Fonctionnement clim réversible
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7514
Questions / Réponses Climatisation : Fonctionnement clim réversible
Bonjour à tous.
J'ai une clim réversible Daikin depuis 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver.
Elle ne chauffait plus et tournait pratiquement en permanence.
J'ai fait venir un dépanneur qui a fait l'étanchéité des raccords et effectuer une recharge de gaz.
C'était mieux mais pas terrible.
Nouvel appel au dépanneur qui me rajoute du gaz, m'expliquant que vu la longueur il fallait rajouter 20 grammes par mètre supplémentaire au delà de 15 mètres (ce que l'on m'avait expliqué lors de l'installation).
Le fonctionnement presque normal.
Avec une demande à 19 degrés, l'unité du salon tourne 5 minutes avec un arrêt de 5 minutes puis repart pour 5 minutes etc. Tout ça en permanence.
Les autres unités tourne à peu près 5 minutes toutes les heures.
Malgré le temps plus doux de ces derniers jours fonctionnement identique.
J'ai mis la demande de température à 18 sur l'unité du salon qui maintenant fonctionne comme les autres entre 5 et 10 minutes par heure un peu plus souvent le soir parce qu'il fait plus froid.
Quel pourrait être le problème ; sonde, carte ; gaz insuffisante ?
Autre problème sur l'unité du salon, elle est bruyante, mais je pense changer le moteur ou les roulements quand je ne m'en servirait plus.
J'espère avoir été assez explicite et pas trop long.
Merci de votre aide.
J'ai une clim réversible Daikin depuis 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver.
Elle ne chauffait plus et tournait pratiquement en permanence.
J'ai fait venir un dépanneur qui a fait l'étanchéité des raccords et effectuer une recharge de gaz.
C'était mieux mais pas terrible.
Nouvel appel au dépanneur qui me rajoute du gaz, m'expliquant que vu la longueur il fallait rajouter 20 grammes par mètre supplémentaire au delà de 15 mètres (ce que l'on m'avait expliqué lors de l'installation).
Le fonctionnement presque normal.
Avec une demande à 19 degrés, l'unité du salon tourne 5 minutes avec un arrêt de 5 minutes puis repart pour 5 minutes etc. Tout ça en permanence.
Les autres unités tourne à peu près 5 minutes toutes les heures.
Malgré le temps plus doux de ces derniers jours fonctionnement identique.
J'ai mis la demande de température à 18 sur l'unité du salon qui maintenant fonctionne comme les autres entre 5 et 10 minutes par heure un peu plus souvent le soir parce qu'il fait plus froid.
Quel pourrait être le problème ; sonde, carte ; gaz insuffisante ?
Autre problème sur l'unité du salon, elle est bruyante, mais je pense changer le moteur ou les roulements quand je ne m'en servirait plus.
J'espère avoir été assez explicite et pas trop long.
Merci de votre aide.
26 décembre 2021 à 15:21
Réponse 1 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour Christian,
Multi-split Daikin de 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver.
1- L'utilisez-vous depuis de nombreuses années ou le découvrez-vous depuis peu ?
2- Lors des fonctionnements intermittents décrits, la consigne est-elle atteinte ?
Multi-split Daikin de 2007 qui fonctionnait très bien jusqu'en début d'hiver.
1- L'utilisez-vous depuis de nombreuses années ou le découvrez-vous depuis peu ?
2- Lors des fonctionnements intermittents décrits, la consigne est-elle atteinte ?
26 décembre 2021 à 18:19
Réponse 2 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Je l'utilise depuis le début en chaud et en froid.
Lorsque je mets sur 19 il fait bien 19 voire 19.5 dans la pièce, si je mets 18 il fait également 19 je ne vois pas de différence à part que l'unité se lance beaucoup moins souvent.
Lorsque je mets sur 19 il fait bien 19 voire 19.5 dans la pièce, si je mets 18 il fait également 19 je ne vois pas de différence à part que l'unité se lance beaucoup moins souvent.
26 décembre 2021 à 19:10
Réponse 3 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
2- Utilisateur depuis le début de ce multisplit, je pense donc que son fonctionnement et ses réactions vous sont familiers. Ce fonctionnement intermittent ne serait-il pas juste une stratégie du système pour encadrer la consigne, n'était-ce pas le cas avant ?
Sinon, le mode choisi aurait-il changé (passage auto à manuel par exemple) ?
3- Concernant la charge, vous devriez avoir les cerfa indiquant la quantité de gaz actuelle. Celle-ci doit correspondre à 100g près à la charge standard de l'UE complétée par le supplément par ml au delà de la longueur maxi standard. Est-ce conforme sur le papier et en pratique ? (je pense à un risque de surcharge).
Sinon, le mode choisi aurait-il changé (passage auto à manuel par exemple) ?
3- Concernant la charge, vous devriez avoir les cerfa indiquant la quantité de gaz actuelle. Celle-ci doit correspondre à 100g près à la charge standard de l'UE complétée par le supplément par ml au delà de la longueur maxi standard. Est-ce conforme sur le papier et en pratique ? (je pense à un risque de surcharge).
26 décembre 2021 à 20:16
Réponse 4 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour. "Ce fonctionnement intermittent ne serait-il pas juste une stratégie du système pour encadrer la consigne, n'était-ce pas le cas avant ?"
Comment savoir ? La stratégie devrait être la même à 18 ou 19 degrés.
"Sinon, le mode choisi aurait-il changé (passage auto à manuel par exemple) ?"
Le seul changement que j'effectue est le passage en mode été ou hiver, toutes les télécommandes sont réglées pareil.
En dessous de la température j'ai un petit A d'encadré à côté du ventilateur, je ne me rappelle pas si ça y était avant.
Quant à la charge de gaz, je n'ai pas encore reçu la facture, le technicien m'a juste dit qu'il en avait rajouté 400 grammes par rapport à ce qui est noté sur le capot et du fait de la longueur des tuyaux.
Ce qui m'inquiète, pour un degré de plus ou moins c'est le fonctionnement complètement différent comme si l'unité avait du mal à monter la température.
Comment savoir ? La stratégie devrait être la même à 18 ou 19 degrés.
"Sinon, le mode choisi aurait-il changé (passage auto à manuel par exemple) ?"
Le seul changement que j'effectue est le passage en mode été ou hiver, toutes les télécommandes sont réglées pareil.
En dessous de la température j'ai un petit A d'encadré à côté du ventilateur, je ne me rappelle pas si ça y était avant.
Quant à la charge de gaz, je n'ai pas encore reçu la facture, le technicien m'a juste dit qu'il en avait rajouté 400 grammes par rapport à ce qui est noté sur le capot et du fait de la longueur des tuyaux.
Ce qui m'inquiète, pour un degré de plus ou moins c'est le fonctionnement complètement différent comme si l'unité avait du mal à monter la température.
27 décembre 2021 à 09:05
Réponse 5 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour.
Petit complément, en mettant 18 sur la télécommande j'ai 19 à 19.5 dans la pièce.
Il n'y a pas de code défaut (00).
Peut-être un défaut de sonde ???
Merci de votre aide pour déterminer cette panne.
Petit complément, en mettant 18 sur la télécommande j'ai 19 à 19.5 dans la pièce.
Il n'y a pas de code défaut (00).
Peut-être un défaut de sonde ???
Merci de votre aide pour déterminer cette panne.
28 décembre 2021 à 11:42
Réponse 6 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour.
En chauffage, par principe la régulation de température d'une pièce par une UI murale ne peut pas être parfaite.
Pour moi ce petit décalage n'est donc pas une panne, attendons d'autres avis.
En chauffage, par principe la régulation de température d'une pièce par une UI murale ne peut pas être parfaite.
Pour moi ce petit décalage n'est donc pas une panne, attendons d'autres avis.
28 décembre 2021 à 15:24
Réponse 7 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour.
Merci de votre réponse.
D'accord que ce ne soit pas parfait, mais juste un degré de différence en consigne change complètement le fonctionnement.
En ce moment il fait très doux à l'extérieur.
Hier j'ai demandé 19 degrés après une heure environ de fonctionnement de l'unité, elle s'arrêtait 5 à 6 minutes puis se relançait pendant environ 5 minutes et ainsi de suite.
Je l'ai remis à 18 degrés elle ne s'est pas relancée avant tard dans la soirée.
Ce matin elle s'est relancée 5 à 10 minutes par heure, ce qui me parait normal, car il fait plus frais le matin.
Attendons d'autres avis.
Merci de votre réponse.
D'accord que ce ne soit pas parfait, mais juste un degré de différence en consigne change complètement le fonctionnement.
En ce moment il fait très doux à l'extérieur.
Hier j'ai demandé 19 degrés après une heure environ de fonctionnement de l'unité, elle s'arrêtait 5 à 6 minutes puis se relançait pendant environ 5 minutes et ainsi de suite.
Je l'ai remis à 18 degrés elle ne s'est pas relancée avant tard dans la soirée.
Ce matin elle s'est relancée 5 à 10 minutes par heure, ce qui me parait normal, car il fait plus frais le matin.
Attendons d'autres avis.
29 décembre 2021 à 14:02
Réponse 8 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour,
En effet ce léger décalage n'est pas bien grave. Cependant, un appareil de n'importe quel constructeur est prévu en charge frigorifique d'origine pour un métré de tube frigo.
Déjà contrôler cela, ensuite on ne rajoute pas du gaz comme ça en prétextant un complément de charge.
Pour moi il y a peut-être une fuite de gaz. A contrôler.
En effet ce léger décalage n'est pas bien grave. Cependant, un appareil de n'importe quel constructeur est prévu en charge frigorifique d'origine pour un métré de tube frigo.
Déjà contrôler cela, ensuite on ne rajoute pas du gaz comme ça en prétextant un complément de charge.
Pour moi il y a peut-être une fuite de gaz. A contrôler.
31 décembre 2021 à 17:50
Réponse 9 du forum climatisation
Fonctionnement clim réversible
Bonjour.
Merci de vos réponses.
En effet ce petit décalage n'est pas bien grave, mais je trouve quand même bizarre le fonctionnement de l'unité la plus éloignée par rapport aux autres.
Ensuite pouvez me confirmer qu'il n'y a pas besoin de déposer l'unité intérieure pour changer le moteur qui est bruyant.
Est-il facilement possible de ne changer que les roulements ?
J'attend toujours la facture pour savoir la quantité de gaz qui a été mis
Merci de vos réponses.
En effet ce petit décalage n'est pas bien grave, mais je trouve quand même bizarre le fonctionnement de l'unité la plus éloignée par rapport aux autres.
Ensuite pouvez me confirmer qu'il n'y a pas besoin de déposer l'unité intérieure pour changer le moteur qui est bruyant.
Est-il facilement possible de ne changer que les roulements ?
J'attend toujours la facture pour savoir la quantité de gaz qui a été mis

03 janvier 2022 à 10:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 3. Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann
- N°3622 : Bonjour , Ma climatisation réversible de marque Bodner et Mann fonctionne très bien en froid mais en mode chauffage le déclenchement ne se fait pas et l'air ne circule donc pas. Quelqu'un a t-il une idée du problème ?...
- 4. Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi
- N°4544 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir de l'aide afin de comprendre le fonctionnement de ma multi mzx8A140VA qui est couplée à 6 splits qui sont divisés sur 2 étages avec au RDC : 2 splits msz-gc25va + 1 msz-gc35va, et à...
- 5. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 6. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 7. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
- N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
- 8. Fonctionnement télécommande clim réversible Mitsubishi
- N°2181 : Bonsoir, Nous avons acheté une maison équipée de climatisation réversible et je ne parviens pas à faire fonctionner le mode chauffage. J'ai joint 2 photos de la télécommande mais impossible de trouver la doc de...
- 9. Avis fonctionnement chauffage climatisation réversible
- N°2503 : Bonjour. Ma climatisation : Console double flux réversible General Fujitsu AGG - LV AGG14UI - LV + AOG14LVCA A + + / A + Je trouve le chauffage long à monter en température, cette nuit je l'ai mis à 17° ce matin je le mets...
- 10. Fonctionnement en continu climatisation réversible AIRWEL
- N°2856 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible AIRWEL model SX15N qui est installée depuis une douzaine d'années sans souci. Depuis hier après arrêt du climatiseur par le bouton off sur le split, je me suis aperçu que...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite