Invité

Bonjour, ma clim Airton inverter tac 12chsazi réf 405597 prend du givre sur le groupe extérieur en dessous de -1, elle est à l abri et ce depuis que je l'ai. Pression vérifiée et ok, elle n'est pas sous dimensionnée, je la dégivre soit en mettant en position clim ou déshumidification.
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
25 janvier 2010 à 17:33
Travaux 1 climatisation maison
Problème de givre groupe extérieur climatisation
En principe, n'importe quelle marque de climatisation doit dégivrer en mode chauffage à un moment donné.
Si ce n'est pas le cas, soit la carte, la vanne d'inversion de cycle, ont un souci.
Mais apparemment comme elle dégivre en mode froid ? Quelles sont les pressions / température en mode chauffage et mode froid ? Cordialement. 26/01/10
Si ce n'est pas le cas, soit la carte, la vanne d'inversion de cycle, ont un souci.
Mais apparemment comme elle dégivre en mode froid ? Quelles sont les pressions / température en mode chauffage et mode froid ? Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 21:05
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Si vous dites que votre installation est correcte en pression, sachez qu'il est normal qu'elle produise du givre si vous habitez dans une région où l'air froid contient un taux élevé d'humidité.
27 janvier 2010 à 12:21
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur de la marque mais modèle HSU12RHE03 pour lequel j'ai eu le même problème. Je suis arrivé à résoudre ce phénomène en déplaçant la sonde de reprise qui est du côté droit de l'unité intérieure, fixée juste au dessus de l'échangeur avec un petit clips en plastique. Elle est sous le filtre. Pour moi, je l'ai déplacée dans une rainure vers les connexions électriques plus à droite ce qui a eu pour effet d'éviter des arrêts trop fréquents qui font que la machine n'interprète jamais la nécessité de dégivrer. Il y a aussi la possibilité de sortir celle-ci mais pour cela il faut rallonger les fils et bien sûr ne pas placer vers l'endroit ou souffle le split.
Le fait de placer le petit coude et tuyau d'évacuation sous l'unité extérieure peut aussi provoquer la prise en glace lorsque celui-ci se bouche. Certains constructeurs conseillent de ne pas le placer s'il y a risque de gel important.
Si vous tentez l'aventure, merci de nous indiquer si ça marche.
Salutations. 27/01/2010
J'ai une pompe à chaleur de la marque mais modèle HSU12RHE03 pour lequel j'ai eu le même problème. Je suis arrivé à résoudre ce phénomène en déplaçant la sonde de reprise qui est du côté droit de l'unité intérieure, fixée juste au dessus de l'échangeur avec un petit clips en plastique. Elle est sous le filtre. Pour moi, je l'ai déplacée dans une rainure vers les connexions électriques plus à droite ce qui a eu pour effet d'éviter des arrêts trop fréquents qui font que la machine n'interprète jamais la nécessité de dégivrer. Il y a aussi la possibilité de sortir celle-ci mais pour cela il faut rallonger les fils et bien sûr ne pas placer vers l'endroit ou souffle le split.
Le fait de placer le petit coude et tuyau d'évacuation sous l'unité extérieure peut aussi provoquer la prise en glace lorsque celui-ci se bouche. Certains constructeurs conseillent de ne pas le placer s'il y a risque de gel important.
Si vous tentez l'aventure, merci de nous indiquer si ça marche.
Salutations. 27/01/2010
27 janvier 2010 à 21:02
Travaux 4 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Merci pour vos réponses.
Effectivement, ma climatisation s'arrête et redémarre souvent.
Pour les pressions, je ne sais pas, c'est un professionnel qui m'a dit qu'elles étaient bonnes.
Effectivement, ma climatisation s'arrête et redémarre souvent.
Pour les pressions, je ne sais pas, c'est un professionnel qui m'a dit qu'elles étaient bonnes.
28 janvier 2010 à 15:43
Travaux 5 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Bonjour, la réponse 3 ne marche pas, j ai essayé la clim ne démarre pas avec une température demandée de 27 et 20 degrés dans la pièce
29 janvier 2010 à 17:50
Travaux 6 climatisation maison
Problème de givre groupe extérieur climatisation
Ne pas s'aventurer à déplacer des sondes, le problème peut aussi s'amplifier, cela peut fonctionner pour un mais pas pour l'autre. De plus si les sondes ont été installées à un endroit par des ingénieurs, c'est qu'il y a forcément une raison. Sauf si on si connait vraiment. Cordialement 30/01/10
30 janvier 2010 à 11:06
Travaux 7 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Elle prend du givre, c'est normal, ce qui serait anormal est que son cycle de dégivrage ne se fasse pas, probablement la sonde de dégivrage mal localisée ou défectueuse.
30 janvier 2010 à 14:04
Travaux 8 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Bonjour,
J'avais proposé la réponse 3. Si elle ne marche pas, le problème vient sans doute d'ailleurs.
Une chose est sûre, si la machine ne tourne pas au moins 30 minutes, la fonction de dégivrage ne peut pas se mettre en route.
Allez faire un tour sur le site Co Roger qui explique très bien certains fonctionnements de dégivrage. Déplacer les sondes peut effectivement dans certains cas ne pas fonctionner, mais pour moi, le fait d'être pratiquement contre l'échangeur thermique de l'unité intérieure me parait être une erreur car le rayonnement est sans doute pris en compte par la sonde même si celle-ci est placée à la reprise de l'air.
Je ne pense pas que Dom va me contredire, il a largement testé le déplacement de cette fameuse sonde.
Salutations. 06/02/2010
J'avais proposé la réponse 3. Si elle ne marche pas, le problème vient sans doute d'ailleurs.
Une chose est sûre, si la machine ne tourne pas au moins 30 minutes, la fonction de dégivrage ne peut pas se mettre en route.
Allez faire un tour sur le site Co Roger qui explique très bien certains fonctionnements de dégivrage. Déplacer les sondes peut effectivement dans certains cas ne pas fonctionner, mais pour moi, le fait d'être pratiquement contre l'échangeur thermique de l'unité intérieure me parait être une erreur car le rayonnement est sans doute pris en compte par la sonde même si celle-ci est placée à la reprise de l'air.
Je ne pense pas que Dom va me contredire, il a largement testé le déplacement de cette fameuse sonde.
Salutations. 06/02/2010
06 février 2010 à 21:42
Travaux 9 climatisation maison
Problème de givre groupe extérieur climatisation
Bonjour à tous.
Exact, internaute 8, je ne vous contredis pas !
Internaute 5, si vous êtes l'auteur de la question initiale, je crains que vous n'ayez déplacé la mauvaise sonde. En effet, la sonde qui n'est pas celle de reprise "mesure" la température du gaz pour déclencher la ventilation intérieure. Si on la déporte, elle ne va plus voir le gaz monter en température et ne va donc pas démarrer l'UI. Accessoirement, elle va faire générer un dégivrage voire un code d'erreur.
Autre précision, je ne comprends pas par quel phénomène votre PAC ne givrerait qu'en dessous de -1 extérieur. Normalement, une PAC commence à givrer à une température comprise entre +2 et +4 suivant les modèles. Je pense que votre thermomètre est décalé. Vous pouvez tester son point zéro avec un demi verre d'eau dans lequel 3 glacons sont presque fondus...
Cordialement, Dom, 07/02/10.
Exact, internaute 8, je ne vous contredis pas !
Internaute 5, si vous êtes l'auteur de la question initiale, je crains que vous n'ayez déplacé la mauvaise sonde. En effet, la sonde qui n'est pas celle de reprise "mesure" la température du gaz pour déclencher la ventilation intérieure. Si on la déporte, elle ne va plus voir le gaz monter en température et ne va donc pas démarrer l'UI. Accessoirement, elle va faire générer un dégivrage voire un code d'erreur.
Autre précision, je ne comprends pas par quel phénomène votre PAC ne givrerait qu'en dessous de -1 extérieur. Normalement, une PAC commence à givrer à une température comprise entre +2 et +4 suivant les modèles. Je pense que votre thermomètre est décalé. Vous pouvez tester son point zéro avec un demi verre d'eau dans lequel 3 glacons sont presque fondus...
Cordialement, Dom, 07/02/10.
07 février 2010 à 17:53
Travaux 10 climatisation maison
Invité

Problème de givre groupe extérieur climatisation
Invité

Vous pourriez nous en apprendre un peu plus sur ce test du verre d'eau ? Je ne comprends pas trop ?
08 février 2010 à 10:46
Travaux 11 climatisation maison
Problème de givre groupe extérieur climatisation
Je précise que c'est juste un test de physique simple, qui n'a rien à voir avec une PAC. On peut l'utiliser pour vérifier le 0°C d'un thermomètre, tout comme on peut utiliser de l'eau bouillante pour tester son point 100°C (pour des altitudes basses uniquement, en montagne ce n'est plus vrai ; en haut de l'Everest, l'eau bout à 70°C, je crois).
Dans un demi-verre d'eau froide, mettez 2 ou 3 glacons. Ceux-ci vont fondre assez vite au début jusqu'à ce que l'eau du verre avoisine 0 degré, puis ils vont fondre plus lentement jusqu'à disparaître totalement. Dans cette 2ème phase, et tant qu'il reste un peu de glace dans le verre, l'eau est à 0°. Vous pouver alors plonger votre thermomètre, en remuant un peu (puisque lui n'était pas à 0°C)
Cordialement, Dom, 09/02/10.
Dans un demi-verre d'eau froide, mettez 2 ou 3 glacons. Ceux-ci vont fondre assez vite au début jusqu'à ce que l'eau du verre avoisine 0 degré, puis ils vont fondre plus lentement jusqu'à disparaître totalement. Dans cette 2ème phase, et tant qu'il reste un peu de glace dans le verre, l'eau est à 0°. Vous pouver alors plonger votre thermomètre, en remuant un peu (puisque lui n'était pas à 0°C)
Cordialement, Dom, 09/02/10.
09 février 2010 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Groupe extérieur climatisation qui givre et relevés anormaux
- N°1354 : Bonjour, je viens d'installer une climatisation Fujitsu ASY7LCC dans les règles (test d'étanchéité à l'azote et tirage au vide). Comme vous pouvez le voir sur la photo, elle givre totalement après 3 jours de marche. Je...
- 2. Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
- N°147 : Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.
- 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 4. Problème installation clim LG groupe extérieur givre
- N°1790 : Bonjour. J'ai une installation LG et mon groupe extérieur givre vraiment et je ne sais pas pourquoi alors que je n'ai jamais eu ce problème avant, j'ai dû hier mettre des seaux d'eau chaude pour qu'il recommence à chauffer...
- 5. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 6. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 7. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 9. Givre sur groupe extérieur Airton DC Inverter
- N°1458 : Bonjour Ma climatisation de marque Airton type DC Inverter ne fait pas ses cycles de dégivrage. Je les fais moi-même en inversant sur mode froid, pression ok vérifiée il y a un an. Qui pourrait me donner les coordonnées d'un...
- 10. Panne groupe extérieur suite court-circuit
- N°4532 : Bonjour, voici mon problème. Je viens de changer les deux cartes Filtre et PC sur mon groupe extérieur, elles étaient toutes les 2 HS suite à un court-circuit dû à une souris. J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite