FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3051

Climatisations dépannage conseils : UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Bonjour.

Sur l'UI le câble d'alimentation secteur aucun souci UI fonctionne mais n'enclenche pas l'UE.
Le câble d'inter connexion comporte l'UI 4 fils + la terre numérotés comme suit : n°1 noir, n°2 bleu, n°3 gris, n°4 marron.
Sur l'UE j'ai un bornier à 3 plots numérotés de 1 à 3 + terre donc reste le fil n°4 à quoi sert-il ?
Suivant cet ordre de branchement de 1 à 3 j'ai la led rouge de la carte UE qui clignote 11 fois puis arrêt d'une seconde et re-clignote 11 fois ainsi de suite...
En mettant le fil n°4 fil marron sur la borne n°3 du bornier j'ai la led verte de la carte de l'UE qui clignote en permanence, dans tous les cas rien ne s'enclenche que cela soit du froid ou du chaud, pourquoi ?
Le circuit est en pression de gaz R410 A
L'UI et l'UE sont de même référence KFR-35W/X1DBPC
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporte son aide, merci.
16 novembre 2015 à 11:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
C'est quoi la marque ?
Citation :
N'ayant aucun schéma de branchement entre l'unité intérieure et l'unité extérieure mis à part le schéma de l'UE et UI du split.

Ben si vous les avez, les schémas shy d’ailleurs si vous pouvez nous mettre deux belles photos, nous pourrions éventuellement vous aider.
Car pour l'instant je ne sais pas à quoi sert la borne 4 et ce qui m’inquiète est que vous n'avez pas de borne N°4 dans l'UE, car en principe il y a par exemple 1 = phase, 2 = neutre 3 = marche comp et 4 = inversion cycle de la V4V pour la PAC + terre.
16 novembre 2015 à 18:22
Réponse 2 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Merci PL pour votre réponse.
Demain je mettrais sur le forum les photos de l'UI et de l'UE avec schéma électrique de chaque unité et le plus possible d'éléments détaillés.
Bonne soirée.
16 novembre 2015 à 19:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
A titre d'information, ce type de référence correspond à un climatiseur chinois de marque Chigo, ou OEM fabriqué par Chigo. Vous pourriez vous rapprocher d'eux pour des pièces détachées, de plus ils sont présents dans les pays du Sud ce qui n'est pas le cas en France.

Cordialement.
16 novembre 2015 à 21:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Voici le détail en photo de l'UI et de l'UE.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim réversible Problème de communication schéma clim WellbeingPanne climl Wellbeing

17 novembre 2015 à 16:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Suite de mes photos.
Donc marque Wellbeing.
Bornier 1, 2, 3 + terre sur UE.
Câble de communication fil numéroté 1, 2, 3, 4 + terre.
Schéma de l'UI et l'UE.
Photo de la carte UE.
Donc voilà mon problème mentionné dans le message précédent...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma dépannage clim problème communicationdépannage clim bornier terredépannage clim câble de communication

dépannage carte clim chigodépanner carte ue clim Wellbeing

17 novembre 2015 à 16:47
Réponse 6 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

Croquis sculpture en béton cellulaire Imaginer
17 novembre 2015 à 18:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
On dirait que votre UE est un froid seul ???
Ce pourquoi le fil 4 n'est pas sur le schéma de votre UE.
Qui serait pour la V4V inversion de cycle.
Comme avec la photo du dessus de votre UE, essayer de voir si vous avez une vanne, normalement il y 4 tubes, 3 d'un côté et 1 de l'autre.
Dessus avec un cylindre rond et une bobine. Une photo jointe pour vous montrer physiquement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Climatisation souci de communication

17 novembre 2015 à 18:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
OK, parfait je regarderais demain... bonne soirée... je vous tiens au courant.
Amicalement.
Jean-Pierre
17 novembre 2015 à 20:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Bonsoir,
J'ai regardé sur l'UE il y a bien une vanne 4 Voies, celle-ci est alimentée...
Donc elle fait du chaud et du froid.
18 novembre 2015 à 17:36
Réponse 10 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Avez-vous une solution à mon problème PL ?
Merci.
18 novembre 2015 à 18:53
Réponse 11 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je vais essayer de penser "inverter" ce qui veut dire qu'il se peut qu'il faut soit juste et simplement de mettre le fil N°4 à la place du N°3 car pour moi ce fil envoie une info binaire.
Pratiquement certain que cela fonctionnera comme cela.
Attention effectuer cette manipulation HORS TENSION.
Puis faire un nouvel essai. Si cela ne fonctionne pas certainement un souci de mauvais matériel fourni.
Là si vous l'avez acheté sur internet bon courage... cry cry
18 novembre 2015 à 19:49
Réponse 12 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
J'ai essayé ce que vous dites le fil 4 sur la borne 3 sur l'UE, rien ne se passe, sauf que la led verte clignote sur la carte de l'UE...
18 novembre 2015 à 23:16
Réponse 13 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Dans ce cas si vous avez effectué tous les essais, je pencherais donc pour une erreur de livraison de matériel ? mad mad
La photo de la réf de l'UE est très floue et il n'y a pas celle de l'UI.
Ce qui nous donnerait une indication. shy
19 novembre 2015 à 20:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication

petitlu82
Membre inscrit
petitlu82
9 messages
Bonsoir,
Ce sont les mêmes références KFR-35W/X1DBPC UI et UE
Je vérifierais demain vendredi...
19 novembre 2015 à 23:19
Réponse 15 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication


Invité
invité
Bonsoir, ce sont les même références sur les unités intérieures et extérieures.
Merci..
18 décembre 2015 à 19:21
Réponse 16 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication


Invité
invité
Bonjour,
Pour votre problème l'UE reçoit des données binaires via l'UI sur la borne 3 et l'UE pilote soit le compresseur soit le ventilateur soit la vanne 4 voies.
Alors que l'UI c'est l'ancien système qui envoie une tension à chaque élément de façon séparée voilà pourquoi il y a plus de bornes sur l'UI que sur l'UE.
Donc la borne 3 de l'UE ne doit pas recevoir de tension 230 V c'est un bus de com.
Voilà bon courage, désolé de mon retard de réponse après 4 mois mais je sors de formation clim mais j’étais électrotechnicien avant durant 22 ans donc je connais bien le câblage. biggrin
14 mars 2016 à 06:56
Réponse 17 d'un contributeur du forum

UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication


Invité
invité
Re,
En fait malgré même réf de matos il y a une UI avec ancien système et l'UE avec nouveau système donc mélange entre les 2 systèmes.
14 mars 2016 à 06:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 2. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 3. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 6. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 8. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
>>> Résultats suivants pour : UI et UE de même réf KFR-35W/X1DBPC réversible souci de communication >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite