Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
1416
Réparation climatisation dépannage : Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité

Bonjour, climatisation Fujitsu 4 splits environ 60 ml de 1/4 3/8, la charge a été faite par un frigoriste R407C 3000G comme indiqué sur plaque.
Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très rapide.
Température fluide au split entrée 53°c sortie 30°c tous les splits ont les même valeurs.
Température entrée compresseur -7°c sortie +62°c. J'ai posé les manos pression 16.8/28°c
Je penche pour un manque de fluide
Est-il possible d'en rajouter sans récupérer l'existant et tiré au vide.
Dans quelle mesure en rajouter 500g plus ? Merci.
Mon problème est qu'elle ne chauffe pas suffisamment prise en glace très rapide.
Température fluide au split entrée 53°c sortie 30°c tous les splits ont les même valeurs.
Température entrée compresseur -7°c sortie +62°c. J'ai posé les manos pression 16.8/28°c
Je penche pour un manque de fluide
Est-il possible d'en rajouter sans récupérer l'existant et tiré au vide.
Dans quelle mesure en rajouter 500g plus ? Merci.
26 janvier 2010 à 11:06
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité

Si vous avez placé votre manomètre sur la prise de service d'aspiration et que votre installation tourne en mode chaud, vous voulez dire 16.8 bars pour du R410A et non du R407c je suppose ? Cela donne effectivement 28° au niveau de la condensation du fluide (au split en mode chaud). Dans ce cas, il y a un problème avec les relevés. Vos mesures ne donnent aucun sous-refroidissement, et plutôt une surchauffe ! (28 - 30 = delta négatif de 2°K. Comment avez-vous effectué le relevé de température de sortie du fluide au split ? Vous devez placer la sonde immédiatement en sortie, et sous la gaine d'isolation, bien plaquée contre le tube, sans y mettre vos doigts.
27 janvier 2010 à 12:15
Conseils 2 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Il manque du gaz. 3 kg, est-elle la charge nominative ?
L'installation est-elle neuve ? A t-elle été réparée ? Un complément de charge est à éffectuer à la mise en service suivant le mètre de tube.
Qui est de 20g par mètre supplémentaire au-delà des préconisations constructeur.
Ex : 3 kg (plaque signalétique) + 120 grs (20g x 6m), la charge s'effectuant au gramme près.
Tout ceci, bien entendu, doit être effectué par une société détenant un N° de capacité l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Le R407C est très particulier, en principe il faut tout récupérer et refaire la mise en service.
Mais, comme je le suppose, votre installation n'est pas neuve, et donc suite à une réparation, pour quelques grammes en plus, chargés surtout en liquide, vous devriez pouvoir vous en sortir. ATTENTION, si il y plus de 8 à 10% de rajout de gaz, il faut absolument tout refaire, sinon gare à la casse. Cordialement. 27/01/10
L'installation est-elle neuve ? A t-elle été réparée ? Un complément de charge est à éffectuer à la mise en service suivant le mètre de tube.
Qui est de 20g par mètre supplémentaire au-delà des préconisations constructeur.
Ex : 3 kg (plaque signalétique) + 120 grs (20g x 6m), la charge s'effectuant au gramme près.
Tout ceci, bien entendu, doit être effectué par une société détenant un N° de capacité l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Le R407C est très particulier, en principe il faut tout récupérer et refaire la mise en service.
Mais, comme je le suppose, votre installation n'est pas neuve, et donc suite à une réparation, pour quelques grammes en plus, chargés surtout en liquide, vous devriez pouvoir vous en sortir. ATTENTION, si il y plus de 8 à 10% de rajout de gaz, il faut absolument tout refaire, sinon gare à la casse. Cordialement. 27/01/10
27 janvier 2010 à 18:22
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité

Bonsoir, si il s'agit du modèle AOY30 de Fujitsu, la charge nominale en R410 est de 3300g pour 50 mètres de liaison + 250g pour les 10 mètres supplémentaires soit un total de 3550g. Si votre installation est récente, manque de gaz = fuite. J'ai eu le même souci avec ma propre installation, ça chauffait encore alors qu'il restait moins d'1kg de fluide (merci l'inverter) mais performances très limitées et problème de dégivrage. L'idéal serait de faire la récup du gaz restant et de recharger avec la quantité exacte de fluide et ne pas oublier de faire une sérieuse recherche de fuite notamment au niveau de tous les raccords des unités intérieures. 28/01/10 Daniel
28 janvier 2010 à 22:10
Conseils 4 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
La réponse est simple pour savoir si il manque du gaz. Vous mettez votre installation en mode froid puis après environ 15min vous prenez les températures des tuyaux au niveau du groupe extérieur. La différence appelé la surchauffe doit être comprise entre 4 et 8. Si vous approcher ou dépasser le 10 vous manquer de gaz si vous êtes à 3 il y a trop de gaz. Ensuite dans les 2 cas il faut récupérer le gaz le peser et remettre dans la machine la quantité suivant le descriptif du fabriquant.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
30 janvier 2010 à 07:43
Conseils 5 climatisations dépannage
Invité

Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
Invité

Faire un test de fuite (probablement sur les connexions évasées) mettre le système sous vide et refaire la charge exacte (ne pas oublier la longueur des conduits).
30 janvier 2010 à 13:58
Conseils 6 climatisations dépannage
Split Fujitsu ne chauffe pas assez prise en glace rapide de la PAC
L'appareil est au R407C. Donc la surchauffe est de 12°C. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 09:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite