Conseils forum climatisation : Quelle section de câble électrique pour clim de marque Mitsu et réf gc35va
Invité

Bonjour pouvez vous m'indiquer quelle section de câblage dois je mettre pour cette clim (msz gc 35va) et quelle protection électrique, sachant qu'elle peut restituer 5kw. Merci d'avance
14 mars 2008 à 13:40
Questions réponses 1 dépannage climatisation
Invité

Quelle section de câble électrique pour clim de marque Mitsu et réf gc35va
Invité

Protection 16A et 2,5mm²
Questions réponses 2 dépannage climatisation
Invité

Quelle section de câble électrique pour clim de marque Mitsu et réf gc35va
Invité

Bonjour. C'est juste : 16A et 3 x 2,5 mm².
Cordialement.
Cordialement.
14 février 2009 à 01:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 2. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Panne sur clim Carrera suite problème électrique
- N°2176 : Bonsoir Je possède une clim Carrera inverter modèle CAR -35EPDBPCPAP-103W. Celle-ci est tombée en panne suite à mise à la masse d'un des 3 câbles alimentant le compresseur (le noir). Cette mise à la masse est due au...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW
- N°8427 : Bonjour. Je rénove mon appartement de 80 mètres carrés et je compte installer une climatisation réversible de 8 kW ou deux groupes extérieurs de 3 kW et 5 kW. Apparemment, il est préférable de mettre deux groupes...
- 8. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 9. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
- N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
- 10. UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication
- N°3051 : Bonjour. Sur l'UI le câble d'alimentation secteur aucun souci UI fonctionne mais n'enclenche pas l'UE. Le câble d'inter connexion comporte l'UI 4 fils + la terre numérotés comme suit : n°1 noir, n°2 bleu, n°3 gris, n°4...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite