Bonjour ,

Ma climatisation réversible de marque Bodner et Mann fonctionne très bien en froid mais en mode chauffage le déclenchement ne se fait pas et l'air ne circule donc pas.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?

Merci d'avance.
09 novembre 2016 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je ne connais pas du tout cette marque. shocked
Par contre il faut savoir qu'il y a une temporisation avant le démarrage en chaud, explication, pour un essai :
1 : Mettre en chaud à une température maxi.
2 : Attendre parfois plusieurs minutes avant le démarrage de la ventilation, celle-ci commence seulement à fonctionner à partir de 37°C
3 : Une fois cette température atteinte le soufflage commence puis booste jusque une régulation "normale".
Si tout ne fonctionne pas comme ça, il y autre chose ?
Nous dire ce qu'il en est suite à ce ou ces essais.
10 novembre 2016 à 18:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Pour info ancienne marque distribuée par Castorama vers 2008.
C'est du matériel fabriqué par Gree.
Pour le chauffage, vérifier sur la télécommande que vous êtes en mode chaud (symbole soleil ou "heat").
Consigne max.

Cordialement.
10 novembre 2016 à 20:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"fonctionne très bien en froid" : en êtes vous sûr? L'air est-il vraiment glacial en mode froid? Parce que s'il fait 18° dans votre pièce, vous allez avoir une sensation de froid si l'air n'est que brassé... Confirmez avec un thermomètre.

Cordialement, Dom.
10 novembre 2016 à 23:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

deca
Membre inscrit
deca
5 messages
Bonjour,

Merci pour toutes ces propositions.
Malgré ces différents essais, aucune évolution n'apparait.

Cordialement.
11 novembre 2016 à 14:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme demandé par Dom, nous allons faire un essai en froid, nous donner la température de soufflage et celle de reprise au bout d'un fonctionnement de 15/20 minutes.
Ce ne sera qu'une indication pour vous mais pour nous cela voudra dire beaucoup.
Si la clim ne veut pas démarrer en froid faire un essai en déshumidification.
Si rien, mettre en chaud, température maxi, ventilation à fond, attendre que l'UE démarre attendre 5/10 mn toucher le plus gros tube attention il peut être très très chaud, brûlant, donc y aller avec beaucoup de précaution, si vous avez un Th à contact (le mieux) nous dire les sensations tièdes / chaud / très chaud ? ou la température prise sur le tube.
11 novembre 2016 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

deca
Membre inscrit
deca
5 messages
Encore merci pour votre "acharnement" sur le sujet.
Voici les résultats de votre demande :
=> En froid, l'air soufflé est constamment tiède (pas de thermomètre à dispo)
=> En ventilation à fond température maxi à 30° : l'air soufflé est également tiède.

Lorsque je mets en mode chauffage : il n'y a pas d'air soufflé.
Sur toutes ces étapes, l'UE ne démarre pas.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 18:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Donc votre clim ne marche pas en mode froid. Elle ventile en froid parce que la turbine démarre immédiatement. En mode chaud, elle attend que le gaz soit à au moins 30/35°, du coup, comme le compresseur ne démarre pas, il n'y a pas de chaleur envoyée sur l'UI.

Est-ce une UE "inverter" ou "tout-ou-rien"? Une inverter a une ou plusieurs cartes électroniques sous le capot, une TOR n'en a pas.

Cordialement, Dom.
12 novembre 2016 à 00:25
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
D'après vos nouvelles descriptions, 90% de chance qu'il y ai un manque de gaz.
Citation :
En froid, l'air soufflé est constamment tiède pas de thermomètre à disposition.
En ventilation à fond température maxi à 30° : l'air soufflé est également tiède.[/quote]Vous soufflez que de l'air ambiant.
Citation :
Lorsque je mets en mode chauffage : il n'y a pas d'air soufflé.
Normal car il faut que la température de la batterie monte à 37°C avant que celle-ci se mette en route.
Donc contacter une société habilité afin de retire le gaz, le peser et voir si le poids correspond aux préconisations constructeur.
Si ce n'est pas le cas recherche de fuite sous test azote 28 bars mini, réparation puis remise en service.
12 novembre 2016 à 11:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

deca
Membre inscrit
deca
5 messages
Bonjour,

C'est une clim avec un système DC Inverter (dixit la notice).

Cordialement.
12 novembre 2016 à 14:50
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En complément de PL : cela peut être également la/une carte en panne. Ce ne serait pas la 1ère fois qu'une clim ne fonctionne pas à case de l'électronique de l'UE. Si vous ouvrez le capot, y a-t-il des LEDs allumées? Pour une panne d'électronique sur 2, il y a l'alimentation basse tension qui ne marche plus.

Cordialement, Dom.
12 novembre 2016 à 20:58
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Afin de mieux définir si cela peut être la carte, effectuez un démarrage en froid ou chaud et aller sur l'UE tendre l'oreille et nous dire si le compresseur se met en route.
13 novembre 2016 à 13:38
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

deca
Membre inscrit
deca
5 messages
Bonjour,

Après avoir effectué un démarrage, aucune mise en route ne s'effectue sur l'UE.
13 novembre 2016 à 17:48
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
La piste de Dom peut être envisageable ?
A vérifier suivant les conseils de Dom.
J’étais plus parti sur un souci frigo étant donné que dans votre 1er post vous dites que la clim fonctionne bien en froid, mais compte tenu de l'évolution des constatations....
13 novembre 2016 à 20:40
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann


Invité
invité
Bonjour,
Si toujours d'actualité, le voyant rouge clignote-t-il 6 fois en boucle, voir le post 4607.
27 novembre 2019 à 21:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Bodner et Mann
    N°4607 : Bonjour à tous, J'ai depuis peu 6 clignotements du voyant marche/arrêt (0/1) ... voyant central rouge, la pression sur L Unité Ext (en mode chaud à fond) ne fait que grimper sans contrôle, ensuite l'Unité Int démarre...
  • 2. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 5. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
  • 8. Panne chauffage clim réversible Airton
    N°195 : Je possède une clim réversible Airton, elle ne fonctionne plus en mode chauffage. J'aurai bien voulu savoir la pression du gaz pour une clim réversible en mode chauffage, car j’ai l’impression que le technicien me mène en...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationinstallation climatisationbranchement climatisationinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite