U4 clim réversible Daikin
- N°5072 : Bonjour à tous. Mon climatiseur Daikin réversible mono split ne fonctionne plus. Le voyant vert clignote et sur la télécommande j'obtiens le code U4 (erreur de communication). Je ne suis pas un pro sur conseil j'ai changé...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 5. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 6. Erreur F3 climatisation réversible Daikin
- N°3507 : Bonjour. Je me permets de demander vos conseils pour un défaut que j'ai constaté dans le fonctionnement de mon climatiseur monosplit Daikin acheté en août 2013 n'est plus sous garantie. Model : FTXS50K2V1B / JO14332. Cet...
- 7. Daikin RZQ 100 en erreur U4 moteur Daikin KFD-325-70
- N°5159 : Bonjour, Nous avons une clim Daikin RZQ100B8V3B couplée à un module AJTECH100. Notre système est en erreur U4. Sur la carte de régulation PC0418-1, nous avons changé le condensateur C91 qui a explosé et allons changer la...
- 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 9. Problème chauffe climatiseur réversible Daikin
- N°6623 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Daikin. Lorsque je lui demande de chauffer à 24° alors qu'il fait 18° à l'intérieur, la soufflerie se déclenche après plusieurs minutes mais pour seulement quelques secondes...
- 10. Erreur U4 clim Daikin RZQ71B8V3B
- N°4654 : Bonjour, J'ai ma clim Daikin RZQ71B8V3B en panne, au matin il fait froid. La commande de l'UI indique U4. Le dépanneur est venu : plus de courant en sortie de carte vers le compresseur (le ventilateur se met en route puis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite