Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
460
Réparation climatisation dépannage : Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Invité

Bonjour, j'ai un climatiseur Mitsubishi et depuis quelques temps il me cause des problèmes, s'allume et après un certain temps se met à clignoter, arrêtant le compresseur et ne faisant plus de froid. Je l'arrête et après un certain temps je le remets en route et le même problème se produit, quelqu'un peut-il me donner une explication ? Merci.
13 juin 2008 à 00:15
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Invité

Bonjour ; votre condenseur (le groupe extérieur) vérifier s'il n'est pas encrassé de poussière. Mais les informations ne sont pas assez précises afin de pouvoir correctement vous aider mais vérifier s'il est sale, passez-lui un coup de brosse et nettoyer la batterie à l'eau.
15 juin 2008 à 02:03
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Invité

Bonjour, les voyants clignotent d'une certaine façon (et non de manière aléatoire), ce qui produit "les codes défauts" cela signifie que chaque code définit une panne précise. Les codes défaut varient selon la référence du matériel... pour moi ce problème a plutôt l'air d'être d'ordre électrique (défaut d'isolation)... je n'ai jamais vu de la poussière, faire disjoncter un compresseur... désolé... la meilleure solution est de contacter un dépanneur agréé Mitsubishi ou assimilé... voilà... bon courage.
20 juin 2008 à 11:46
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Panne climatiseur Mitsubishi produit pas d'air froid
Invité

Je viens d'avoir le même type de panne sur la même pompe à chaleur.
C'était les cosses du compresseur qui prennent du jeu, résultat le fil a brûlé.
Il est très important de vérifier les connectiques tous les ans sur ces appareils car ils vibrent.
P. S. : je suis électromécanicien.
C'était les cosses du compresseur qui prennent du jeu, résultat le fil a brûlé.
Il est très important de vérifier les connectiques tous les ans sur ces appareils car ils vibrent.
P. S. : je suis électromécanicien.
22 décembre 2011 à 18:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 5. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 6. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite