Climatisation maison dépannage : Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code


Invité
invité
Bonjour : lorsque je mets en route l'installation altherma Daikin, le panneau indique 88 normalement puis se met en route ; au bout de deux minutes, les relais claquent et tout s'éteint même le panneau d'affichage et sans code de panne ! Mais là où ça se gâte, c'est qu'elle ne redémarre plus ! Est-ce arrivé à quelqu'un ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:48
Climatisation dépannage conseils 1

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code


Invité
invité
Lorsque les relais claquent, ce sont les résistances d'appoint qui sont sollicitées.
Il y a une forte demande de courant. Vérifier les connexions électriques, la tension d'alimentation peu chuter brutalement si on est un peu court en puissance.
Je pense fortement à un problème d'alimentation ou de connexion.
Cordialement.
Climatisation dépannage conseils 2

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code


Invité
invité
Bonjour,
Vérifiez déjà la puissance au compteur par rapport à la puissance de la pompe à chaleur.
Exemple : si 14 kW OU 16 kW, il faut 9 kW ET 60 A.
Et bien vérifier si vos vannes sont bien ouvertes et si vous êtes en loi d'eau voyants (thermomètre visible et le A). Moi-même ayant une Altherma de 16 kW cela marche très bien.
Cordialement.
06 mars 2009 à 00:00
Climatisation dépannage conseils 3

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code


Invité
invité
Vérifier la pression d'eau car il faut 1,8 bars, en dessous des 1,2 elle s'éteint sur Ajtech.
29 janvier 2010 à 18:28
Climatisation dépannage conseils 4

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code


Invité
invité
J'ai le même problème, en tant qu'électro, je m'oriente sur le compresseur (sur l'unité extérieure).
J'ai donc vérifié l'isolement de celui-ci par rapport à la terre avec un ohmmètre.
Voici mes valeurs 20k ohm pour les trois bornes. Cela veut-il dire que le compresseur est endommagé ou pas, je n'en sais rien pour l'instant. Je me renseigne avec Daikin SAV.
Si vous avez une réponse à me proposer. je suis preneur !
P. S. : les essais ont été réalisés avec la résistance additionnelle sur off.
17 décembre 2011 à 14:57
Climatisation dépannage conseils 5

Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. Le fait que vous ayez les 3 valeurs identiques est normal, puisque les 3 bornes sont reliées par les enroulements, eux-mêmes très peu résistifs (quelques ohms). En revanche 20k est une valeur bizarre, qui me fait vous demander si vous avez bien déconnecté les fils qui arrivent au compresseur avant de faire vos mesures. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez en parallèle le compresseur et l'électronique qui l'alimente, auquel cas ces 20k sont peut-être normaux. Si vous refaites les mesures comme je le décris, mesurez aussi les fils d'arrivée. Vous trouverez sans doute 60k sur chaque, ou 20K sur l'un et l'infini sur les 2 autres.
Cordialement, Dom. (19/12/11)

19 décembre 2011 à 18:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 9. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 10. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
    N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt total de l'unité intérieure Daikin air / eau sans code >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1passage tuyau evacuation air 2free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontpanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite